Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком?

Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2015, 13:17 #1
Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,062

У монтажников из-за кривых рук заводчан обнаружился в зазор 3 мм во фланцевом соединении с опорным столиком между столиком и ребром. Как правильно его ликвидировать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 3408
 
Непрочитано 26.11.2015, 13:21
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


загнать 4-ку "в расклин"

Предварительно проверить горизонтальность опорных поверхностей столика и фланца.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 14:05
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
загнать 4-ку "в расклин"
Я тоже так сказал а технадзор против, требует, чтобы клин был зафиксирован либо к столику, либо к ребру.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 15:09
1 | #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


посчитай им силу трения от реакции фланца и дай исполнительную на "горизонтальность" столиков (проверить все равно надо, чтоб "скатной составляющей" заметной не появлялось)

на крайний случай - после монтажа ригеля привари эту 4-ку к столику. Ну, как "привари"... Наляпай там кой-каой шовчик, все равно 4-ку не получится нормально проварить.

А еще рассмотри возможность рассверливания отверстий на больший диаметр.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 16:21
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на крайний случай - после монтажа ригеля привари эту 4-ку к столику
и такая мысль была
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, как "привари"... Наляпай там кой-каой шовчик, все равно 4-ку не получится нормально проварить.
и именно поэтому она меня и смутила
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А еще рассмотри возможность рассверливания отверстий на больший диаметр.
смонтировано уже, а сдавать (объект бюджетный) надо почти что завтра
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
посчитай им силу трения от реакции фланца
а что это даст? с какой сдвигающей силой сравнивать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 16:45
1 | #6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а что это даст? с какой сдвигающей силой сравнивать?
Посчитай допустимое отклонение от плоскости опорной поверхности столика, посчитай "скатную составляющую" и сравни с силой трения.. = )) Правда, я заранее могу сказать, что получится

Или просто наляпайте там сварочки немножко и скажите: "Вот, приварили, отстаньте".
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией marsel'ka Металлические конструкции 18 29.11.2009 13:43
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46