| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Размеры насадок для динамометрич. ключей?
Разработка КМ, КМД
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,281
|
||
Просмотров: 2706
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Offtop: инженер гарин, учитывая что там в центре скорее всего не 2-3 фрикционных болта, а больше, то любой ключ на дальний болт уже не подлезет.
Несуразно выполнен узел. Зачем такие мощные накладки на поясах такой маленькой колонны ? Не получится ли так, что узел выдержит, а колонна сломается ? Почему нет мер против раскручивания срезных болтов накладок ? Почему накладки не симметричны относительно горизонта ? А выше и ниже ? Сложно представить узел в целом в 3Д. Опасаюсь и там подвоха. Как бы сечения не налезли друг на друга. А ведь у них ещё отклонения, и т.п. ИХ же ещё вставтиь надо как-то. Фрикционные соединения выполняют с 1 гайкой без мероприятий против раскручивания. Ранее писал обратное, и врал. Цитата:
Формально на любые резьбовые соединения действует ГОСТ на расположение отверстий ГОСТ 24839-2012 https://docs.cntd.ru/document/1200097394 (но там этого нет) И гост на расположение болтов ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ Размеры (но там этого нет) СП 70.13330.2012 Цитата:
Приложение А (обязательное) Приведен общий вид ключей без размеров. Размеры можно безрезультатно пытаться уточнить по интернет магазинам в сети. Кстати, недавно интересовался про ключи гаечные. Так там целый ГОСТ на них. С моментами на закручивание. ГОСТ 2838-80 Испытательный крутящий момент https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294826395.htm
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2021 в 02:28. |
|||
![]() |
|
||||
Вота картиночка- с двух сторон сварная балка, перпендикулярно связевые фермы, болты - по одному ряду с каждой стороны. Стенка колонны, кстати, усилена пластиной
Затратил давеча целый день на выяснение интересующего меня вопроса-вдруг кому пригодится-как оказалось-днм. ключи на момент более 100 кНм бывают только с трещеточной насадкой, т.е. под торцевые головки, ни накидных, ни рожковых насадок на такие усилия не применяют (нет ключей во всяком случае), нашел также и головки, которые кстати подбираются по "размеру под ключ", а не по диаметру болта. Картину прилагаю-на 24 болт головка 65 мм длиной, есть еще удлиненные головки для труднодоступных мест. Также в такой ситуации следует еще учитывать и толщину самой трещотки- 2-3 см - уже в ломак было искать и тот факт, что этот параметр надо отложить от конца болта, чтобы это дело всунуть-т.е. зазор должен быть 65+30=около 95 см. Кстати, очень часто об этом забывают когда заталкивают самые нижние болты в вут-ни болт в длину не поместится, чтобы его завести (если в одну стороны развернуть), ни ключ (если болт поставить наборот) Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.07.2021 в 08:55. |
||||
![]() |
|
||||
а можно подробнее? это бы все решило, если так делают
_______________ а нашел-есть заметка в СП 70.13330 п. 4.6.7, а еще есть подробнее в СТО НОСТРОЙ 2.10.7-2012 п. 7.5.4. Только у меня вот один вопрос-гайку чем-то фиксируют? или крутят головку до упора и всё?... Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.07.2021 в 10:44. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad | Panteleev | SolidWorks | 9 | 12.09.2012 17:47 |
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. | Аня Юный Инженер | AutoCAD | 19 | 10.05.2012 10:54 |
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа | Leencore | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 13:41 |
Битые размеры | Traum | AutoCAD | 40 | 12.05.2008 13:04 |