| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сварное соединение прямоугольных труб (ГСП) 300х200х12,5
инженер-конструктор ПТМ
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 2269
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
В вертикальной плоскости или в горизонтальной?
В чем суть разницы между 2 и 3 вариантами? Почему разные радиусы углов у стойки? Если вертикальный срез 15 тонн, то это 73 кН на один вертикальный шов. При высоте шва 200-45-45 = 110, хватило бы углового шва катетом 6. Где-то писали, что в такие места закладывается арматурный стержень и приваривается к обоим элементам. Можно сделать накладки по бокам. Можно - торцевую пластину к балке с небольшими ушами влево-вправо и уже её приваривать к стойке. Кстати, последний вариант выглядит единственно верным с точки зрения герметичности. Надежнее всего, конечно же, повернуть балку нормально) |
|||
|
||||
инженер-конструктор ПТМ Регистрация: 02.08.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 56
|
Цитата:
Мне необходимо иметь плоскую поверхность в связи с этим балки должны быть одинаковой высоты. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
окей, как насчет пустить на балку трубу не 400х200, а 200х200, например?
Очень странно, что Вы применяете жесткий узел при соединении балки и колонны в плоскостях наименьшей жесткости. ааа стоооп. Я кажется понял. Это не балка-колонна? Это балка-балка? ----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, 400х200 или 300х200? |
|||
|
||||
инженер-конструктор ПТМ Регистрация: 02.08.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 56
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Для стандартных профилей стержень режут по прямой без фигурной резки. Если для конкретных условий зазор получается слишком большой, возможно, имеет смысл сделать фигурный рез на примыкающей трубе. Также можно попробовать применить второстепенную балку меньшей высоты, а один уровень с главными балками обеспечить прокладками в местах установки оборудования.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
То, что Вам пришло в голову - лучшее решение. Подпилили болгаркой, проварили по контуру без контроля корня, зачистили заподлицо, обезжирили, огрунтовали и покрасили. ![]() Под Ваши усилия - 3-х кратный запас. Физконтроль не требуется. Для уточнения конфигурации разделки и сечения шва рекомендую ознакомиться с чертежами разделки и швов из ГОСТ 5264(ручная сварка) или ГОСТ14771(полуавтоматическая). И приношу извинения за неудобства, причиненные Вам предыдущими форумчанами, предлагавшими заменить сечение, сменить пол или что-то еще там... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Торцевое сварное соединение - норматив есть? | RomaV | Металлические конструкции | 20 | 15.09.2016 15:59 |
Методика расчета по прочности ЖБ прямоугольных труб. | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.04.2016 14:48 |
Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины | Pawel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 17.06.2015 23:50 |
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 | Peter063 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.06.2014 16:01 |
Тройниковое соединение труб | YURIS | Машиностроение | 35 | 21.07.2011 20:18 |