Можно ли так усилить оголовок колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли так усилить оголовок колонны

Можно ли так усилить оголовок колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2014, 12:33 #1
Можно ли так усилить оголовок колонны
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Добрый день коллеги. Был запроектирован шарнирный узел сопряжения балки с колонной. Все бы ничего, но монтажники смонтировали колонны повернув оголовки колонн на 90градусов.
Хотелось бы спросить как это повлияет на работу конструкции? Уместно ли выполненное мной усиление конструкции?(см рисунок) Останется ли узел шарнирным после выполнения моего усиления? (Доп. информация если необходимо: опорная сила - 20тонн. балка 40Б1 колонна гн. 140х140х8(t) Спасибо!)

Изображения
Тип файла: jpg в проекте.JPG (97.4 Кб, 834 просмотров)
Тип файла: jpg узе с усилением.JPG (56.2 Кб, 774 просмотров)

Просмотров: 3584
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:08
#2
subaru713


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41


Добрый день, немного странноватый, честно говоря, шарнир. Мое мнение он не будет что так, что так, нормально работать. я бы наверное усилил и полосу проложил между болтами по оси с которой убираем момент. Пусть меня гуру поправят если я не прав.
subaru713 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 13:30
#3
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


наверно вы имели ввиду проложить пластину поперек балки между балкой и колонной?
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:32
#4
subaru713


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41


именно это я и имел ввиду, говоря про ось с которой мы убираем момент.

но есть вероятность что я не прав..
subaru713 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:34
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Останется ли узел шарнирным после выполнения моего усиления?
Останется.
Вы, видимо, плохо понимаете работу жесткого и "мягкого " узла.
Будет свободное время с.2.440-2 в.1 Вам поможет.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 13:53
#6
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Как мне кажется узел шарнирным будет в любом случае! подкладка, учитывая прогиб балки более равномерно распределит опорную нагрузку на колонну. Думаю что в этом случае можно обойтись и без подкладки. Единственное что беспокоит это сварные швы крепящие элементы усиления к существующим косынкам. (длинна шва расположенного по катету получается 85мм. ). Не затрещат ли они со временем

Последний раз редактировалось nikolay2, 20.01.2014 в 14:04.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 14:13
#7
subaru713


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41


Может я что то забыл. напомните мне определение шарнирного узла? заранее спасибо.
subaru713 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 14:18
#8
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


subaru713, узел который не передает момент на колонну.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 14:28
#9
subaru713


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41


На сколько я помню при шарнирных соединений по т. 2.440-2 и подобных ему определялось просто, если закреплена либо стенка либо полка балки, то соединение можно считать шарнирным, если закреплены одновременно стенка и полка то узел можно считать жестким... Я бы считал Ваш узел не полностью шарнирным.. так как есть вертикальное ребро увеличивающее жесткость конца балки... а так же сам узел у которого ребро не дает вертикальной стенки работать в пластической зоне... мне кажется с большой вероятностью, на 100 процентов сказать нельзя необходимо просто посчитать и посмотреть как работает узел, узел будет передавать достаточно большую часть момента на колонну. По этому я бы все таки ввел шарнирную пластину, дабы привести в работу болты..
subaru713 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 15:02
#10
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от subaru713 Посмотреть сообщение
На сколько я помню при шарнирных соединений по т. 2.440-2 и подобных ему определялось просто, если закреплена либо стенка либо полка балки, то соединение можно считать шарнирным, если закреплены одновременно стенка и полка то узел можно считать жестким... Я бы считал Ваш узел не полностью шарнирным.. так как есть вертикальное ребро увеличивающее жесткость конца балки... а так же сам узел у которого ребро не дает вертикальной стенки работать в пластической зоне... мне кажется с большой вероятностью, на 100 процентов сказать нельзя необходимо просто посчитать и посмотреть как работает узел, узел будет передавать достаточно большую часть момента на колонну. По этому я бы все таки ввел шарнирную пластину, дабы привести в работу болты..

Посмотрите внимательно серию.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 00:53
#11
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Смешной узел - как ни крути...
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 04:14
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: узел... как бы сказать...
вы точно не дизайнер?
Обычно нормальные люди делают что-то типа как во вложении (набросал примерно)


По существу вопроса - узел все равно останется шарнирным (момент воспринимать нечему ни в первом варианте вашего узла, ни во втором). Правда... В общем, оба ваших варианта - в кунсткамеру.

Offtop: а на первом узле.. это у вас так монтажный укрупнительный стык сделан? = ))
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (2.0 Кб, 178 просмотров)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.01.2014 в 04:25.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 09:41
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


В дополнение к Бармаглотищу - вот тут для этого узла тыща вариантов
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 10:10
#14
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Arikaikai, Бармаглотище, kentonella, Узел полный бред! Никто с этим и не спорит! Все дело в том, что км разрабатывали "профессора института" которые обучают студентов! Проектная организация на контакт совсем не идет! А мне как разработчику КМД приходится делать по их КМу! Иначе авторский надзор от ген. проектировщиков вынесет потом мозг, и придется потратить кучу времени доказывать что ты не верблюд! Узел смешной, может быть не совсем корректный, главное чтоб стоял!
(как одно из гениальных решений которое уж точно пришлось поменять, и точно возьмет первое место в кунсткамере это опорный узел колонны на закладную деталь!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опорный узел.GIF
Просмотров: 211
Размер:	238.8 Кб
ID:	120763  

Последний раз редактировалось nikolay2, 21.01.2014 в 10:17.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 15:20
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


вы у этих монтажников работаете?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 13:08
#16
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Бармаглотище, Мы работаем в одной компании на паритетных условиях. Можно было заставить все переделать, но если это не меняет работу конструкции, то на сегодня монтажники отделались предупреждением!
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 13:50
#17
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Колян, нормальные узлы, исправленный вариант даже лучше исходного. Единственный их недостаток - геморр при изготовлении. В данном решении лучше всего подошли бы узлы из серии на фермы с поясами из двутавров и решёткой из квадратных труб. Принципиальное решение узла делал ленивый идиот (профессор)))).
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 15:40
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


не только гемор при изготовлении.
например, неприятное напряженное состояние швов крепления вертикального ребра (большооого) к верхней горизонтальной пластине.

ТС, вам в любом случае пересогласовывать узел опирания.
Вот придет технадзор, посмотрит на узел в натуре, на чертеж, снова на узел... Почешет репу да скажет: "А чей-то у вас узел не по проекту? где согласование изменения конструкции узла?"
А потом еще, не дай бог, какой-нибудь упертый баран из авторского надзора это увидит... И тоже нехорошие вещи в журнале авторского надзора писать начнет...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.01.2014 в 15:45.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 05:48
#19
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Переделать! Даже если пластина под балкой достаточно тонкая и даст повернуться последней. Переделать! У Вас будет момент и при чем не хилый. и Вся эта нагрузка (и усилия и момент) ляжет на крохотный угол вертикальной пластины оголовка (тот который ближе в пролет). Что там будет с ней или со стенкой балки? Что со стенкой колонны под опорным углом? В болты какие усилия убегут? Короче из смешного сделали "ужоснах". Переделать узел! Сочувствую...

Если же решитесь нарастить центральное ребро, то над ним на пластину оголовка надо планку поперек балки ляпнуть и вевернуть наружные болты со всеми вытекающими. Это еще можно обсосать. Но, так оставить - я резко против!

Последний раз редактировалось kentonella, 24.01.2014 в 06:01.
kentonella вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли так усилить оголовок колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической балки на оголовок колонны Romick Металлические конструкции 27 06.11.2014 09:48
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35