Подбор шага крепления элементов жесткости сэндвич панелей поэлементной сборки
Lead
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 17

Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой, промышленное здание облицовывают сэндвич панелями полементной сборки. Несущие кассеты из мет. 0,8 мм. Высота ребра 100 мм. Однопролетная схема 6м. Для нашего ветрового района (IV) несущей способности маловато, заказчик заменил проектную кассету с высотой полки 150 мм. Сегодня был первый штормовой ветер и теперь нужен вариант усиления. ))
Подскажите пжста куда смотреть, а точнее как подобрать шаг элементов жесткости?!
Просмотров: 3083
 
Непрочитано 21.07.2014, 08:39
#2
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


Есть расчет, сохранен в формате аштэмэйл, прикрепить не могу. вывод по расчету: первый ЭЖ ставится от низа на расстоянии 1785 мм ( в верхнюю полку сэндвича), следующий ряд через 1190 мм так же в верхнюю полку, далее через 1785 мм и опять 1190мм. и до верха с таким шагом. но этот расчет применителен для облицовки СППС керамогранитом. если вам актуально, могу скинуть расчет на электронку.
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 11:10
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
Есть расчет, сохранен в формате аштэмэйл, прикрепить не могу. вывод по расчету: первый ЭЖ ставится от низа на расстоянии 1785 мм ( в верхнюю полку сэндвича), следующий ряд через 1190 мм так же в верхнюю полку, далее через 1785 мм и опять 1190мм. и до верха с таким шагом. но этот расчет применителен для облицовки СППС керамогранитом. если вам актуально, могу скинуть расчет на электронку.
Расширение файла отчёта поменяй на любое доступное и выкладывай...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 12:18
#4
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


научите расширение поменять. через свойства не получается.
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 12:25
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


anuuuuta, создать копию файла. выделить и нажать F2.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 12:33
#6
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


нук..не получается. переименовала на расчет.pdf тип файла все тот же html.. давайте вам на почту скину вы быстрее сообразите.
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 12:36
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


anuuuuta, Панель управления -> параметры папок.
Снять флажок "скрывать расширение..." (см.рис.)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (88.3 Кб, 214 просмотров)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 12:41
#8
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


во! картинки с формулами видно интересно?
Вложения
Тип файла: pdf Расчет ЭЖ.pdf (22.2 Кб, 151 просмотров)
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 12:44
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


anuuuuta, теперь напиши, какое расширение выставлять для чтения файла
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 12:55
#10
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


.html был изначально
anuuuuta вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор шага крепления элементов жесткости сэндвич панелей поэлементной сборки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Нужен класс КО для конструкции из сэндвич поэлементной сборки и алюкобонда А2 liik Архитектура 7 22.11.2012 14:16
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33