Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие помещения технического назначения (ИТП, венткамера, электрощитовая) требуют окна/приямка? И сколько вообще должно быть окон/приямков в подвале, если постоянного прибывания людей там не предусмотрено? S пож. отсека=148 м2.
Просмотров: 2216
 
Непрочитано 07.03.2019, 12:10
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


По действующим нормам (СП 118.13330.2012*) сами по себе окна/приямки не нужны. В старых СНиПах было требование о 2-х окнах в каждом отсеке (до 300 м2, по моему), сейчас его отменили. Но приямки могут понадобиться для организации эвакуационных/аварийных выходов.
ИТП, венткамера, электрощитовая тоже обязательных окон/приямков не требуют. Но для ИТП надо учитывать требования того же СП:
8.2* ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с учетом СП 124.13330. Допускается совмещать ИТП с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха. ИТП следует размещать у наружной стены с выходом из помещения непосредственно наружу или до выхода наружу по коридору не далее 12 м.
В этом случае приямок также может понадобится для организации выхода из ИТП наружу.
Offtop: Щитовую в подвале вообще располагать не здорово (особенно, если в здании рядом помещения с мокрым режимом), хотя и допустимо. Лучше стараться убрать ее на первый этаж.
Все вышеперечисленное с дымоудалением никак не связано. По дымоудалению см. СП 7.13130.2013 раздел 7. Но для подвалов без присутствия людей его не требуется.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.03.2019 в 12:38.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 12:49
#3
antonov.arch


 
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 6


Спасибо!
antonov.arch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Дымоудаление из подвала общественного здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? ApxBaron Архитектура 12 01.02.2019 13:20
Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания Евгений_24 Архитектура 4 19.10.2015 22:54
Устройство проемов в кирпичных стенах 640 мм подвала 5 этажного здания irif Каменные и армокаменные конструкции 4 18.02.2015 15:37
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. agp Инженерные сети 1 26.03.2007 13:02