Узел крепления подвесок
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261

Добрый вечер. Необходимо запроектировать узел крепления подвесок к верхнему поясу структуры. Верхний пояс из 2L63*3 тавром. Подвески из трубы 273*6. Может кто нибудь сталкивался с подобным. Подскажите пожайлуста

Изображения
Тип файла: jpg юг вставка 09-03.jpg (154.6 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: jpg юг 07-03-2.jpg (191.8 Кб, 487 просмотров)

Просмотров: 3636
 
Непрочитано 11.03.2014, 21:08
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Подскажите пожайлуста
Что именно подсказывать-то?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 21:12
#3
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Что именно подсказывать-то?
конструкцию узла
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 12:45
#4
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


Just Dream, растянутый элемент закончить фасокной, между уголками верхнего пояса выпустить фасонку, соединить болтами накинув с каждой стороны по фасонке. будет 2-х срезное соединение.
внучка Шухова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 12:59
#5
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
Just Dream, растянутый элемент закончить фасокной, между уголками верхнего пояса выпустить фасонку, соединить болтами накинув с каждой стороны по фасонке. будет 2-х срезное соединение.
Этот элемент бывает и сжатый. Трудность заключается в том, что подвески подходят под углами в двух плоскостях
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 13:42
#6
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


максимальные растягивающие и сжимающие усилия в подвеске приведите.
Не пробовали задать подвески вантовыми элементами, возможно структура и без сжатия подвесок выдержит подъёмные нагрузки

И еще: 63й уголок обычно со стенкой не менее 5 в продаже есть

Последний раз редактировалось vedeks, 12.03.2014 в 13:51.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 13:45
#7
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


Just Dream, за метра полтора до подхода к узлу фермы сводите две трубы в одну большего диаметра через горизонтальную фасонку, другой конец этой большой трубы всё также через вертикальную фасонку по первому предложенному варианту.
внучка Шухова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 18:13
#8
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
максимальные растягивающие и сжимающие усилия в подвеске приведите.
Не пробовали задать подвески вантовыми элементами, возможно структура и без сжатия подвесок выдержит подъёмные нагрузки

И еще: 63й уголок обычно со стенкой не менее 5 в продаже есть
ОписАлся, 63*5. Nmax расст.=20 тс , Nmax сж = -10 тс. С вантами играться желания нет
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 22:09
#9
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Нагрузки как и ожидалось не маленькие. Кроме варианта с фасонками от внучка Шухова, ничего в голову не приходит. То что они будут сжиматься - ничего страшного, можно добавить ещё и поперечные рёбра (что бы в сечении крест получился).
Но узел этот тщательно просчитать надо, все возможные эксцентриситеты учесть. Смущает ещё и сам узел структуры, он такие усилия выдержит?
Если не сложно выложите ещё всю схему и узлы самой структуры
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 22:22
#10
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Нагрузки как и ожидалось не маленькие. Кроме варианта с фасонками от внучка Шухова, ничего в голову не приходит. То что они будут сжиматься - ничего страшного, можно добавить ещё и поперечные рёбра (что бы в сечении крест получился).
Но узел этот тщательно просчитать надо, все возможные эксцентриситеты учесть. Смущает ещё и сам узел структуры, он такие усилия выдержит?
Если не сложно выложите ещё всю схему и узлы самой структуры
Узел структуры будет по типу этого. Всю схему, к сожалению, выложить не могу
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (113.2 Кб, 391 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 23:12
#11
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Just Dream, Я честно признаюсь не силен в структурах, но система везде одна и та же, то как вы хотите решить узел структуры мне кажется не верным, ни сточки зрения его работы, ни с точки зрения его исполнения. А опирание на узлы структуры других элементов уже вторично.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 23:13
#12
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Just Dream, Я честно признаюсь не силен в структурах, но система везде одна и та же, то как вы хотите решить узел структуры мне кажется не верным, ни сточки зрения его работы, ни с точки зрения его исполнения. А опирание на узлы структуры других элементов уже вторично.
а аргументы будут какие нибудь?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 23:23
#13
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
а аргументы будут какие нибудь?
Стык уголка с трубой, варить как? - мало места. длина швов заведомо ограничена. сварка поперек сечения пояса?
как будет подходить раскос?
Самое главное - методика расчета, как рассчитать швы, узел считать жестким или шарнирным?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 23:38
#14
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Стык уголка с трубой, варить как? - мало места. длина швов заведомо ограничена. сварка поперек сечения пояса?
как будет подходить раскос?
Самое главное - методика расчета, как рассчитать швы, узел считать жестким или шарнирным?
Вот деталь крепления. это решение старое
Изображения
Тип файла: jpg 222.jpg (98.8 Кб, 355 просмотров)

Последний раз редактировалось Just Dream, 12.03.2014 в 23:47.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 23:55
#15
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Just Dream, Может я просто не знаю - есть ли такие серийные решения или утвержденные, на уровне завода изготовителя. Просто если взять за приближенный аналог допустим "Молодечно" то там танцы с бубном при расчете узлов. А если предположить, что ваши узлы жесткие то расчет несимметричного пояса я себе вообще не представляю.
Что значит старое решение? есть методики расчета?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 00:27
#16
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Just Dream, Может я просто не знаю - есть ли такие серийные решения или утвержденные, на уровне завода изготовителя. Просто если взять за приближенный аналог допустим "Молодечно" то там танцы с бубном при расчете узлов. А если предположить, что ваши узлы жесткие то расчет несимметричного пояса я себе вообще не представляю.
Что значит старое решение? есть методики расчета?
Какие они жесткие.. труба толщиной 3 мм. Методика расчета?для меня не составляет большого труда разложить усилия на составляющие и привести их к фланговым/лобовым швам.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 00:36
#17
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Какие они жесткие.. труба толщиной 3 мм.
Толщина здесь не причем.

Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Методика расчета?для меня не составляет большого труда разложить усилия на составляющие и привести их к фланговым/лобовым швам.
Если б все было так просто.

Я с Вами не спорю, если Вы уверены то делайте. Я бы так делать не стал.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 10:37
#18
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


А каким образом тут сжатие будет?
внучка Шухова вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 10:50
#19
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Тоже не нравится этот узел. Лист в который упирается труба 40х3 тонковат (6мм). Из-за его деформации (а также полок уголка) швы будут нагружены не равномерно и возможно перегружены
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 19:17
#20
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
А каким образом тут сжатие будет?
при комбинации "ветер обратно". Ветровое давление больше массы ферм
Just Dream вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления подвесок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34