Узел пересечения колонны и балки в монолите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2016, 21:21 #1
Узел пересечения колонны и балки в монолите
Boris76
 
Ульяновск, РФ
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 130

Дали готовую стадию П.
По ней надо сделать рабочку.
Двухэтажное здание культурного центра. Колонны, плиты, балки, стены-диафрагмы всё монолитно связано.
Всего в стадии П 13 листов.
Всё что касается ж.б. каркаса прикладываю.
Вопрос. Как законструировать место пересечения балок с колоннами? Арматура 28 в колоннах. Арматура 28 в балках. Балка с балкой тоже пересекается. Как это увязать???

Вложения
Тип файла: pdf КР-1_ОбщУк.pdf (1.16 Мб, 1568 просмотров)
Тип файла: pdf КР-5.pdf (687.5 Кб, 1839 просмотров)
Тип файла: pdf КР-6.pdf (400.0 Кб, 1363 просмотров)
Тип файла: pdf КР-8.pdf (300.7 Кб, 1313 просмотров)
Тип файла: pdf КР-12.pdf (423.3 Кб, 1418 просмотров)

Просмотров: 23110
 
Непрочитано 02.08.2016, 21:33
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а зачем браться за то, что не умеешь делать? чтобы научиться в процессе?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 21:57
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Борис, зачем Вам это проектирование? Мой Вам совет: выкладывайте свой тендер сюда, выбирайте исполнителя с минимальной ценой и кладите разницу в карман, ничего не делая, - самостоятельная работа нынче не в почете, а быть посредником очень модно.
Если предложение не нравится, тогда конструируйте пересечение так, чтобы арматурные стержни балки проходили через тело колонны, но при этом не пересекали арматурные стержни колонны. Вот.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 22:06
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


"Ветхий завет" монолитчика
Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напяжения) Москва Стройиздат 1978
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 22:40
#5
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Сперва обзовите несущие балки-несущими ригелями РН.Потом ненесущие (самонесущие) ригели-РО, ригели обвязочные..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 07:35
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


за узел лестничного марша надо бить. да и за балку тоже.
ЗЫ общие указания в "П " не пишутся.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 07:58
#7
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


https://dwg.ru/dnl/3457 с обязательной оглядкой на требования национальных нормативов.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 18:54
#8
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
самостоятельная работа нынче не в почете, а быть посредником очень модно.
Ага, тут весь форум так пупырится.))) Так что бабло давай, а не вопросы бесплатные!
Экс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 20:57
#9
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
за узел лестничного марша надо бить. да и за балку тоже.
ЗЫ общие указания в "П " не пишутся.
Можно поподробнее про балку?
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 21:09
1 | #10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее про балку?
Ну так верхние стержни должны анкериться, и нижние - тоже. При этом в пролете ставить верхнюю 28-ю арматуру - явно избыточно. Как и в колоннах двухэтажного здания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1127
Размер:	54.6 Кб
ID:	174296  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 21:30
#11
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Вместо того, чтобы делать стадию РД по этой стадии ПД, надо заново пересмотреть все решения по каркасу. Такая стадия ПД - просто хулиганство. И далее продолжается - вопросы о том, как сделать стадию РД на основание этой халтуры. Авторам проекта видимо не объяснили, что прежде, чем браться за работу, надо подумать о тех людях людях, которые будут находиться в этом здании в будущем. Писать замечания по этой стадии ПД - это просто заново разработать проект. Коллеги, я бы не стал давать советы людям, которые задают такие вопросы.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 21:34
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Такая стадия ПД - просто хулиганство.
Offtop: Сделать стадию П на 13 листах и не делать рабочку - то ли высший пилотаж проектировщиков, то ли натуральное мошенничество
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 21:44
#13
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так верхние стержни должны анкериться, и нижние - тоже. При этом в пролете ставить верхнюю 28-ю арматуру - явно избыточно. Как и в колоннах двухэтажного здания.
Я согласен с вами. Двухэтажное здание, максимальный пролёт 9м, колонны 400х400, бетон В25. Армирование колонн 4 стержня диам.28А500С.
Есть опыт проектирования 25 этажного монолитного жилого дома. 28-й арматуры там не было!!! По моим расчётам в колоннах достаточно 4диам.16А400 !!!

Ну и про балки тоже...

Но дело вот в чём. Эта вот что я выложил - стадия П, прошедшая государственную экспертизу. Что-то менять нельзя. Но нужно детально разработать стадию Р, потому что "собираются строить". Из этой стадии П, которую делала какая-то фирма из другой области, нужно сделать чертежи которые прораб может дать арматурщикам на площадке.
Ещё раз повторяю - менять что-то (диаметры арматуры например) нельзя. Наше руководство, наш ГИП, мой руководитель группы настоятельно предупредили и взяли на контроль это дело. Объект федеральный - будет проверяться всё разными инстанциями. Заметят изменения - проблем не оберёшься.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Борис, конструируйте пересечение так, чтобы арматурные стержни балки проходили через тело колонны, но при этом не пересекали арматурные стержни колонны. Вот.
Итак 28 арматура в колонне и в балке. Значит защитный слой не менее 28. А в пересечении колонны с балкой? Гнуть стержень? 28-й? Типа корзиночный стык? А длина нахлёст у 28А500? Или на резьбе делать? А ещё балки тоже пересекаются...

Гемор, согласитесь
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 23:26
1 | #14
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Есть опыт проектирования 25 этажного монолитного жилого дома. 28-й арматуры там не было!!! По моим расчётам в колоннах достаточно 4диам.16А400 !!!
Для колонн 2-х этажного здания с пролетами 9 метров как раз и может понадобиться 28 арматура. Особенно для крайних колонн 9-ти метровых пролетов. Вертикальная нагрузка небольшая, а моменты от балок большие. Вот Вам и большая арматура. У высотных зданий все проще. Большая N компенсирует моменты и работает в основном бетон на сжатие.

Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Наше руководство, наш ГИП, мой руководитель группы настоятельно предупредили и взяли на контроль это дело.
А где главный сиделец - то бишь главный конструктор? Его-то мнение какое? Руководство понять можно - срубили бабла, а отвечать за халтуру конструкторам. ГИП тоже хорош - ему же сидеть придется.

Теперь к делу. На что надо обратить внимание:
1. Полная беда - колонны 400х400 с арматурой 28 и в эту колонну анкерить стержни тоже 28. Радиус загиба верхней арматуры балок надо брать из формулы загибов при анкеровке. В такую колонну может вообще не получиться загнуть такой стержень. Может быть придется менять решения. При этом наплевать на руководство. Механическая безопасность дороже. Если оно (руководство) сопротивляется - предложить ему подписать чертежи.
2. Внимательно считать продавливание перекрытия при его опоре на колонну без балок. Особенно на краю перекрытия. С учетом моментов.
3. Проверить прогибы в пролете на 9 метров. Это с учетом понижения модуля упругости.
4. Считать крайние балки на кручение. Это про поперечную арматуру.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 23:33
#15
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


Посмотрите данную литературу:
1. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007
2. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) Москва Стройиздат 1978
3. Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975
4. Расчёт и конструирование Л.Е. Линович
ну и другие
думаю вам поможет
симфстрой вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 05:42
1 | #16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Вопрос. Как законструировать место пересечения балок с колоннами? Арматура 28 в колоннах. Арматура 28 в балках. Балка с балкой тоже пересекается. Как это увязать???
А разве ключевые узлы не должны быть в ПД ?! Пишите письмо заказчику - просим предоставить..!

Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Наше руководство, наш ГИП, мой руководитель группы настоятельно предупредили и взяли на контроль это дело
поздновато - контроля входной информации не было.. Кругом одни негодяи
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 09:18
#17
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Для колонн 2-х этажного здания с пролетами 9 метров как раз и может понадобиться 28 арматура. Особенно для крайних колонн 9-ти метровых пролетов. Вертикальная нагрузка небольшая, а моменты от балок большие. Вот Вам и большая арматура. У высотных зданий все проще. Большая N компенсирует моменты и работает в основном бетон на сжатие.
Вы уверены? Вы считали? Или на глаз определили? Особенно когда в балке арматура 4d28A500 в колонне двухэтажного здания ну никак без 4d28A500 не обойтись? Статически неопределимые знаете? Вы знаете что чем жёще балка тем меньше усилия изг. моментов в колонне?


Это не завод тяжёлых и уникальных станков. Это культурный центр!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
А где главный сиделец - то бишь главный конструктор? Его-то мнение какое? Руководство понять можно - срубили бабла, а отвечать за халтуру конструкторам. ГИП тоже хорош - ему же сидеть придется.
Извините, а за что сидеть?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Радиус загиба верхней арматуры балок надо брать из формулы загибов при анкеровке.
Не подскажете где брать "формулу загибов"? Я то думал что радиусы загибов зависят от вида и диаметра арматуры и берутся по конструктивным требованиям, например по п.10.3.33 СП 63.13330.2012.
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 09:41
1 | #18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
например по п.10.3.33 СП 63.13330.2012.
посмотрите еще п.5.36 б) Пособия к СП 52-101-2003
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 10:09
#19
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Есть опыт проектирования 25 этажного монолитного жилого дома. 28-й арматуры там не было!!!
Извиняюсь за оффтоп, но тут хвастаться нечем. Задание высотой около 80 метров, которое кроме всего прочего должно быть посчитано на ПО, вы соплями армировали? Хотелось бы посмотреть на схему каркаса и усилия в колоннах...
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 10:10
#20
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
какая-то фирма из другой области
Страна должна знать героев!

Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Такая стадия ПД - просто хулиганство
Прошу отметить, что это - типовая проектная документация, внесенная минстроем в реестр ТПД.
fktstv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел пересечения колонны и балки в монолите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14