| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как осреднить характеристики неоднородного грунта засыпки подпорной стенки?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 3145
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
... там же скобок нет для разности lj-li, наверное пост 2 правильный
![]() ----- добавлено через 41 сек. ----- угу ----- добавлено через ~1 мин. ----- так |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Упростив выражение получаем...
А1=L1^2 A2=(2L1+L2)(L1+L2) A3=(2L1+2L2+L3)(L1+L2+L3) ----- добавлено через 52 сек. ----- но это не дало решения... ----- добавлено через ~13 мин. ----- и ... кстати... поправочка ----- добавлено через ~13 мин. ----- А3=(2*(L1+L2+L3)-L3)*(L1+L2+L3) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Разбираюсь с данным вопросом в связи с расчётом подпорной стены зерносклада. Примеров нет нигде. Уже голову сломал.
Есть ещё методика в СП 101.13330.2012 п. М.2. для общего случая. Но я её пока не вкурил. А в справочнике геотехника есть примеры по этому вопросу? Последний раз редактировалось Akim_1989, 08.07.2016 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- я тоже в своё время.
- нет. Делайте как в 12-м посте. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - трение продукта о стену учитываете при определении горизонтального давления? |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
У меня верхний слой зерно. А нижний засыпка. Зерно насыпано под углом естественного откоса, т.е. pho = phi = 25 гр. Для верхнего слоя я могу посчитать Pg. С нижним начинаются проблемы, т.к. он горизонтальный. Как для него считать lambda? Если взять pho = 25 гр, то оно оказывается больше phi = 16 гр. для засыпки. Помогла бы замена верхнего грунта треугольной нагрузкой, но таких формул я не нашёл.
Следующие проблемы начинаются при назначении угла epsilon, т.к. у нас 2 слоя с разными значениями phi. А epsilon по пособию принимается не более 45-phi/2. Принимать ломанную поверхность? C theta соответственно те же проблемы. Ну и на засыпку у меня ещё сейсмический район. Как посчитать сейсмическое давление двухслойной засыпки? Сплошные вопросы без ответов ![]() P.S. Нашёл статью по поводу многослойной засыпки. Там более подробно изложена методика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не понял, она же от угла трения только зависит?
- взять некую среднюю постоянную (мы же инженеры). - про сейсмику: для начала нормы порыть. - любопытный источник. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Задаваемые характеристики насыпного грунта | Dmitij | Основания и фундаменты | 40 | 04.06.2021 10:38 |
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? | injenerkin | Основания и фундаменты | 8 | 01.06.2014 19:24 |
Расчет подпорной стенки для насыпного грунта | Max_C | Основания и фундаменты | 4 | 28.05.2009 14:37 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |