| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как усилить колонну
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
||
Просмотров: 4038
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Так усилить или отремонтировать?
1. Понять, достаточно ли проектной колонны в этом месте. 2. Сделать временную подпорку, снимающая нагрузку с колонны. 3. Аккуратно раздолбить бетон, оголить арматуру, зачистить её от ржавчины, восстановить тело бетона специальными ремонтными составами типа эмако. 4. Если сечение арматуры уменьшено, тогда уже можно уголки и прочие способы усиления. Вообще колона на первом фото кажется удобной для простой замены (хотя надо смотреть узел). Найти с подходящими размерами и несущей способностью и тогда замена будет вместо пунктов 3 и 4. И это может оказаться дешевле. Надо считать. Нежно. Если перфораторами, то лёгкими. Водоструйная установка хороша (только не для мойки, ибо давление нужно несколько сот атмосфер). Использовать исключительно спец составы для конструкционного ремонта несущих конструкций. В инструкциях к ним всё есть. Цены не дешёвые, но обычные растворы не сделают ничего (будут доп нагрузкой, а не ремонтом) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Желательно, конечно отремонтировать. Но если это не возможно, то усиление. Уголки тут, наверное, не подойдут. Там с обоих сторон крановые пути на краны 10 тонн.
Если ремонтировать, там ведь, наверное, надо что-то типа штукатурной станции? И какой-то инструментальный контроль нужен? Если все так серьезно будет, то может быть проще обварить колонну профилями. Как-бы заменить на стальную колонну ----- добавлено через 54 сек. ----- Шаг колонн 12 м |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Offtop: bigden, сначала надо провести обследование и выявить причину коррозии дефекта.
Варианты: 1) Заводской брак (плохой бетон, плохое бетонирование) 2) Сильная агрессия (проливы, воздух, пыль) 3) Истирание оборудованием (мало ли там что возят рядом мягкое) 4) Перегрузка колонны, выпучивание вертикальных стержней сжатой зоны между поперечной арматурой, и потом шелушение защитного слоя. 5) Брак монтажа выпусков из фундамента - превышено расстояние между выпусками и основной арматурой, не заанкерена основная арматура. Защитный слой не выдержал сдвига выпусков и продольной арматуры колонны. Колонна аварийная и была. 6) Воздействие циклов замораживания. Возможно с солью. 7) Воздействие смазки, масел. 8) Удар транспорта с перегрузкой усилий в колонне. 9) Удар при монтаже. ... Далее всегда нужно работать с причиной дефекта. А уже потом восстанавливать. Если важны габариты по кранам, то можно расширить сечение колонны в другие бока, вдоль крановых путей. Допустим на то же сечение колонны. Связать хомутами и толщину ж.б. рубашки по грани в сторону кранового габарита сделать всего +70...100 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.06.2022 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
Надо "просветить" и простучать бетон. Если скорродировала ар-ра - это еще можно исправить, но коррозия бетона по всей глубине сечения - это его замена, т.к. стойка. Коррозия бетона, как основного материала, воспринимающего нагрузки, уменьшает сечение стойки, что может привести к потере устойчивости или, проще говоря, сломается).
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Например так можно если можно. Ну и колонну, конечно, разгрузить и вывесить.
Это самое простое. Всё остальное сложнее. И проще доломать. Ещё один вариант - пожар. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299
|
Да не так чтоб и страшно. Бракованный бетон вполне себе реален (просрочены сроки укладки смеси в опалубку, или невыдержан состав, или замерз до схватывания, или недоуплотнили, или постороннее чего в бетон попало, или состав не соответствует условиям эксплуатации - все это возможно как для всей конструкции, так и фрагментарно).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
Цитата:
Пожар выглядит по-другому. Консоли надо усилять? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299
|
Цитата:
Про пожар и консоли не понял. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
Цитата:
про пожар это в ответ на про консоли - это вопрос к ТС. факт что коррозия арматуры. ----- добавлено через ~2 мин. ----- я писал немного про другое выше (в посте 10). О том что вряд ли возможна коррозия бетона на всю глубину. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 40
|
Попробуйте полистать сей фолиант https://dwg.ru/dnl/4479. Рекомендации лучших коррозионщиков бетона. Особое внимание обращайте на железобетонные обоймы
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить колонну в месте крепления подкоса | guliya | Металлические конструкции | 3 | 17.02.2021 11:30 |
Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну? | давид. s | Металлические конструкции | 24 | 30.12.2014 08:38 |
Как усилить тотально разрушенную колонну | pbykov | Обследование зданий и сооружений | 16 | 29.07.2014 10:28 |
Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом? | gadfly | Железобетонные конструкции | 14 | 09.04.2013 14:27 |
Каким образом можно усилить металлическую колонну | эском | Металлические конструкции | 7 | 05.03.2011 22:32 |