Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?

Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2015, 14:03 #1
Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?
bOOmm74
 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12

Беспокоит сам узел двутавр в двутавр, и достаточно ли двутавра 25б1 на такую длину для нагрузки монолита не провиснет ли он...Прораб уверяет что все норм, хотя он хотел делать всю эту конструкцию из 25 двутавра, 30ш1 привез я сам...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1112.JPG
Просмотров: 240
Размер:	98.2 Кб
ID:	158221  

Просмотров: 4571
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:13
1 | #2
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


на 8 метров уже 45Ш балка нужна, на вскидку без нагрузок.
Андрей_Е вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:15
#3
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


но монолит же всего на 5м
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:21
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


По прогибам не пройдет думаю даже от монолита
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:21
#5
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


А ну так проходит ваш 30ш1...
Андрей_Е вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:22
#6
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


уже построено и перекрыто плитами, в том то и проблема, сейчас интересует надежность двутавров, у 30ш1 полка 10см на ней 25б1 двутавр. Выдержит ли такая конструкция монолит?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Очень нужен совет знающих людей!
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:33
#7
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


25Б1 на 8 метров вообще не пройдет! (Подумал что 30Ш1 на 8 метров кинули)
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:41
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


что за монолит? перекрытие 220мм толщиной на 5м? Да

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: вам от этого легче?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:44
#9
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


монолит 15см высотой на внутренних полках двутавра 25Б1,

----- добавлено через ~1 мин. -----
прошу учесть что все двутавры на несущих стенах а один 25 входит в 30ш1(у него полка 10см)
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:47
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
25 входит в 30ш1
а как он в него входит?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:47
#11
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


лежит на полке, далее будет свариваться
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:52
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
лежит на полке, далее будет свариваться
лучше на болтах
не желательно (для меня не допустимо) сваривать поперек нагруженного элемента
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:54
#13
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


можно и на болтах, у меня вопрос по нагрузке выдержит ли она все нагрузки?
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:55
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Нормально все.
Сварной узел крепления балок друг к другу стандартный.
и 25Б1 тоже нормально проходит.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:04
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Сварной узел крепления балок друг к другу стандартный.
25 поверху 30-го, насколько я понял
так что для меня не нормально
а 25, да, не проходит

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.10.2015 в 15:40.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:09
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
25 поверху 30-го, насколько я понял
так что для меня не нормально
а 25, да, проходит
Цитата:
прошу учесть что все двутавры на несущих стенах а один 25 входит в 30ш1(у него полка 10см)
..
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:11
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Лоскутов Илья,

Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
лежит на полке, далее будет свариваться
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:14
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а 25, да, проходит
А устойчивость типа плита обеспечивает? По прогибам удивлен прям, думал 25Б на такую длину как сосиска будет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:28
#19
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
25 поверху 30-го, насколько я понял
так что для меня не нормально
а 25, да, проходит
Это уже ВРЕДИТЕЛЬСТВО!
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:33
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А устойчивость типа плита обеспечивает?
Цитата:
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
Это уже ВРЕДИТЕЛЬСТВО!
по посчитали и у вас 45Ш?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) Kombat Конструкции зданий и сооружений 26 10.01.2013 17:05
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос по диафрагме в SAP 2000 (и не только) Baires Прочее. Программное обеспечение 11 24.04.2006 18:53
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35