Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады

Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2020, 14:25 #1
Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Необходимо выполнить расчет балок кабельной эстакады. Балки пролетом 6м (3 штуки), к ним будут крепиться кабельные стойки и консоли с шагом 1 м. Нагрузка от кабельной эстакады пусть P кг/м. Приложена по отношению к балкам с эксцентриситетом "е". Вот загвоздка как правильно собрать нагрузки на эти балки. Я так понимаю, вертикальная сила поровну делится между тремя балками q=Р/3, а как учесть момент на одну балку? Общий момент M=P*e, а на одну балку как его приложить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка кабель.PNG
Просмотров: 521
Размер:	118.2 Кб
ID:	229217  

Просмотров: 8950
 
Непрочитано 17.08.2020, 14:58
#2
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
а как учесть момент
как реакции от многопролетной балки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 237
Размер:	99.8 Кб
ID:	229219  
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 15:16
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
как реакции от многопролетной балки
а промежуточная балка почему не загружена тогда?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:23
#4
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
а промежуточная балка почему не загружена тогда?
решил сэкономить силы, не рисовать стрелку. Подумал, человек, который задался подобным вопросом, обязательно закончит мысль за меня
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:24
#5
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
а промежуточная балка почему не загружена тогда?
При равном нагружении, средняя будет на нейтральной линии изгиба - будет точкой вокруг который происходит поворот.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 15:24
#6
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
решил сэкономить силы, не рисовать. Подумал, человек, который задался подобным вопросом, обязательно закончит мысль за меня
Получается многопролетная балка будет загружена равномерно-распределенным моментом?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:30
#7
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Получается многопролетная балка будет загружена равномерно-распределенным моментом?
Если стоит задача вычислить как можно точнее, то можно рассматривать её и с сосредоточенными моментами.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 15:45
#8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Если стоит задача вычислить как можно точнее, то можно рассматривать её и с сосредоточенными моментами.
Зада вообще определить нагрузку на балки) Насчет вертикальной силы не уверен, верно ли будет ее делить поровну на 3 балки?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:51
#9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Насчет вертикальной силы не уверен, верно ли будет ее делить поровну на 3 балки?
Если нагрузка от каждого яруса кабелей одинакова, то на среднюю балку вертикальная реакция будет больше, т.к. "грузовая площадь" больше в 2 раза чем у крайних.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 16:14
#10
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
с сосредоточенными моментами
и куда будет приложен сосредоточенный момент?
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 16:22
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
то на среднюю балку вертикальная реакция будет больше, т.к. "грузовая площадь" больше в 2 раза чем у крайних
Если я правильно понял, то расчетная схема будет выглядеть так

----- добавлено через ~54 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то расчетная схема будет выглядеть так
только от момента пока не посчитал долю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка 1.PNG
Просмотров: 178
Размер:	132.3 Кб
ID:	229224  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 17:57
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Вертикальные на
Нижняя и верхняя по 1,1*P/3
Средняя 0,8*P/3

Горизонтальные на
Нижняя и верхняя по P*e/1,95м
средняя ноль

Вопрос
Где снежок, ветерок?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 18:08
#13
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
1,1
Откуда такое значение? Средняя же больше должна иметь нагрузки, чем крайние? Снег и ветер пока не собирали, надо на технологическую (вес кабелей проверить)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 18:17
#14
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Средняя же больше должна иметь нагрузки
Кабельная стойка никак балки не связывает, перераспределяя нагрузку с выравниванием прогибов? Или она резиновая?
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 18:52
#15
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Кабельная стойка никак балки не связывает, перераспределяя нагрузку с выравниванием прогибов? Или она резиновая?
Изначально у меня в этом вопрос, как нагрузку определить на балки, с учетом стойки... если по грузовым площадям собирать, то центральная больше всех нагружена.. если знаете как правильно это сделать, прошу совета вашего
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 18:57
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391


Offtop: И где класс ответственности сооружения ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 19:03
#17
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: И где класс ответственности сооружения ?
Какое отношение имеет к данному вопросу? Нормальный уровень ответственности)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 20:49
#18
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
как нагрузку определить на балки, с учетом стойки
Стойка, связывая балки, делает их прогиб одинаковым. Нагрузка распределиться между ними пропорционально жёсткости. Она одинакова? Делите на количество балок. Почему на пол не опереться в промежутках и не принять пролёт 2-3 м? 6 м это прогибы, даже от собственного веса, уже заметного при такой длине.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 21:55
#19
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Откуда такое
я назначил..
Условный коэф. неравномерного распределения/передачи нагрузок
(при криворуком монтаже возможен вариант передачи P на одну балку)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 22:03
#20
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Стойка, связывая балки, делает их прогиб одинаковым. Нагрузка распределиться между ними пропорционально жёсткости. Она одинакова? Делите на количество балок. Почему на пол не опереться в промежутках и не принять пролёт 2-3 м? 6 м это прогибы, даже от собственного веса, уже заметного при такой длине.
Жесткости одинаковые, промежуточные стойки по конструктиву нельзя поставить, поэтому 6м. В данном случае не учитываются грузовые площади балок? Вертикальная нагрузка распредиляется равномерно на все балки (каждая балка будет загружена погонной нагрузкой q=P/3 кг/м)? Как тогда распредилить момент?
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана tanya_74 Машиностроение 4 17.10.2017 14:15
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море gri111 Конструкции зданий и сооружений 38 12.04.2016 19:02
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. Элла Серый Кот Конструкции зданий и сооружений 147 20.11.2014 04:53