Непрочитано 16.01.2008, 12:59 #1
Стык балок и колонны
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Люди, успокойте меня...
Один человек делал объект и уволился... Мне пришлось доделывать, а так не хочется все перелопачивать.
Может посмотрите один узелок который вызывает сомнение..?

Как считалось не знаю.

Хотелось бы узнать ваше мнение и недостатки этого узла.

Чертеж прилагается.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (118.0 Кб, 518 просмотров)

Просмотров: 3159
 
Непрочитано 16.01.2008, 13:43
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


хотя бы указали версию акада - не все бегут вслед за прогрессом.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:27
#3
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Извините акаd 2008

А также прилагаю а автокаде 2004
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1_2004.dwg (57.2 Кб, 421 просмотров)
professor_off вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:31
#4
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


И в jpg
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1_2004-Model.jpg
Просмотров: 224
Размер:	26.3 Кб
ID:	2291  
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 15:38
#5
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


По моему узел не очень, надо хотябы опереть балку из двутавра чтоб эксцентирситета не было при передачи нагрузки на колонну, а то у вас и не соосно и колонну выкручивать ещё и будет в верхнем сечении(
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 15:47
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а еще мне не нравится вопрос устройчивости балки из 27У. Двумя швами по нижним поясам не раскрепят балку. Уж лучше стойку довести до верхней балки 24У, и 27У стыковать к стойке сбоку. ИМХО
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 15:51
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Надо схему каркаса смотреть, а то и эксцентриситет и скатная составляющая и прогон из плоскости чего-нить добавит. Гадко выглядит.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 19:58
#8
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


+ ещё столько поэтажных опираний друг на друга....
SergL вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 20:15
#9
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Накрузки то какие? А так узел вообще не рабочий. Надо переделывать. Хоть ребра поставь.
И где же Вы такие профиля найдете, двутавры по Госту давно не применял, только по СТО
zebs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 20:40
#10
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276


Без рёбер узел не годится, начнёт скручивать стенку №27.
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 23:00
#11
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Накрузки то какие? А так узел вообще не рабочий. Надо переделывать. Хоть ребра поставь.
И где же Вы такие профиля найдете, двутавры по Госту давно не применял, только по СТО
Все это очень печально... Мне то и самому не нравится, поэтому и забил вопрос, думал может ошибаюсь. Придется что-нибудь придумывать.
Просто ни расчетных схем, ни расчетов не осталось, только комплект чертежей...

А насчет СТО..? Разве ГОСТы уже не действуют, и если да, то это и на Беларусь распространяется?
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 23:21
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


проблема не в том, что ГОСТы не действуют
проблема в другом - что на рынке можно найти в продаже. Многие профили из ГОСТов катают сегодня только на заказ и при больших партиях
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стык балок и колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать стык колонны? Mist Конструкции зданий и сооружений 60 13.05.2013 12:52
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02