Как осреднить характеристики неоднородного грунта засыпки подпорной стенки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как осреднить характеристики неоднородного грунта засыпки подпорной стенки?

Как осреднить характеристики неоднородного грунта засыпки подпорной стенки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2016, 12:45 #1
Как осреднить характеристики неоднородного грунта засыпки подпорной стенки?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется подпорная стенка склада сыпучего материала. Требуется определить давление на стенку состоящего из активного давления сыпучего материала и активного давления грунта. Характеристики грунта засыпки и сыпучего материала сильно отличаются. В Справочнике геотехника Ильчёва есть описание как осреднить характеристики, но там неясно как осреднить угол трения: непонятно к чему относится индекс «j», собственно в этом и вопрос.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 415
Размер:	209.7 Кб
ID:	168794  


Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2016 в 12:53.
Просмотров: 3145
 
Непрочитано 14.04.2016, 21:03
#2
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Сугубо в качестве предположения - за вторым знаком суммы должно стоять Lj, иначе смысл теряется, и тогда например А4 будет считаться так:

А4 = [ 2*(L1+L2+L3+L4) - L4 ] * (L1+L2+L3+L4)
AY вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 08:13
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что значат тогда индексы «i» и «j»?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2016, 08:27
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


думаю что так при i=3
A3=2*[(l1-l3)+(l2-l3)+(l3-l3)]*(l1+l2+l3)
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 08:28
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для трёх элементов:

А1=(2*(L1)-L1)*(L1)
А2=(2*(L1+L2))-L2)*(L1+L2)
А3=(2*(L1+L2+L3)-L2)*(L1+L2+L3)

Так?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2016, 08:29
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


или как предложил AY
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 08:30
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
(l1-l3)
- да нет, там из суммы вычитание.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2016, 08:30
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


... там же скобок нет для разности lj-li, наверное пост 2 правильный

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да нет, там из суммы вычитание.
угу

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для трёх элементов:

А1=(2*(L1)-L1)*(L1)
А2=(2*(L1+L2))-L2)*(L1+L2)
А3=(2*(L1+L2+L3)-L2)*(L1+L2+L3)

Так?
так
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 08:43
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ещё бы физический смысл такого осреднения уловить...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2016, 08:48
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ещё бы физический смысл такого осреднения уловить...
Упростив выражение получаем...
А1=L1^2
A2=(2L1+L2)(L1+L2)
A3=(2L1+2L2+L3)(L1+L2+L3)

----- добавлено через 52 сек. -----
но это не дало решения...

----- добавлено через ~13 мин. -----
и ... кстати... поправочка

----- добавлено через ~13 мин. -----
А3=(2*(L1+L2+L3)-L3)*(L1+L2+L3)
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 15.04.2016, 21:01
#11
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ещё бы физический смысл такого осреднения уловить...
Для этого сперва надо уловить физический (а скорее геометрический) смысл тангенса фи :)
AY вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 17:05
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В [1] и [2] поступают так: давление на участке верхнего слоя - как обычно, следующий участок ниже тоже как обычно, но с добавление нагрузки от веса верхнего. И так далее. В [1] сказано, что это приближенный способ.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 15:45
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так
- если для примера положить, что всего два слоя равной толщины, то вес (в формуле средневзвешенного) нижнего слоя в 6 раз (!) больше. Например: верхний 5 гр, нижний 25 гр, тогда: Фи_сред=(5*1+25*6)/(1+6)=22 гр. Сомнительный результат.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 13:13
#14
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Как решили данную проблему? По какой методике считали давление на стену. И как брали угол epsilon для уголковой стены?
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 13:46
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не решил. Необходимость отпала из-за изменённого конструктива.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 14:31
#16
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Разбираюсь с данным вопросом в связи с расчётом подпорной стены зерносклада. Примеров нет нигде. Уже голову сломал.

Есть ещё методика в СП 101.13330.2012 п. М.2. для общего случая. Но я её пока не вкурил.
А в справочнике геотехника есть примеры по этому вопросу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп101.png
Просмотров: 46
Размер:	170.8 Кб
ID:	173140  

Последний раз редактировалось Akim_1989, 08.07.2016 в 14:36.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 22:05
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
я её пока не вкурил
- я тоже в своё время.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
в справочнике геотехника есть примеры
- нет.
Делайте как в 12-м посте.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
в связи с расчётом подпорной стены зерносклада
- трение продукта о стену учитываете при определении горизонтального давления?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 22:29
#18
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Делайте как в 12-м посте.
У меня верхний слой зерно. А нижний засыпка. Зерно насыпано под углом естественного откоса, т.е. pho = phi = 25 гр. Для верхнего слоя я могу посчитать Pg. С нижним начинаются проблемы, т.к. он горизонтальный. Как для него считать lambda? Если взять pho = 25 гр, то оно оказывается больше phi = 16 гр. для засыпки. Помогла бы замена верхнего грунта треугольной нагрузкой, но таких формул я не нашёл.

Следующие проблемы начинаются при назначении угла epsilon, т.к. у нас 2 слоя с разными значениями phi. А epsilon по пособию принимается не более 45-phi/2. Принимать ломанную поверхность? C theta соответственно те же проблемы.

Ну и на засыпку у меня ещё сейсмический район. Как посчитать сейсмическое давление двухслойной засыпки?

Сплошные вопросы без ответов

P.S. Нашёл статью по поводу многослойной засыпки. Там более подробно изложена методика.
Вложения
Тип файла: pdf многослойная засыпка активное давление.pdf (727.6 Кб, 33 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 22:56
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
проблемы, т.к. он горизонтальный. Как для него считать lambda?
- не понял, она же от угла трения только зависит?
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
треугольной нагрузкой, но таких формул я не нашёл.
- взять некую среднюю постоянную (мы же инженеры).
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Как посчитать сейсмическое давление двухслойной засыпки?
- про сейсмику: для начала нормы порыть.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нашёл статью
- любопытный источник.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как осреднить характеристики неоднородного грунта засыпки подпорной стенки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Расчет подпорной стенки для насыпного грунта Max_C Основания и фундаменты 4 28.05.2009 14:37
Определение давления грунта на подпорные стенки ACAD Основания и фундаменты 16 04.06.2008 20:23