Расчет свайного ленточного ростверка под колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного ленточного ростверка под колонны

Расчет свайного ленточного ростверка под колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2015, 16:14 #1
Расчет свайного ленточного ростверка под колонны
Scar1et_Rain
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73

Добрый день!
Фундамент проектирую на винтовых сваях, обвязанных ленточным ростверком, под каждой колонной ставлю куст из 3-х свай, шаг колонн 5,5 м.
Возник вопрос по расчету ленточного ростверка под отдельно-стоящие колонны. Нагрузки на колонны от 5 до 25 тонн, моменты до 1,5т
При расчете на продавливание, получается что сваи не выходят за пределы пирамиды продавливания, то есть продавливания не происходит?
В пролетах нагрузки от сендвич-панелей, по расчету площадь арматуры получается в районе 2см квадратных. Такое решение имеет право на жизнь?
Правильно ли я считаю? помогите разобраться!

Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (12.3 Кб, 195 просмотров)

Просмотров: 2533
 
Непрочитано 07.10.2015, 16:38
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конечно имеет право на жизнь, если подтверждается расчетом
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 20:11
#3
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Конечно имеет право на жизнь, если подтверждается расчетом
на ваш взгляд правильно ли я с продавливанием решил вопрос? и какие еще нужно провести расчеты?
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 22:12
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Продавливания в данном случае не будет, тк вся нагрузка непосредственно передастся на сваи, которые и нужно посчитать. Если этот вопрос интересует есть хорошая книга Барановой и Залесова.Там все есть
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 23:27
#5
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Продавливания в данном случае не будет, тк вся нагрузка непосредственно передастся на сваи, которые и нужно посчитать.
Сваи посчитаны, вопрос только в том как заармировать ростверк, поставить арматуру в нижней части из расчета ростверка в пролете и поставить конструктивно арматурные каркасы, или нужны более точные расчеты?
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 08:06
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


ТС. У вас что-то вроде того должно быть...
Вложения
Тип файла: docx Doc5-1.docx (464.3 Кб, 170 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 11:24
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нужны обычные расчеты по СНиП, армировать симметричной арматурой сверху и снизу по максимальному моменту и поперечной силе, замкнутые хомуты
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного ленточного ростверка под колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Расчет свайного ростверка Кирпич Основания и фундаменты 22 01.10.2017 05:49
Ручной расчет базы стальной колонны усиленной ребром Алексей Владимирович Металлические конструкции 7 20.12.2013 13:25
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны. rad_76 Основания и фундаменты 15 14.03.2013 13:49
Расчет свайного ростверка на продовливание Artius Основания и фундаменты 6 04.12.2006 05:54