Определение несущей способности ж/б лотка под автодорогой
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 5833
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 144
|
Цитата:
Нагрузку от вертикального давления от насыпи следует считать по п.6.6 (формула 6.2) и приложение Ж согласно СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Временную нагрузку от НК-80 (эквивалент Н11) следует считать по п.6.17 (формула 6.8) согласно СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Давление от НК-80 составит примерно 53,14 кПа или 5,42 т/м2 Так как у вас несущая способность - 4,5 т/м2 - следовательно необходима замена. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Последовательность расчета следующая: -Вычисляете постоянную нагрузку от собственного веса -Определяетесь с временной нагрузкой. Если дорога общественного пользования - то расчет по СП35 (нагрузка класса Н11-если существующая дорога, Н14 - если новая дорога). Если дорога частная - запрашиваете нагрузки у владельца. -Определяете давление, внутренние усилия. -Выполняете расчет по прочности и трещиностойкости. Последний раз редактировалось asid, 20.11.2019 в 04:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16
|
Толщина дорожной одежды над лотком ровно 0.5 м. 0.2 м песок, плита 0.14 м, асфальт 0.16 м.
порядок расчета я понял, спасибо. вот только мне узнать бы, что держит имеющаяся конструкция. По СП 35 при определении вертикального давления от насыпи нет учёта, что в насыпи дополнительно плита. Я понимаю, что так положено считать, значение нормативной нагрузки будет завышено, но всё же. Получилось 17, 53 кПа (1,787 т/м2). Ещё вопрос, откуда вы взяли 53,14 - понятно, формула 6,8, значения все табличные. У меня толщина засыпки 0,5 м, то есть в дело вступает приписка к таблице: "В случаях когда высота засыпки менее 1 м при нагрузках Н11 и Н14, величину давления на рассматриваемую часть трубы следует определять с учетом распределения давления в грунте под углом к вертикали arctg 1/2". Угол (значение арктангенса) 26,5 градусов. Каким образом учесть распределение давления? и ещё, в таблице все нормативные нагрузки, линейная нагрузка (кН/м) и длина участка распределения (м), возможно их как то вычислить для НЕнормативного ТС? понимаю, что смысла в этом мало, но всё же. Последний раз редактировалось Tratata, 20.11.2019 в 07:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
Кстати, никакого расчета жб конструкций тут и нет, так как несущая способность плиты вам уже задана. Последний раз редактировалось Grim, 21.11.2019 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
Если рассмотреть пятно нагруженного колеса 0,2x0,6, это создаст давление под дорожной одеждой на площадь 1,2x1,6 м. У вас пролет плиты 1,2 метра, значит вся нагрузка от колеса будет распределена по всему пролету плиты. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Grim, 22.11.2019 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Помощь помогла, всем спасибо за ответы. Если какие дополнения будут - с удовольствием выслушаю. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение несущей способности свай, погружаемых в лидерные скважины по результатам статического зондирования | Рейнко Лис | Основания и фундаменты | 1 | 30.05.2019 14:51 |
Гибкие связи гален. Определение несущей способности | Artem33 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.04.2017 15:30 |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки? | ILIYA | Инженерные сети | 5 | 12.09.2012 11:49 |