Изначально в вашей ситуации есть провокационные моменты. REI 150 это несущая стена 1-го типа, которая делит здание на пожарные отсеки!!! Сразу вопрос - может ли перегородка из сендвич панелей рассматриваться по R , т.е. по несущей способности? Вам обязательно надо иметь сертификат на данные стеновые панели, где будет фигурировать REI 150. Второе - фахверки защищать надо обязательно. Незащищённый металл - REI 15. В случае пожара фахверки потеряют целостность и несущую способность через 15 минут и вся эта конструкция обрушится. Это написано в п.5.3.2 СП 2.13130.2012
п.5.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.
Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.
----- добавлено через ~38 мин. -----
Ещё обратите внимание, на то, что при разделении здания противопожарной стеной 1-го типа, при обрушении отделённой части, оставшаяся часть должна стоять. Я сталкивался с такими решениями как Ваши, как правило перегородка из сендвичей не разделяет конструкции покрытия, связи, ригеля, затяжки и т.д. Т.е. имею ввиду, что при пожаре балки,связи, прогоны покрытия будут "мостиком" , и при обрушении потянут всю конструкцию. Мы в таких случаях делали две конструктивные части для здания, а между ними кирпичную стену. Тот же СП 2.13130
5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара