Где учитывается усилие затяжки во фрикционных соединених?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где учитывается усилие затяжки во фрикционных соединених?

Где учитывается усилие затяжки во фрикционных соединених?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2021, 04:55 1 | #1
Где учитывается усилие затяжки во фрикционных соединених?
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373

Приветствую. Не понимаю, почему по СП 16 по проверке фрикционных соединений нет проверки на растяжение болта с учётом усилия предварительной затяжки?

Допустим, есть фланцевое фрикционное соединение на высокопр. болотах, имеются некоторые растягивающее усилия от момента. Находим расч. усилие, воспринимаем одним болтом, по пункту 14.2.9 при растяжении.

Nbt=Rbt*Abn. Rbt=0.7*Rbun=0,7*1100=770 MПа.
Для болта 40хселект 1100 МПа., площадь болта 3,52 см2, Nbt=271 kN.

А где учёт того, что болт уже натянут? У нас он натянут на 220 kN, и по идее, это усилие должно сложиться с тем, что получено из расчётов. Я нашёл его через Ideastatica.

Нигде толком информации не нашёл.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 1270
 
Непрочитано 16.12.2021, 06:49
#2
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Добрый день))
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме.
Например вот: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80883
Суть в том, что вы с каким-то определенным усилием сдавливаете пластины, а потом эти пластины начинаете раздвигать (слово-то какое, Господи.Режет глаз).
И в процессе раздвигания, вы уменьшаете напряжения смятия на поверхности контакта, но при этом усилие в болте остается такое же.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 07:47
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Допустим, есть фланцевое фрикционное соединение на высокопр. болотах
допустим таких соединений нет
Вы для начала определитесь у вас фрикцион или фланец?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 09:18
#4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Если бы фланцы были абсолютно жесткими, то так бы и было. Но при натяжении болтов фланцы сжимаются, при появлении растягивающего усилия фланцы растягиваются. Вот из-за этого сжатия-растяжение фланцев усилие в болтах не изменяется.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 09:34
2 | #5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
А где учёт того, что болт уже натянут?
В коэффициенте для предварительного натяжения в размере 0,9 от несущей способности. При нагружении фланцев продольной нагрузкой из-за совместности деформаций усилие в болтах всё же меняется, но не пропорционально приложенной силе, а, грубо говоря, пропорционально отношению площади болтов к площади фланцы. Добавка составит Na=P*Ab/Af, где P- внешняя нагрузка. Отношение Ab/Af по правилам размещения болтов составляет приблизительно 1/10. Отсюда следует, что в момент раскрытия фланца болт будет нагружен усилием, равным его несущей способности.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где учитывается усилие затяжки во фрикционных соединених?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Подскажите НТД, где указано усилие затяжки шпилек на фланцах трубопроводов пара и горячей воды JIeWa86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.01.2018 20:13
Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов Валакин Металлические конструкции 4 26.09.2014 10:42
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций? eilukha Металлические конструкции 10 30.08.2013 15:41