| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Измерение температуры бетона при электропрогреве стен и колонн
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 11312
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388
|
karim84, электропрогрев был спроектирован в ППР на основании норм или руководства. Все нормы есть в даунлоаде.
Там должна быть глава об измерениях. Их выполняют через скважины залитые маслом или при помощи оставляемых в конструкции датчиков. Без ППР в котором написано где что и когда измерять... Какой во всём этом смысл ? С чем вы будете сравнивать фактические температуры, чтобы принимать решения ? По понятиям ? Или по науке/ППР ? Давайте всё-таки читать ППРы и писать на них рекламации ? Процесс должен быть спроектирован до мелочей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58
|
Толком по-поводу измерений нигде не написано. Только обобщенные понятия. Например если измерять пирометром через опалубку и прибавлять 10 градусов, откуда эти цифры, из каких нормативов или это из практики.
Вообще предпочтение отказаться от термодатчиков и скважин и измерять теппературу пирометром. Только как правильно определить температуру бетона, ведь при измерении пирометром получаем температуру поверхности опалубки. Может существуют какие-нибудь графики зависимости. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388
|
Судя по недавним темам при толщине больше 0,4-0,5 м необходимо измерение температурного поля в конструкциях. Меньше - может быть и можно измерять температуру поверхности.
Разумеется ничего к ней не прибавляя. Потребуется обеспечить равенство температур точки измерения вне и температуры внутри конструкции. Может быть тепляк/палатка/маты над градусником, не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
В СРО "Союз строительных компаний Урала и Сибири" есть хороший стандарт по температурно-прочностному контролю бетона при возведении монолитных конструкций в зимнее время". Скачать его можно здесь:http://zimbeton.ru/info/st_2013.pdf
|
|||
![]() |
|
||||
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566
|
Наверное только если расчетом, через коэффициент теплопроводности фанеры опалубки. Хотя не думаю что будет большое отличие. И кстати надо будет учесть пеплоту которая опалубка передает окр. среде конвекцией и излучением.
Т.ч. пирометром + 10 градусов вполне правдоподобное решение. Если уж совсем терзают сомнения то можно отверстие просверлить, они не такие большие получатся, с последующим ремонтом фанеры. Последний раз редактировалось ВладимирК, 30.11.2013 в 04:18. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
А какая прочность у бетона в последующем вам расскажет лаборант. Если замораживания не было, то всё будет как надо. Вопрос только во времени... если есть заморозка, тогда всё будет совсем по другому. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 16
|
Крепили к опалубке кусок плотного пенопласта толщиной 100 мм (размеры были примерно 200 х 250 - с небольшим усилием вставлялся между элементами каркаса опалубки).
Для замера температуры снимали пенопласт, делали замер пирометром по опалубке, ставили пенопласт на место. Контрольные замеры по поверхности бетона и в скважинах давали тот же результат. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Сопряжение стен и колонн | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 30.03.2015 21:13 |
Класс бетона колонн | Axe-d | Железобетонные конструкции | 23 | 11.05.2010 18:33 |
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн | FRANC | Технология и организация строительства | 6 | 04.11.2007 08:18 |
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании | EGP | Железобетонные конструкции | 23 | 24.01.2006 18:37 |