Как усилить неподвижку в камере?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как усилить неподвижку в камере?

Как усилить неподвижку в камере?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2015, 10:09 #1
Как усилить неподвижку в камере?
kopekopa
 
типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749

Имеется камера с неподвижной опорой, рассчитанной на горизонтальную нагрузку 50 тс. Требуется усилить неподвижку в камере так, чтобы она несла горизонтальную нагрузку в 150 тс.

Может кто-нибудь сталкивался с этим? Или есть какие-нибудь типовые решения для данной задачи? На ум приходит только всверливание арматуры с заливкой этих анкеров бетоном в стенки неподвижки с расширением ее по бокам. Но там еще проходы имеются, и всверливаться как будто бы и некуда.

Что делать?)

ПС. Эскиз камеры с неподвижкой прилагается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 108
Размер:	255.9 Кб
ID:	156153  

Просмотров: 1917
 
Непрочитано 02.09.2015, 12:22
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расширение по бокам не усилит неподвижную опору. Надо увеличить толщину опоры с постановкой прокатного металла и арматуры. обетонить все
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 12:33
#3
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Расширение по бокам не усилит неподвижную опору. Надо увеличить толщину опоры с постановкой прокатного металла и арматуры. обетонить все
Нет, это понятно, что толщину сечения, пожалуй, нужно увеличивать. Ну а если опора (вместе со всей камерой) по сдвигу в грунте не пройдет? Тогда без расширения по бокам не обойтись?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 14:32
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нагрузка от трубопровода передается на опору а через нее на конструкции канала. К опоре на чертеже приложены самоуравновешивающиеся усилия по 150 т и вытаскивать конструкции наружу нет нужды.
правда в конкретном случае могут быть разные плечи и соответственно возникнет разность усилий. Или 150 т это и есть разность усилий?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 15:17
#5
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Или 150 т это и есть разность усилий?
Да, считаем, что на опору (и, соответственно, камеру) действует усилие в одном направлении, равное 150 тс
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 15:47
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если камера действующая, то мне кажется целесообразно выполнить стенки примыкающие к каналам по типу неподвижной опоры с устройством зуба снизу. И дополнительно всю камеру взять в монолитную жб рубашку толщ 200 мм что бы не разворотило саму конструкцию камеры. По грубой прикидке зуб опоры несет 50 т и плюс будет еще 2 таких зуба

Последний раз редактировалось igr, 02.09.2015 в 16:04.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 09:36
#7
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
всю камеру взять в монолитную жб рубашку
Стенки с устройством рубашки мне нравятся, спасибо).

igr, Обнаружив в ваших сообщениях рациональное зерно, предположу, что вы имеете опыт работы с трассами, опорами и т.п. Нет ли у вас каких-нибудь (любых) графических или текстовых материалов (помимо серий и типовых альбомов), относящихся к трассам, трубопроводам, их опорам? Я впервые сталкиваюсь с этим, и хотел бы набрать хоть какую-то базу. Поделитесь, если у вас что-нибудь имеется и если у вас есть возможность. Благодарю)
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 12:10
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Мне частенько приходилось делать разные опоры трубопроводов, камеры проходные каналы. но это не основная работа и я специально не собирал материал. Посмотрю конечно. Но лучше если конкретный вопрос есть, всегда готов помочь
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 12:21
#9
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Конкретно пока что вопрос вот по усилению упомянутой ранее опоры в камере.

Но вообще хочу разобраться с расчетом обычных щитовых неподвижек в грунте на осевое воздействие. Насколько я понимаю, для их расчета необходимо знать коэффициент постели грунта, и от него и будет зависеть - как будет работать опора ? Причем он будет изменяться с глубиной и, соответственно, щитовая опора на разных глубинах будет "опираться" на грунт с разным коэффициентом постели. Плоскость опоры, значит, будет испытывать деформации, исходя из этой характеристики грунта? Верно я понимаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.png
Просмотров: 33
Размер:	11.8 Кб
ID:	156227  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 12:29
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну да, приблизительно как рассчитывают обычный фундамент. Должен быть где то пример расчета в типовой серии
http://stroystandart.info/index.php?...=files&op=view

Последний раз редактировалось igr, 03.09.2015 в 12:35.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как усилить неподвижку в камере?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Как усилить консоль пустотки leksel Конструкции зданий и сооружений 26 18.09.2012 00:00
Как усилить буроинъекционными сваями Lexa Основания и фундаменты 8 03.02.2009 22:57