Измерение температуры бетона при электропрогреве стен и колонн
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Измерение температуры бетона при электропрогреве стен и колонн

Измерение температуры бетона при электропрогреве стен и колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2013, 18:41 #1
Измерение температуры бетона при электропрогреве стен и колонн
karim84
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58

Какими способами можно измерить температуру бетона при электропрогреве стен и колонн
Просмотров: 11312
 
Непрочитано 29.11.2013, 10:01
#2
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


Пирометром через фанеру измеряйте и прибавляйте 10 градусов.
IRIshat вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 11:23
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388


karim84, электропрогрев был спроектирован в ППР на основании норм или руководства. Все нормы есть в даунлоаде.
Там должна быть глава об измерениях. Их выполняют через скважины залитые маслом или при помощи оставляемых в конструкции датчиков.
Без ППР в котором написано где что и когда измерять... Какой во всём этом смысл ?
С чем вы будете сравнивать фактические температуры, чтобы принимать решения ? По понятиям ? Или по науке/ППР ?
Давайте всё-таки читать ППРы и писать на них рекламации ?
Процесс должен быть спроектирован до мелочей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 12:10
#4
karim84


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58


Толком по-поводу измерений нигде не написано. Только обобщенные понятия. Например если измерять пирометром через опалубку и прибавлять 10 градусов, откуда эти цифры, из каких нормативов или это из практики.
Вообще предпочтение отказаться от термодатчиков и скважин и измерять теппературу пирометром. Только как правильно определить температуру бетона, ведь при измерении пирометром получаем температуру поверхности опалубки. Может существуют какие-нибудь графики зависимости.
karim84 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 13:50
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388


Судя по недавним темам при толщине больше 0,4-0,5 м необходимо измерение температурного поля в конструкциях. Меньше - может быть и можно измерять температуру поверхности.

Разумеется ничего к ней не прибавляя. Потребуется обеспечить равенство температур точки измерения вне и температуры внутри конструкции. Может быть тепляк/палатка/маты над градусником, не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 22:20
2 | #6
cos


 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23


В СРО "Союз строительных компаний Урала и Сибири" есть хороший стандарт по температурно-прочностному контролю бетона при возведении монолитных конструкций в зимнее время". Скачать его можно здесь:http://zimbeton.ru/info/st_2013.pdf
cos вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 04:09
#7
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Наверное только если расчетом, через коэффициент теплопроводности фанеры опалубки. Хотя не думаю что будет большое отличие. И кстати надо будет учесть пеплоту которая опалубка передает окр. среде конвекцией и излучением.
Т.ч. пирометром + 10 градусов вполне правдоподобное решение. Если уж совсем терзают сомнения то можно отверстие просверлить, они не такие большие получатся, с последующим ремонтом фанеры.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 30.11.2013 в 04:18.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 09:33
#8
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Без ППР в котором написано где что и когда измерять... Какой во всём этом смысл ?
основной смысл - понимание что происходит с бетоном. Есть заморозка или нет?
А какая прочность у бетона в последующем вам расскажет лаборант. Если замораживания не было, то всё будет как надо. Вопрос только во времени... если есть заморозка, тогда всё будет совсем по другому.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 09:22
#9
ArtEfimov


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 16


Крепили к опалубке кусок плотного пенопласта толщиной 100 мм (размеры были примерно 200 х 250 - с небольшим усилием вставлялся между элементами каркаса опалубки).
Для замера температуры снимали пенопласт, делали замер пирометром по опалубке, ставили пенопласт на место. Контрольные замеры по поверхности бетона и в скважинах давали тот же результат.
ArtEfimov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Измерение температуры бетона при электропрогреве стен и колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Сопряжение стен и колонн Дрюха Конструкции зданий и сооружений 56 30.03.2015 21:13
Класс бетона колонн Axe-d Железобетонные конструкции 23 11.05.2010 18:33
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн FRANC Технология и организация строительства 6 04.11.2007 08:18
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37