| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Температурные швы при Г-образной конфигурации плана
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
||
Просмотров: 3725
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Не нужно! табл. 33 СП кам.констр.
А облицовка из чего? Если кирпич, то посмотри приложение "Д" СП по кам. конструкциям. Offtop: Прошлой зимой на одном из объектов наблюдал всю прелесть температурных деформаций кирпичной облицовки. Последний раз редактировалось Alkor527, 01.08.2016 в 09:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Подвох наверное в том, произойдут ли температурные расширения под углом (по диагонали)?
В кирпичном зданиии - нет (если стены по диагонали не стоят). Было бы монолитное перекрытие, то рабочие швы от усадочных трещин потребовались. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
это понятно, что длина вписывается в расстояния, при которых не нужно считать на температуру.
Цитата:
У тебя были такие объекты? Цитата:
Каким образом зависит, можно поподробней? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Кирпич в перевязку, сетка в углах, не должно треснуть (ИМХО). |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Посмотри, в своё время тему создавал.
Автор книги по деф. швам (Волдржих) считает, что в твоем случае целесообразно разрезать здание на прямоугольные участки в районе угла. Рис. 86 стр. 74.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Armin, тему посмотрел, спасибо. Однозначного ответа в ней все равно нет. Может был опыт построенных зданий с такими конфигурациями плана и без швов?
В моем случае архитекторы сильно против шва, т.к. не хотят делать дополнительный лестнично-лифтовой узел. Максимальное перемещение (5*10^-6)*50град*25м=6,3 мм. Вроде и не много, но для трещины хватит. С другой стороны, совсем не факт, что случится расчетный перепад в 50 градусов. Пока хочу предложить архитекторам подумать насчет температурного шва внутри секции (в межквартирном коридоре). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Если здание отапливаемое, то расчетный перепад может быть реализован только во время возведения здания. Это по СНиП "Нагрузки и воздействия".
Поэтому можно сделать расчет и обозначить в РД наличие трещин в строительный период. А еще можно выполнить замыкание конструкции (возведение стен в углу) ближе к концу возведения здания. Но это только если есть нормальный контакт со строителями. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
можно примечание дать в проекте "возведение угла выполнять при температуре наружного воздуха -5...+5С" ![]() Расчет сделать можно, но не уверен, что результаты будут хоть как-то похожи на реальную работу. Тем более, что решение нужно принимать на начальной стадии, когда даже планировок еще нет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Ведь ничего не мешает сделать выпуски в пол кирпича в необходимых местах и делать утепление фасада, стяжку пола и т.д. А замыкание конструкции выполнить при температуре +5...+10. А лучше всего за несколько месяцев до запуска отопления. Но это все имеет место быть только когда нач. стройки понимает что он делает и зачем это нужно. А если делаете проект и не знаете кто будет строить то разбивайте здание на швы почаще, иначе потом каждая трещина, независимо от причины возникновения, будет на Вашей совести. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как использовать Диспетчер конфигурации слоев для разных видовых экранов. | Pluton | AutoCAD | 8 | 08.11.2019 13:31 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Построение плана здания сложной конфигурации Мономах | Majesty | Мономах | 7 | 26.11.2010 15:24 |
Конфигурации в сборке. | Arkanoid | Другие CAD системы | 11 | 16.07.2010 17:35 |
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) | Илья Екатеринбург | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2008 08:54 |