Будет ли база колонны жесткой.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли база колонны жесткой.

Будет ли база колонны жесткой.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2015, 14:27 #1
Будет ли база колонны жесткой.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! имеется база, в расчете пространственном просчитан каркас с жесткими узлами. В проекте запроектирована такая база. 1 этажное промздание 36х36м. Сейсмика 8 баллов. Ветровой район-IV. шаг рам 6 м. возможно ли считать данную базу жесткой и на глазок до каких усилий она жесткой будет??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 757
Размер:	57.5 Кб
ID:	162724  

Просмотров: 11532
 
Непрочитано 22.12.2015, 14:39
#2
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Еврокод 3 вып. 8 п 5.2.2.5, по нашим нормам недожесткость вроде никак не регламентируется
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 14:51
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


не до каких, шарнирная по типу баз анкерных опор конвейерных галерей
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 14:52
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Да на глазок там болты конструктивно 30 стоят, еще и без кондуктора наверно. я бы не стал жесткость считать. Да и момент (без прижимной силы) тонны 2-3 болты понести смогут
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 15:57
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


База шарнирная.
100k вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:37
#6
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


База полужесткая, при этом если колона изгибается, то база не обеспечивает возможность поворота для того чтобы считать её шарниром в схеме и не проходит по прочности если считать её жесткой.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:38
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Это шарнирная база. Особенно, если там плита t20.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:52
#8
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


База с неконтролируемым отрывом (типа такой http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2853)

Последний раз редактировалось Meknotek, 22.12.2015 в 17:52.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:55
#9
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это шарнирная база. Особенно, если там плита t20.
Для шарнира надо плиту толщиной 8-12 мм и болты вынести за габариты колоны, но может быть проблема с месным напряжением бетона под плитой в районе стыка с колоной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.12.png
Просмотров: 256
Размер:	105.9 Кб
ID:	162737  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:56
#10
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Пора голосование устраивать)
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:56
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Да ладно вам, не бывает ни идеальных шарниров, ни абсолютно жестких узлов. Все относительно.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 17:21
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Добрый день!....до каких усилий она жесткой будет??
Добрый. До таких, при которых краевые давления под опорной плитой не превысят гамма*Rb, напряжения изгиба опорной плиты не превысят гамма*Ry и болт пройдет по расчету на растяжение и анкеровку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 06:26
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: думается, про гамма эр бэ можно не заморачиваться, если там плита не 100 мм 09Г2С и болты не 56-е

Узел - херня, жестким я бы его точно не назвал. Правда, не зная толщины плиты назвать шарниром я бы тоже постеснялся
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 08:54
#14
Navk


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 14


Будет ли жесткой вот эта база? И еще вопрос, в КМ плита строгается, торец фрезеруется. В КМД написано "плотно пригнать", что это "плотно пригнать" вообще означает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ.jpg
Просмотров: 430
Размер:	206.9 Кб
ID:	162749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМД.jpg
Просмотров: 267
Размер:	415.0 Кб
ID:	162750  
Navk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 09:08
#15
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
Будет ли жесткой вот эта база?
Классическая жесткая база при достаточной толщине плиты. Например, в колоннах "Молодечно" такая.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 09:14
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Navk, шайба конечно мощная, как и фундаментный болт
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 10:09
#17
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


По ответу wvovanw нашел серию баз анкерных опор конвейерных галерей. В описании расчетной части действительно пишут что база принята шарнирной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарнирная база.jpg
Просмотров: 308
Размер:	231.9 Кб
ID:	162755  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 10:12
#18
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Saha, "по 5-5"- не та база. См. базу "по 7-7"
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 10:20
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Хмурый, а если высота опоры более 20м?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 10:33
1 | #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
Будет ли жесткой вот эта база??
Несомненно - видно невооруженным глазом, что задавали жестким. Плиту 50 таких размеров хрен согнешь. Остается проверить прочность швов "плита/колонна" на момент (на предмет отрыва).
Цитата:
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
И еще вопрос, в КМ плита строгается, торец фрезеруется. В КМД написано "плотно пригнать", что это "плотно пригнать" вообще означает?
Это означает обеспечение передачи сжимающих усилий через контакт деталей (торец/плита), без учета швов.
Похоже, тут очень большая вертикальная сила и мизерный момент. В таком случае в статрасчете будет без разницы, шарнир или жесткий. А вот для расчетной длины при проверке устойчивости разница будет в два раза.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.12.2015 в 10:50.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли база колонны жесткой.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны bigden Конструкции зданий и сооружений 10 20.10.2015 20:37
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) user277418 Металлические конструкции 13 31.10.2014 12:54
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Расчет база колонны Катена Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2012 09:27