Армирование ленточного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2014, 12:39 #1
Армирование ленточного фундамента
Seluck
 
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51

У меня вопрос новичка, как рассчитать диаметр и количество стержней в продольной арматуре в сетке в ленточном фундаменте?
Про поперечную арматуру вроде понятно M =0,125p(a-hc)^2 *b As=M/0,9h0Rs из формул про стаканный фундамент из Байкова-Сигалова и Бондаренко-Суворкина.
Учебники говорят надо считать как линейно деформируемое полупространство или через коэффициенты постели как упругое основание. Если возможно подсчитать вручную, подскажите литературу и примеры расчета. Если нет - дайте пожалуйста ссылки на видео, как это считают в программах.


В вузе обучали только программе СКАД на расчеты стержней.

Спасибо.

Последний раз редактировалось Seluck, 22.12.2014 в 13:10.
Просмотров: 1957
 
Непрочитано 22.12.2014, 13:49
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Продольная обычно не рабочая, если нет особых условий принимается конструктивно
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 13:52
#3
Seluck


 
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Продольная обычно не рабочая, если нет особых условий принимается конструктивно
Но ведь если на фундамент действует точечная нагрузка или перепад нагрузок или неравномерный грунт - будет продавливание? Или несущественно в малоэтажном строительстве?
Seluck вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 13:58
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Без схемы сложно, но откуда точечная? от стены обычно полосовая.
Вы продавливания подошвы боитесь? Как правило из расчета на продавливание и назначают высоту подошвы
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 14:06
#5
Seluck


 
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51


Дело в том, что на первом этаже будут лаги с шагом 0,5-0,6 м, на которых будет пол и полезная нагрузка. Ну нагрузка будет точечная каждые 0,5-0,6м. И нагрузка точечная будет создавать момент и изгибать вдоль ленты. И я вот думаю, стоит с этим париться или нет.

А так, подскажите, как рассчитывать арматуру на неравномерные нагрузки или плитный фундамент. Это нужно учить программу Мономах, или через Лиру считают? Простите за нубство.

Последний раз редактировалось Seluck, 22.12.2014 в 14:24.
Seluck вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 22:43
#6
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Если вам нужна литература по расчету, то посмотрите Берлинова, например.
EvgenyLeonov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Армирование ленточного фундамента Sano911 Основания и фундаменты 9 29.10.2012 06:08
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента Stanislav :-) Основания и фундаменты 13 19.06.2011 13:53
Армирование ленточного фундамента Raisa Основания и фундаменты 39 18.03.2011 10:39
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12