Расход воды на пожаротушение в ПОС
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расход воды на пожаротушение в ПОС

Расход воды на пожаротушение в ПОС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2023, 15:16 #1
Расход воды на пожаротушение в ПОС
elovkov
 
ПОС наше всё
 
Симферополь
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 279

Доброго всем дня.

Расход воды на пожаротушение всегда брал 5 л/с по МДС 12-46, так же его можно вытащить применительно из СП8, но СП8 на временные не распространяется, а МДС 12-46 не распространяется на линейные.
У меня ГРС и газопровод, т.е. получается площадной объект в составе линейного. Вроде все логично, брал 5 л/с из расчета минимального запаса - 3 часа, резерв воды 54 куба.
Возник вопрос строителей, а можно ли меньше?
Никаких конкретных ответов не нашел, написали запрос в МЧС, получили ответ от ФГБУ ВНИИПО МЧС России (см. скрин во вложении)
По сути ответа - запас воды нужен, но расход ничем не регулируется.
Кто еще с какими вариантами расчета (и главное его обоснования) сталкивался?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 308
Размер:	180.3 Кб
ID:	254559  

__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Просмотров: 3871
 
Непрочитано 28.03.2023, 16:12
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Offtop:
Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
СП8 на временные не распространяется
Уже не помню.
А старый СНиП на временные сооружения распространяется ? Может его принять ? Типа в новом нету, поэтому берём из старого ?
5 л/с что-то мало...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.03.2023 в 16:17.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 16:45
#3
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327


Противопожарные мероприятия на строительстве зданий разрабатываются в соответствии с разделом XV "Строительно-монтажные и реставрационные работы" Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 07:36
#4
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
XV "Строительно-монтажные и реставрационные работы"
Там нет расхода и требований к запасу воды на объекте. Объект в поле, городок на 4 вагона, зона складирования. Предусмотрены резервные емкости. Вопрос в минимально необходимом объеме воды на объекте.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А старый СНиП на временные сооружения распространяется ?
Ну там просто нет такого пункта, что "не распространяется на временные", не особо убедительно

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
5 л/с что-то мало...
Городок на 4 вагона, по МДС12-46 такой расход, но МДС не распространяется на линейные объекты, а у меня основной титул как раз линейный)
5 л/с кстати из того же СП8 вывести можно
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица

Последний раз редактировалось elovkov, 29.03.2023 в 08:50.
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 08:32
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
а у меня основной титул как раз линейный
НОрмы пожаротушения распространяются не на "титул", а на здания. Хоть "на 4 вагона".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 08:39
#6
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
НОрмы пожаротушения распространяются не на "титул", а на здания
В данном случае я говорил про МДС, являющийся дополнением к СП48, т.е. нормой пожаротушения он не является.
Я как раз и хочу найти какой-то норматив именно для временных зданий
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 09:05
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Если недавно что-то не вышло, то других норм нет.
Если 4 вагона, то пытайтесь пристроиться к существующим водоёмам. Пожарным прудам. Или к озёрам и рекам с временными площадками для пожаиной техники на берегу.

Были требования к водоёмам, но уже их забыл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 09:31
1 | #8
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
пытайтесь пристроиться к существующим водоёмам
Эх, были бы водоемы, не было бы проблем
Решили писать письмо разработчикам СП48, если ответят интересное что-то, выложу сюда.
Если кому интересно собрал подборку выдержек из нормативки (во вложении)
Вложения
Тип файла: docx Нормы пожаротушение.docx (16.0 Кб, 108 просмотров)
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 09:43
1 | #9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Я как раз и хочу найти какой-то норматив именно для временных зданий
Таких нормативов, специально для "я хочу" нет.
Есть старинные 1973 года Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Там имеются и нормативы на наружное пожаротушение - расход, который "может быть принят".

Но это не нормативный акт в нынешнем понимании. Расход лучше принять по СП8. Он хоть на временные не распространяется, но это же в части требований конструкций водопроводов, гидрантов, насосных.

А вот как организовать пожаротушение линейного, да еще движущегося объекта - вопрос "рукомесла" разработчика проекта организации строительства.

Озера, реки, можно даже с собой цистерны для воды тащить.

Вот в Газпроме при строительстве газопроводов черт-те где, используют специальные "несгораемые" вагончики с автономным пожаротушением.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 09:55
#10
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
используют специальные "несгораемые" вагончики с автономным пожаротушением.
Offtop: Знаю такие да, тут подрядчик пытается от резервных емкостей "отбрыкаться", а Вы говорите специальные вагончики покупать)))
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 13:54
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


elovkov, так выкопайте временный пруд с площадкой.

Подрядчик пытается отбрыкаться от цистерн ?
Ведь их можно не ставить по факту, а разницу разделить с проверяющим... Какие дятлы там у вас строят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 14:39
#12
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Какие дятлы там у вас строят.
Не дятлы а жлобы.
Проверяющие им и выкатили предписание, теперь бытаются отбрыкаться а не поделиться)))
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 14:53
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
elovkov, так выкопайте временный пруд с площадкой.

Подрядчик пытается отбрыкаться от цистерн ?
Ведь их можно не ставить по факту, а разницу разделить с проверяющим... Какие дятлы там у вас строят.
Вот рядом с домом моего деда за пару дней бульдозером вырыли пруд - именно как противопожарный. Он быстро заполнился, так жители рады были - сразу гусей и уток стали держать. 65 лет уже радуются.

А пожарный прицеп-цистерна у нас еще в 1967 к стройотряду был прикреплен. Мы в нем купались.

А теперича, а здеся... Есть всё! Не нравится пруд - можно самолет БЕ-200 купить.

Но дятлы же ж... Ну, пишите письма.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 15:15
#14
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Насчет пруда есть маааленькая загвоздка - Особо охраняемая природная территория "Ялтинский горнолесной природный заповедник"
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 15:19
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


elovkov, ну ваше дело малое. Нельзя и всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 18:03
#16
Марта 2


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Городок на 4 вагона, по МДС12-46 такой расход, но МДС не распространяется на линейные объекты, а у меня основной титул как раз линейный)
И Вас эксперты не заставляют в таком случае делать 2 ПОСа - 1 - на линейную часть (просто ПОС) и 2- на объекты инфраструктуры, в составе линейного объекта (ИЛО.ПОС). Нас заставляют. Постоянно делаю по 2 ПОСа, да если ещё и демонтаж, то на 1 объект - по 3 раздела кропаю
Марта 2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 08:52
#17
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
И Вас эксперты не заставляют в таком случае делать 2 ПОСа
Нет, первый раз слышу такое

Цитата:
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
да если ещё и демонтаж
Ну с учетом последней редакии 87-го и ПОД отдельно не надо будет делать
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 09:33
#18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
5 л/с что-то мало...
Скорее, даже много...
5 л/с - Расход воды для пожаротушения на период строительства. Это можно трактовать, как средний на всё время. А, главное, там все прочие расходы воды (производственные или хоз-бытовые там считаются осреднёнными на всё время. Фиг знает, зачем оно нужно, но считается о МДС так.

Идёт строительство месяц, значит на все пожару уйдёт 5*60*60*24*30 (ну или 5*60*60*8*22, если брать только рабочее время). В любом случае это тысячи кубометров.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 09:42
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Идёт строительство месяц, значит на все пожару уйдёт 5*60*60*24*30 (ну или 5*60*60*8*22, если брать только рабочее время). В любом случае это тысячи кубометров.
Дмитррр,
Не, на 3 часа. 50 или 150 м3.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 09:42
#20
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Идёт строительство месяц, значит на все пожару уйдёт
Ну не, не постоянно же воду расходовать)
У меня площадка удаленная в лесу, в горах, ручьев и водоемов нет, поэтому надо противопожарный запас иметь
Подлёт пожарных - 1,5 - 2 часа, есть письмо
По СП8.13130 минимальный срок тушения одного пожара 3 часа
Итого 5*60*60*3=54 куба
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расход воды на пожаротушение в ПОС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой расход воды на наружное пожаротушение принять для производственного здания II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1? Niknik Пожарная безопасность 1 15.10.2022 21:32
Определение расход воды на наружное пожаротушение Гость48 Пожарная безопасность 3 25.08.2022 14:14
Расход воды на наружное пожаротушение? Дмитрий2010 Инженерные сети 11 17.02.2016 15:12
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Расход воды на пожаротушение Plasticfantastic Инженерные сети 2 25.05.2010 08:42