Выверка стальных колонн
Serega27
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30

Доброго времени суток!! У меня есть вопрос касательно установки металлических колонн на ж.б. фундаменты. У меня в проектировании опыта не так и много!! Помогите разобраться с опорным узлом металлической колонны выполненной из широкополочного двутавра. В серии дан узел с выверочными шайбами и гайками под базой колонны!! Но есть и базы с установкой на выверенную поверхность подливки, т.е. без нижних шайб. У нас возник спор как правильно устанавливать!! Пролет оборудован подвесным 5-ти тонным краном. Где описано как выполнять установку!! Просто мне кажется что с нижними гайками намного проще выполнять монтажные работы. Можно и по высоте произвести выверку и выставить вертикально элемент!
Просмотров: 19019
 
Непрочитано 05.10.2015, 08:27
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Ну так если считаешь что с шайбами лучше, делай с шайбами. Я тоже так считаю.
Наши монтажники без них делают. По центру под опорную плиту ставят подкладки, выверяя высоту (не снимая с крана), потом закручивают гайки и выверяют вертикальность. Потом подливку туда запихивают. Между опорной плитой и ростверком 50мм (собственно гайка с шайбой туда и не влезут). Как под центр опорной плиты они подливку потом запихивают я себе смутно представляю. Скорее всего колонна так и остаётся стоять на подкладках, а омоноличено только по периметру. Мазохизм ИМХО.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2015, 09:48
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


с шайбами
"на выверенную подливку" не делают.

Безвыверочный метод монтажа колонны - это совсем другое (фрезерованные поверхности, закладные "в ноль", монтажная сварка и т.д.)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2015, 11:18
#4
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) глава 6 - довольно подробно описаны способы опирания, выверки и подливки.
Только, на мой взгляд, это больше к ППР относится.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 07:37
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Только, на мой взгляд, это больше к ППР относится.
Не "больше", а именно ППР. И зависит от размеров базы и ответственности сооружения. Разные способы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 09:25
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


С чего бы ППР? Узел опорный в КМ закладывается, болты в КМ. И длины болтов напрямую зависят от предполагаемого способа монтажа. Лично я предпочитаю выверочный монтаж закладывать. Строители, обычно работавшие по "технологии", описанной в #2, попробовав выверочный монтаж приятно удивляются.

ЗЫ: если база большая и колонна тяжелая - стопка пластин в центре может все-таки немного помочь даже при нормальном выверочном монтаже.
 
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:11
1 | #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
стопка пластин в центре
Но это будет противоречить пособию, там то про убираемые клинья с краёв.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:31
#8
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Serega27, почитай ВСН 361-85 Установка технологического оборудования на фундаментах.
Принцип тот же, что и для колонн.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 07:34
#9
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Рис. 4. Схема выверки оборудования непосредственно на установочных гайках. ВСН 361-85

а - установка в проектное положение; б - подливка; в - отвинчивание установочной гайки и закрепление: 1 - оборудование; 2 - фундаментный болт; 3 - крепежная гайка; 4 - установочная гайка; 5 - фундамент; 6 - подливка; 7 - опалубка

а как сейчас при строительстве реальных зданий - нижние гайки отвинчивают после того как залита подливка?
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 10:14
#10
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


gnomm, никак, в соседних темах посмотрите, недавно обсуждалось !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 13:44
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение

а как сейчас при строительстве реальных зданий - нижние гайки отвинчивают после того как залита подливка?
Вот здесь с 6й станицы обсуждаем. Ни к чему не пришли в итоге.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40290&page=6
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2020, 15:05
#12
satongips


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Наши монтажники без них делают. По центру под опорную плиту ставят подкладки, выверяя высоту (не снимая с крана), потом закручивают гайки и выверяют вертикальность. Потом подливку туда запихивают. Между опорной плитой и ростверком 50мм (собственно гайка с шайбой туда и не влезут). Как под центр опорной плиты они подливку потом запихивают я себе смутно представляю. Скорее всего колонна так и остаётся стоять на подкладках, а омоноличено только по периметру. Мазохизм ИМХО.
Наши монтажники тоже так хотят сделать. Вопрос только - включится ли потом подливка в работу? или только после того как подкладки деформируют бетон под собой?
satongips вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2020, 18:48
#13
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от satongips Посмотреть сообщение
подливку туда запихивают
Противоречий не находите в написанном?
gad вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 09:13
#14
satongips


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Offtop:
Противоречий не находите в написанном?
Нет, если я правильно понял, см. узел. Строители затянули "всю жизнь так делаем". Меня же смущает распределение нагрузки (разница модулей упругости подкладок /подотвки) и качество заливки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Det1.PNG
Просмотров: 983
Размер:	13.5 Кб
ID:	229080  
satongips вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выверка стальных колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Допустимое отклонение стальных колонн многоэтажных зданий в соответствии со снип 3.03.01 10mactep Металлические конструкции 3 10.05.2014 11:01
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD Димитрий SCAD 4 12.08.2013 13:27
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн Евгений Олегович Металлические конструкции 13 14.04.2013 18:37
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21