| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Направление выпусков арматуры из фундаментов в колонны
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 326
|
||
Просмотров: 1621
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Вот на что тут действительно стоит обратить внимание, так это на то, что фундаментная плита вероятно тонкая. Сжатая арматура должна анкероваться без загиба. Загиб делают только для удобства монтажа, чтобы поставить выпуски на нижнюю сетку.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 326
|
Boris_1, это узел для частных домов. Для частников редко можно увидеть фундаментную плиту толще 300мм. Мы конечно шли на ухищрение пару раз, когда заменяли такую анкеровку химической... но это было от безысходности, когда заказчик покупал уже готовую плиту без выпусков под колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
По посту 3 выпуски избыточны, имхо. Чаще всего количество выпусков арматуры равно количеству арматуры вышележащей конструкции. Если ставится 8 выпусков для снижения глубины анкеровки, меньшего диаметра, то их стоит разнести, 4 по углам, 4 по граням.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
На картинке, где 8 выпусков - а чем, собственно, обеспечивается сцепление бетона с арматурой колонны? Двумя выпусками вы отсекаете стержень колонны от внутреннего тела бетона, а наружная часть бетона вне контура поперечной арматуры не особо-то и работает. Чтобы этот узел хоть как-то работал, там должно быть ооочень качественное вибрирование и прочные хомуты - арматура колонны будет норовить "вырваться" за пределы рабочей зоны бетона, и удерживают её, по сути, только хомуты. Но всё это в частном домостроении, там и вибратора может не оказаться, и хомуты могут сделать сварными.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Tolmachev.I.R, при вашем старом нахлёсте вы должны были бы увеличивать длину нахлёста как для пучка арматуры по Руководству. Опасно. К тому же нигде не написано, что так можно для сейсмики.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
сжатая в сочетании постоянных нагрузок. при сейсмике вполне может быть растянутой.
так +/- все и делают, если, конечно, нет изгибающего момента в колонне в другой плоскости. тут, видимо, как раз для случая, когда изгибающий момент в колонне может возникнуть в обеих плоскостях (наверно в сейсмике это вполне возможно). выглядит, как перестраховка, но в целом приемлемо. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
Думаю, направление загиба выпуска в плиту относительно плоскости воспринимаемого конструкцией момента не влияет на несущую способность выпуска. На него приходит усилие растяжения, которое он передает на бетон.
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. Не знаю, где вы подсмотрели вариант с 8 выпусками, я такой не встречал. Возможно, конечно, рассматривать 2х кратное увеличение сечения, позволяющее воспользоваться формулой по уменьшению длины нахлеста в зависимости от отношения требуемой арматуры к фактической. Еще, возможно, уход от загиба арматуры большого диаметра с заменой на 2 малых. Но не встречал подобного..
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
ingt, не видел исследований. Возможно в СССР пучки изучали. Но кроме руководства их нигде не видел.
В сборных конструкциях пучки делали из канатов и вели их от конца до конца, а там заливали в спецузле вроде свинцом (не помню). Или выводили наружу и там делали подтягиваемый узел. В анкеровке сгибом работает только сам сгиб и немного за ним на смятие. Но норм нет. Ну и надо соблюдать увеличение диаметра оправки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Я показал, что если соединять нахлесткой более двух стержней прочность стыка падает. Семь стержней показал не для абсурда, а для наглядности. Ню тут как влияет?
Последний раз редактировалось ingt, 20.07.2023 в 09:00. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Понятно, но в реальной конструкции вряд ли будет более двух стержней с нахлестом. Для длины нахлеста, хоть такого правила нет, думаю можно применить как для защитного слоя - брать приведенный диаметр и для него вычислять нахлест. Хотя ни разу сам не стыковал два и более стержня нахлестом. |
|||
![]() |
|
||||
У автора темы не три стержня в нахлестке?
Как вариант, тогда для случая у автора темы нахлестка будет больше в 1,412 раза. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Гибка выпусков арматуры "Ручным способом". | /Andrey/ | Железобетонные конструкции | 5 | 29.01.2020 21:44 |
Помогите пожалуйста определить процент несущей способности бетона и арматуры колонны | Astasia | Железобетонные конструкции | 14 | 15.07.2016 11:34 |
Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)? | Liyob | Железобетонные конструкции | 6 | 22.11.2013 10:06 |
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? | Олюшка | Железобетонные конструкции | 15 | 30.01.2013 10:22 |
Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены | Velkin | Основания и фундаменты | 1 | 12.01.2012 08:28 |