Жесткая рама кранового здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткая рама кранового здания

Жесткая рама кранового здания

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2022, 11:28 #1
Жесткая рама кранового здания
RsAs
 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155

В жесткой раме кранового здания при вертикальной нагрузке на ригель покрытия расстояние между подкрановыми балками увеличивается. Какие допустимые значения такой деформации? От расчётных или от нормативных нагрузок надо определять эту деформацию? Превышение указанной допустимой деформации приведет к затруднению эксплуатации крана или к его сходу с путей и падению (аварии)?
Л.2 Горизонтальные предельные сближения (у нас расхождение) крановых путей открытых эстакад (у нас здание), ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными 20 мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-22_11-41-25.png
Просмотров: 67
Размер:	22.0 Кб
ID:	250720  


Последний раз редактировалось RsAs, 22.10.2022 в 11:42.
Просмотров: 1590
 
Непрочитано 22.10.2022, 12:42
#2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Сергей Красников ответит точнее, но я слыхао вот об этом " федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 12:53
#3
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Там 15 мм, но это скорее всего допуск на монтаж, а не на расхождение от нагрузок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-22_13-48-32.png
Просмотров: 59
Размер:	80.5 Кб
ID:	250721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-22_13-55-18.png
Просмотров: 52
Размер:	50.4 Кб
ID:	250722  
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 12:57
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
но это скорее всего допуск на монтаж, а не на расхождение от нагрузок.
Там гдето есть таблица по рихтовке (периодической).
А так конечно - нужно знать причину. Если от нагрузок на покрытие - возможно гдето не хватает жёсткости.

П.с. Ваш скрин как раз имеет отношение к рихтовке путей.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 12:58
#5
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Я к тому, что допуск на прогибы может быть другой, чем на допуск от неточности монтажа.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 13:18
#6
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Я к тому, что допуск на прогибы может быть другой, чем на допуск от неточности монтажа.
Я не понимаю. Прогибы - это вертикальная деформация. Вы же ведёте речь о горизонтальных.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 15:26
#7
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


В табл. Д.3 в СП20 на выбор 3 варианта в зависимости от режима работы крана: h/500, h/1000, h/2000
Деформации конструкций от нормативных нагрузок определяют

Последний раз редактировалось Maharaji, 22.10.2022 в 15:51.
Maharaji вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 16:12
#8
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Не то.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-22_17-06-08.png
Просмотров: 56
Размер:	95.5 Кб
ID:	250725  
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 17:34
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Не то.
Не то-то не то, но это ориентир. Речь какраз об допустимых перемещениях путей на уровне головок рельсов.
Какая особая разница, отчего "играет" межрельсовое расстояние. Итог один - ускореный износ реборд, заклинивание хода, а в иных случаях и сход колес с рельсов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 17:41
| 2 #10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Не то.
Offtop: очень знакомая манера выделения текста в картинках похоже, старый форумчанин под новым ником
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 19:05
#11
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Сергей Красников ответит точнее, но я слыхао вот об этом " федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
На вряд ли я по жесткостм рамы здания скажу лучше чем строители, так что...
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2022, 19:14
#12
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


RsAs, просьба изменить название темы "Жесткая рама кранового здания" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткая рама кранового здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? Medvedev Пожарная безопасность 8 18.04.2019 13:21
Как называется данная часть здания? Алексей_rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2019 20:00
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг Regby Архитектура 15 01.04.2013 13:25
Обсудим проект термина "29) временные здания и сооружения" в 384-ФЗ. Red_line Архитектура 3 30.03.2013 23:43