Использование серийной, не крестовой, схемы связей по верхнему поясу для раскрепления верхнего пояса стропильных ферм
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование серийной, не крестовой, схемы связей по верхнему поясу для раскрепления верхнего пояса стропильных ферм

Использование серийной, не крестовой, схемы связей по верхнему поясу для раскрепления верхнего пояса стропильных ферм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2023, 16:15 #1
Использование серийной, не крестовой, схемы связей по верхнему поясу для раскрепления верхнего пояса стропильных ферм
Igor M
 
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43

Возник вопрос возможно ли использовать не крестовую схему связей по верхнему поясу. Жесткого диска из ж.б. плит или профлиста нет. Будет ли данная схема служить раскреплением верхнего пояса ферм

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 176
Размер:	44.9 Кб
ID:	256551  

Просмотров: 1145
 
Непрочитано 08.06.2023, 17:04
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Будет ли данная схема служить раскреплением верхнего пояса ферм
Будет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 18:18
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Да кто ж его знает?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2023, 04:12
#4
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
Ответить на ваш вопрос однозначно не представляется возможным по ряду причин:
1. Необходимо понимать какие у вас фермы - с восходящим или нисходящим опорным прогоном.
2. Необходимо понимать как устроена система связей по нижним поясам.
3. Необходимо понимать как вы предполагаете использовать прогоны в качестве системы связей и распорок, все ли при этом учтено (тип крепления, достаточности крепления, гибкость, устойчивость и т.д.)
4. Необходимо понимать как собираетесь делать вертикальные межферменные связи.
Бросаются в глаза недостатки предложенной схемы - сильно перегруженные узлы по торцам с 2мя сходящимися элементами - попробуйте прочертить в "теле", думаю, все будет не очень красиво. Явно будут перемещения кратно большие, чем при классической системе. Связи работают на сжатие, что увеличит их сечения.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2023, 08:07
#5
Igor M


 
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Необходимо понимать какие у вас фермы - с восходящим или нисходящим опорным прогоном.
2. Необходимо понимать как устроена система связей по нижним поясам.
Не очень понятно зачем это. Можете пояснить
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Необходимо понимать как вы предполагаете использовать прогоны в качестве системы связей и распорок, все ли при этом учтено (тип крепления, достаточности крепления, гибкость, устойчивость и т.д.)
Все учтено. Прогоны-это есть распорки
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Бросаются в глаза недостатки предложенной схемы - сильно перегруженные узлы по торцам с 2мя сходящимися элементами - попробуйте прочертить в "теле", думаю, все будет не очень красиво.
Это серийное решение. Просто оно использеутся в сейсмических районах в сочетании с жестким диском из профлиста или плит. У меня поэтому и возник вопрос будет ли данная система связей служить раскреплением верхнего пояса
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Необходимо понимать как собираетесь делать вертикальные межферменные связи.
Посредине будут на расстоянии 12м от опорных узлов. Пролет фермы 24м
Igor M вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2023, 11:10
#6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Не очень понятно зачем это. Можете пояснить
Здравствуйте. СП 16 предъявляет довольно жесткие требования к системе связей для покрытий с фермами. Поэтому желательно рассматривать эти 2 системы совместно.

Цитата:
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Это серийное решение. Просто оно использеутся в сейсмических районах в сочетании с жестким диском из профлиста или плит. У меня поэтому и возник вопрос будет ли данная система связей служить раскреплением верхнего пояса
Жесткий диск сам по себе является достаточным раскреплением, вполне возможно, что по серии это связи, которые устанавливаются для монтажа. В серии то самой что написано?
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование серийной, не крестовой, схемы связей по верхнему поясу для раскрепления верхнего пояса стропильных ферм



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 4 31.07.2015 19:47
Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса Agalofix Металлические конструкции 27 11.03.2015 10:11
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53