Проблема приварки ребер внутри балки коробчатого сечения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема приварки ребер внутри балки коробчатого сечения

Проблема приварки ребер внутри балки коробчатого сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2020, 10:09 #1
Проблема приварки ребер внутри балки коробчатого сечения
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331

Здравствуйте. Есть балка коробчатого сечения (см. скрин.). Балка длинная, будет делиться на отправочные марки по 10 метров длиной. Внутри нужно приварить ребра жесткости. Ширина прохода между ребрами всего 600 мм и это при условии, что будут варить вертикальный шов. Если кантовать на 90 градусов, чтобы варить в нижнем положении, ширина 600мм превратится в высоту. Есть ли какие-то нормативы на минимальные проходы для сварщика по ширине и по высоте? Если да, дайте пожалуйста ссылку. Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 255
Размер:	93.5 Кб
ID:	224231  

Просмотров: 2503
 
Непрочитано 19.03.2020, 10:13
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Offtop: главное - мотивация сварщика
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=35
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=43
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 10:16
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Правила по охране труда в строительстве
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

проход 700х1800 (высоту не помню, вроде 1800) мм к рабочему месту
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 10:29
#4
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
проход 700х1800 (высоту не помню, вроде 1800) мм к рабочему месту
Спасибо за наводку. В п 9.2.6 нашел про высоту 1,8м. Про ширину ничего не нашел в этом СНиПе.
VAV вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 10:29
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Ищущий да обрящет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 13:21
1 | #6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Внутри нужно приварить ребра жесткости.
Вам нужны именно такие ребра жесткости? Коробчатые балки широко используются в металлоконструкциях грузоподъемных кранов и там вместо ребер используют сплошные диафрагмы, приваренные по трем сторонам (к сжатому поясу и стенкам). Балку собирают на верхнем (сжатом) поясе. Устанавливают стенки и диафрагмы, а затем накрывают нижним поясом.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 13:50
#7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


а что мешает эти ребра приварить с наружной стороны стенки?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 17:51
#8
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Про ширину
А что мешает приварить ребра в шахматном порядке, и ширина шире станет
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 20:05
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Снаружи рёбра не подходят?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 14:28
#10
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
ребра приварить с наружной стороны стенки
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Снаружи рёбра не подходят?
В чем разница?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 14:30
1 | #11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
В чем разница?
Разницы никакой, автор уже внутри балки и не отвечает
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема приварки ребер внутри балки коробчатого сечения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Ищу серию для железобетонной балки таврового сечения применяемых при строительстве в период 1945-1965 годов redker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2016 17:19
Как в Лире построить модель пролетного строения коробчатого сечения и вычислить его геометрические характеристики? seversonne Лира / Лира-САПР 1 02.05.2014 22:15
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18