Как правильно понимать напряжения/усилия в пластинах?
Конструктор
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 888
|
||
Просмотров: 8004
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
переходите на расширенный анализ - расчет главных напряжений [по Губеру-Хенки-Мизесу, например] потом, когда будете смотреть результаты выберайте в счетчике внизу волокно в котором ищется напряжение [1,2,3]. это по напряжениям.
а насчет сварки - ее, я думаю, на сдиг надо считать. загрузить на максимум пролет уголка - получить касательные напряжения, а потом по ним смотреть, подгоняя под марки элктродов и катет шва. и прогибы еще проверьте. Offtop: Эту тему логичнее было бы в раздел по Лире запилить Думаю так, если где ошибся - поправьте. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Проверил, они за гранью 2ПС )) Да и вообще этот люк какой то иррациональный, там и без расчета было ясно. Просто хотел понять как работать с Мх, Му... На свдиг всё, как правило, проходит с большими запасами. Меня моменты пугают... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Возможно, но здесь живее, да и мне нужна больше консультация конструкторов МК...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Получается что, сварные швы вообще с моментом никак не связаны? им только Q и N подавай?
Offtop: Блин вы на меня прям прозрение напустили, если я правильно понял...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 30
|
Я бы поступил проще. Лист рассчитать как 3х пролетную балку с нагрузкой в центре 3 тс (плюс собств. вес люка разумеется), проверил проходябельность усилия М в центре для листа и усилие М в опоре, для сечения уголок+лист шириной L/3.
__________________
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Проверил по главным напряжениям. В итоге в опорной зоне (где к уголку лист приваривается) главные напряжения сжатия (нижняя зона) 1020МПа (совпадает с моим прикидочным расчетом); главные напряжения растяжения (верхняя зона) 900МПа, если я правильно понял... Означает ли это, что лист разорвет?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Цитата:
Ничего хорошего с ним не случится(( Нужно что то менять |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Целиком конечно)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Мы перекроили эту конструкцию пустив 5 уголков на сторону, вместо 4ех. Итого получилось 4 пролета вместо 3ех и теперь уголок по центру сечения люка стоит. Если нагрузку не смещать то картина меняется в разы. У листа главные напряжения порядка 220МПа, у уголка порядка 240МПа... Но я вот всё думаю, что реальную обстановку даст только геом. нелин. расчет ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Цитата:
Нафига вам из этого люка делать мембрану? к тому же он не должен (скорее всего, так задумывается) так дико деформироваться, что бы поясвилась необходимость проводить нелинейные расчеты. Хотя, люки никогда не проектировал... может это норм ситтуация ![]() Последний раз редактировалось sirBolton, 22.06.2017 в 10:37. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Свободно-распространяемая версия...
![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А нагрузку в точку прикладывали или пятном?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
0,2*0,2*75т/м2 (интенсивность)=3тс - эквивалент сосредоточенной
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! | snoopeec | SCAD | 4 | 16.06.2010 14:11 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |