Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?

Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2016, 13:28 #1
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?
Hitch
 
инженер-проектировщик
 
Алматы
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 8

Подскажите, пожалуйста! Возможно ли применение данного узла (см. фото во вложении) опирания металлической фермы на металлические колонны. Мы делали обследование существующего здания, выполненного из м/к каркаса. Там обнаружили, что строители кинули балку из швеллера по верху колонн, и на эту балки приварили фермы. В отчете указали демонтаж ферм, так как данный узел не обеспечивает правильное опирание фермы на колонну (без ссылок на СНиП и т.п.). Теперь заказчик просит обосновать какими-нибудь нормами и правилами или любым другим документом, что данный узел выполнен неправильно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1549.JPG
Просмотров: 749
Размер:	248.5 Кб
ID:	168718  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000484.JPG
Просмотров: 693
Размер:	304.7 Кб
ID:	168719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000489.JPG
Просмотров: 546
Размер:	296.7 Кб
ID:	168720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000534.JPG
Просмотров: 596
Размер:	310.8 Кб
ID:	168721  

Просмотров: 7524
 
Непрочитано 13.04.2016, 14:15
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Для сарая сойдёт. Главное крышу не нагружать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 14:34
#3
Hitch

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.12.2011
Алматы
Сообщений: 8


Да не спорю, он так и стоит сейчас как сарай. Но заказчик хочет переделать этот сарай под здание лаборатории.
Hitch вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 15:39
#4
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Offtop: А вас кроме этого узла больше ничего не смущает? Можно конечно найти "парочку" замечаний из норм для вашего случая.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 16:04
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Hitch Посмотреть сообщение
данный узел не обеспечивает правильное опирание фермы на колонну
А что в вашем понимании есть правильный узел опирания фермы?

Судя по фотографиям тут вообще мало что правильного есть

А обосновать вы можете только лишь расчетом...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 16:08
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Просчитывать решения чудаков. Не завидная работка у обследователей
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 18:21
1 | #7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


воспринимайте этот швеллер как подстропилку. Можно оставить, ничего страшного, по сравнению с остальным каркасом
Из страшного что можно навскидку сказать:
1-Ржавый не грунтованый металл. Его теперь даже не прокрасить будет.
2-Отсутствие ребер в узлах (во всех)
3-Отсутствие связей (горизонтальных и вертикальных)
По сути сарай стоит пока ветер посильнее не подует, снег не выпадет, или погрузчиком не зацепят.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 18:25
1 | #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
По сути сарай стоит пока ветер посильнее не подует, снег не выпадет, или погрузчиком не зацепят.
Короче. Делаешь вокруг саркофаг (типа чернобыльского) и спишь спокойно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 19:23
#9
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Как он стоит? Где все связи?
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 19:39
1 | #10
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Без расчета сечений и узлов:
Нет ГС, ВС (вообще )
опирание "прогонов" вне узлов фермы - классика "самостроя"
вторая панель фермы - просто чудо!
похоже опирание (без листовых шарниров всяких) торцевой фермы на торцевой фахверк - причем вне узлов
про мелкие недочеты вроде "негерметичной" колонны (без заглушки сверху) - вообще молчу

а что там скрыто ниже 0.000?... наверняка там тоже много чудес конструирования зарыто...

Цитата:
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
Как он стоит?
...рязанская заделка СУЩЕСТВУЕТ!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 19:57
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Не, ну можно контрфорсы из кирпича сделать...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 07:44
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Не, ну можно контрфорсы из кирпича сделать...
Offtop: выставить опалубку и залить бетоном по контуру мне как то больше нравится Еще не известно что там за "лаборатория" будет
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 07:47
#13
Hitch

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.12.2011
Алматы
Сообщений: 8


Спасибо, Всем, за ответы! Я так понял без расчета не обойтись.
Hitch вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 09:22
#14
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Короче. Делаешь вокруг саркофаг (типа чернобыльского) и спишь спокойно.
Без вариантов....
Homel вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 09:58
#15
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
воспринимайте этот швеллер как подстропилку. Можно оставить, ничего страшного, по сравнению с остальным каркасом
Из страшного что можно навскидку сказать:
1-Ржавый не грунтованый металл. Его теперь даже не прокрасить будет.
2-Отсутствие ребер в узлах (во всех)
3-Отсутствие связей (горизонтальных и вертикальных)
По сути сарай стоит пока ветер посильнее не подует, снег не выпадет, или погрузчиком не зацепят.
1 - Если среда неагрессивная к стали, то отсутствие краски на надежность не влияет. А среда очень даже вероятно, что неагрессивная.
2 - О каких ребрах идет речь? Возможно понадобятся в узлах опирания ферм, да и то посчитать надо.
3 - Вопрос сложный. По колоннам (стойкам) точно не нужны, так как жесткость стоек одинакова во всех плоскостях параллельных оси колонны. Связи по покрытию вертикальные я бы поставил, а по поводу горизонтальных надо считать. Для такого зданьица возможно и не стал бы ставить и держал бы фермы профлистом. Хотя по СП16 связей нужна куча и по верхнему и по нижнему поясу с обоих торцов.

Нужно бы прогоны проверить на косой изгиб.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
опирание "прогонов" вне узлов фермы - классика "самостроя"
Если учесть что пояс из швеллера, то простительно, но требует проверки.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
похоже опирание (без листовых шарниров всяких) торцевой фермы на торцевой фахверк - причем вне узлов
Тоже без опровержения расчетом ошибкой не считаю. Да, не принято, но возможно.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
про мелкие недочеты вроде "негерметичной" колонны (без заглушки сверху) - вообще молчу
Для неагрессивных сред не требуется.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 10:08
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Для неагрессивных сред не требуется.
Ага. п 4.1.2 СП 16 нам не указ уже?
Наращивание колонны на 3м фото не внушает доверия, но в целом, без расчетов тут нечего утверждать. Все сделанное имеет место быть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 10:14
#17
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Вот чем можно обосновать неприменимость узла - нет заглушки на трубе (колонне), и поставить уже проблематично! Так что смело ссылайся:
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
п.4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 10:35
#18
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ага. п 4.1.2 СП 16 нам не указ уже?
Парирую пунктом 9.2.2. СП28 в котором говорится "Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления."
Хотя признаю Вашу позицию более сильной.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 12:47
#19
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления."
Это условие на 100% выполнено?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 13:02
#20
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
1 - Если среда неагрессивная к стали, то отсутствие краски на надежность не влияет.
т.е. "на открытом воздухе" (чем по сути является этот дырявый холодный сарай) - коррозии не бывает?

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Вопрос сложный. По колоннам (стойкам) точно не нужны, так как жесткость стоек одинакова во всех плоскостях параллельных оси колонны.
по стойкам никто и не спорит, а "жесткость фундаментов"? что там ниже 0.000? как можно говорить слово "ТОЧНО", если вы фундаментов не видели?

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Если учесть что пояс из швеллера, то простительно, но требует проверки.
ничего "простительного", однозначно полная безграмотность и непонимание конструктива того, кто это лепил


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Тоже без опровержения расчетом ошибкой не считаю. Да, не принято, но возможно.
расчетом "подтверждают", а не опровергают обычно. Т.е. пока не сделан расчет - однозначно ошибка (ибо решение идиотское само по себе)

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Для неагрессивных сред не требуется.
требуется для любых

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Парирую пунктом 9.2.2. СП28 в котором говорится "Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления."
а как "применение" отменяет требование герметизации? герметизируют когда применяют. Неприменяемые профили не герметизируют. Понимаете?

и приводите пункт полностью:

Цитата:
9.2.2. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.
что совсем не противоречит требованиям СП16 (по которому надо вообще все замкнутые профили герметизировать)
Meknotek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания фермы на колонну Skm Металлические конструкции 24 24.04.2014 00:02
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41