Непрочитано 26.04.2019, 13:46 #1
Коэффициент условия работы верхнего пояса фермы
sanety_san
 
Инженер конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 90

Добрый день уважаемые форумчане.
Имеется стропильная ферма из спаренных уголков.
Верхний пояс фермы имеет гибкость 29. Каков коэффициент условия работы. Смотрим табличку 1 СП 16.133330.2017

1 пункт не подходит т.к. временная нагрузка снеговая 210кг/м2 больше чем вес перекрытия прогоны+сэндвич
2 не подходит
3 не подходит
4 пункт не подходит т.к. гибкость 29 меньше 60
5 не подходит
6 не подходит
7 не подходит
8 не подходит
9 не подходит

В неоговоренных случаях принимать 1

Получается 1?
Просмотров: 1835
 
Непрочитано 26.04.2019, 14:39
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Получается 1. По старому СНиПу было 0,95.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 15:10
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Получается 1. По старому СНиПу было 0,95.
Единица. Впрочем, для пояса "то на то" и выходит: сейчас коэффициент продольного изгиба парных уголков стал приблизительно на столько же меньше .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 15:20
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
коэффициент продольного изгиба парных уголков стал приблизительно на столько же меньше
- так в этом причина исчезновения 0,95?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент условия работы верхнего пояса фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Почему не проходят сечения верхнего пояса фермы? student-PGS SCAD 2 19.03.2014 06:59
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39