Дымоудаление из подвала общественного здания
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2216
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
По действующим нормам (СП 118.13330.2012*) сами по себе окна/приямки не нужны. В старых СНиПах было требование о 2-х окнах в каждом отсеке (до 300 м2, по моему), сейчас его отменили. Но приямки могут понадобиться для организации эвакуационных/аварийных выходов.
ИТП, венткамера, электрощитовая тоже обязательных окон/приямков не требуют. Но для ИТП надо учитывать требования того же СП: 8.2* ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с учетом СП 124.13330. Допускается совмещать ИТП с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха. ИТП следует размещать у наружной стены с выходом из помещения непосредственно наружу или до выхода наружу по коридору не далее 12 м. В этом случае приямок также может понадобится для организации выхода из ИТП наружу. Offtop: Щитовую в подвале вообще располагать не здорово (особенно, если в здании рядом помещения с мокрым режимом), хотя и допустимо. Лучше стараться убрать ее на первый этаж. Все вышеперечисленное с дымоудалением никак не связано. По дымоудалению см. СП 7.13130.2013 раздел 7. Но для подвалов без присутствия людей его не требуется. Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.03.2019 в 12:38. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? | ApxBaron | Архитектура | 12 | 01.02.2019 13:20 |
Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания | Евгений_24 | Архитектура | 4 | 19.10.2015 22:54 |
Устройство проемов в кирпичных стенах 640 мм подвала 5 этажного здания | irif | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 18.02.2015 15:37 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. | agp | Инженерные сети | 1 | 26.03.2007 13:02 |