Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD

Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2013, 17:27 #1
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD
Скофилд
 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 4

Доброго времени суток!
Задача заключается в следующем: необходимо определить максимальную нагрузку на перекрытие промздания со сборным ж/б каркасом. Колонны двухконсольные, ригели 9 м по серии 23-2/70 ИБ 5-6, на них уложены ребристые плиты перекрытия 6 х 1,5 м по серии ИИ 24-1/70. Нагрузка на перекрытие 2 Т/кв.м.
При расчете такой рамы с жестким узлом получается большой опорный момент, верхняя арматура работает в пластической стадии.
Возможно ли смоделировать такой узел (работу такого узла) сопряжения ригеля с колонной средствами SCAD?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
фрагмент каркаса.dwg (97.4 Кб, 1533 просмотров)

Просмотров: 3574
 
Непрочитано 17.09.2013, 17:51
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вы прям хотите с учетом арматуры и всё такое? Можно, но долго. Объемными (бетон) и стержневыми (арматура) элементами, связывая их в узлах. Причем можете куски бетона между собой тоже односторонними связями, чтоб смоделировать трещины возможные. И геометрически нелинейным расчетом.
 
 
Непрочитано 17.09.2013, 17:54
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а что там в серии, верхняя арматура ригелей проходит через колонну, или узел чисто шарнирный?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 09:05
#4
Скофилд


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а что там в серии, верхняя арматура ригелей проходит через колонну, или узел чисто шарнирный?
Да, проходит

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы прям хотите с учетом арматуры и всё такое? Можно, но долго. Объемными (бетон) и стержневыми (арматура) элементами, связывая их в узлах. Причем можете куски бетона между собой тоже односторонними связями, чтоб смоделировать трещины возможные. И геометрически нелинейным расчетом.
Например, на подобии такого?
Изображения
Тип файла: jpg ригель 2_02.jpg (32.5 Кб, 524 просмотров)

Последний раз редактировалось Скофилд, 18.09.2013 в 10:53.
Скофилд вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. Павел123 Конструкции зданий и сооружений 3 24.12.2007 15:19