Расчетный момент для проверки общей устойчивости балки, защемленной с двух концов.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетный момент для проверки общей устойчивости балки, защемленной с двух концов.

Расчетный момент для проверки общей устойчивости балки, защемленной с двух концов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2014, 17:14 #1
Расчетный момент для проверки общей устойчивости балки, защемленной с двух концов.
Evpl
 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27

Здравствуйте, на какой момент пролетный или опорный проверять балку, защемленную на двух концах на общую устойчивость? Логика подсказывает, что на пролетный, так как верхний пояс сжат в пролете, а на опорах он растянут, но в нормах и другой литературе про это ничего не сказано. Кристалл например считает балки по максимальному моменту (опорному). Можно ли считать на общую устойчивость по пролетному моменту и как это в случае необходимости обосновать в экспертизе?
Просмотров: 1540
 
Непрочитано 13.10.2014, 17:57
#2
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


На опоре сжат нижний пояс, почему он не может потерять устойчивость?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 18:02
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Считать на оба, но с разными расчётными длинами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 20:00
#4
Evpl


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считать на оба, но с разными расчётными длинами.
То есть считать на пролетный момент, с расчетной длиной равной пролету бкалки, а на опорный момент считать участки со сжатым нижним поясом с расчетной длиной как для консоли?
Evpl вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 20:29
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Примерно так. Я бы брал расчётную длину между нулевыми точками эпюры моментов. Была тут недалеко аналогичная тема.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати вот она http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115620
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетный момент для проверки общей устойчивости балки, защемленной с двух концов.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас? Pyjama Металлические конструкции 11 20.06.2013 10:07
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33