Может ли одна жб плита (безбалочная) иметь 2-3 разных толщин?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли одна жб плита (безбалочная) иметь 2-3 разных толщин?

Может ли одна жб плита (безбалочная) иметь 2-3 разных толщин?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2023, 11:30 #1
Может ли одна жб плита (безбалочная) иметь 2-3 разных толщин?
Арт1966
 
Регистрация: 28.07.2011
Сообщений: 39

Собственно, вопрос в заголовке. Если нельзя допустить разные разные толщины плиты без разрезки их балками и деф. швами, то подскажите какие нормативы говорят об этом. Заранее благодарен.
Просмотров: 1429
 
Непрочитано 19.06.2023, 13:07
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Может.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2023, 13:10
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Можно, но нужно быть готовым к концентрациям напряжений и, как следствие, риску трещин.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2023, 13:36
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Наглядный пример - плита с капителью
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2023, 21:49
#5
Арт1966


 
Регистрация: 28.07.2011
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Наглядный пример - плита с капителью
Это не совсем то, что нужно. Нужен узел сопряжения двух плит, допустим 200 и 250мм.
Арт1966 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2023, 22:49
#6
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66


На переходах зеткой, если переход маленький 50-100 мм, то нужно делать например ф8 шаг 100.
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2023, 08:48
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735


По-моему, где-то попадалось требование об максимально допустимом уклоне растянутой арматуры для корректной передачи продольного усилия в таких случаях. 1:5 или 1:6 уклон... Это если арматура будет одна и та же, проходить через грань стыка плит. Можно сделать три сетки арматуры в месте стыка, но это будет походить на перерасход арматуры, а при разности в 50мм - ещё и труднореализуемая в плане установки вертикальной арматуры. В общем, либо одну сетку согнуть в месте перехода, или сделать нахлестом с требованиями о длине нахлеста.

Последний раз редактировалось Komplanar, 25.06.2023 в 09:02.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2023, 13:11
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Предлагаю только так. Можно без поперечки, если по расчётам хороший запас. Можно сделать бетонную шпонку, если по расчёту шов срежет.
Арматура заходит на длину анкеровки с запасом.
На Эту же длину толстая плита в расчёте считается как тонкая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык плит.png
Просмотров: 142
Размер:	5.5 Кб
ID:	256905  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2023, 13:12
#9
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59


В нормативах не встречал требований, но здравый смысл подсказывает что далеко не все должно быть прописано в нормативах, и напрямую никто не запрещает делать перекрытие разнотолщинным, все такие нестандартный ситуации просто должны быть обоснованы расчетами. Кстати в практике не раз встречал перекрытия разной толщины в пролете и ничего страшного в этом нет
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2023, 20:23
| 1 #10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предлагаю только так.
Улучшил маленько. Анкеровка верхней тоже нужна. Да и "лишняя" арматура в углу концентрации напряжений точно не навредит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 140
Размер:	48.7 Кб
ID:	256913  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2023, 08:54
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Дмитррр, тут один умник продвигал выкол загибом от сжатой арматуры.. Фиг его знает, конечно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2023, 09:28
1 | #12
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Излом плиты то наверное снизу, а не сверху?!? Как полы потом делать то?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2023, 10:56
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Тогда вот по второй картинке Дмитрра зеркально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли одна жб плита (безбалочная) иметь 2-3 разных толщин?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Одна надпись в разных местах на разных ВЭ berstrider AutoCAD 10 06.09.2017 12:37
Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки? Инженар Железобетонные конструкции 13 22.03.2017 15:49
Подскажите что за жб плита? Влыдимир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 24.04.2012 00:03
ЖБ плита фундамента (устоит???) cosmovorotnik Основания и фундаменты 45 01.08.2008 20:15
Безбалочная монолитная плита по колоннам Nordrhein Железобетонные конструкции 1 29.05.2008 18:11