Форумчане, знаю что глупый вопрос и вообще это из области "тонких теоретических материй", но все же.... Как то так повелось что я всякий раз проектировал выпуски арматурных г-образных стержней из фундаментов в колонны в 2х направлениях и этих стержней внизу колонны всегда было 8 штук. Уже и не помню почему я так начал делать, толи по наитию, толи в университете еще так показали, но я делал и делал и ни когда не заморачивался по этому вопросу... думал всегда что так надежнее, у нас ведь сейсмика (Сахалин же), а тут начал просматривать как эти узлы проектируют уже мои ребята, и у них у всех выпуски идут в одном направлении и из всегда 4 штуки... и я призадумался, а как правильно то? есть ли вообще какой то сакральный смысл в том усложнении узла что я всегда закладывал?
Интересно послушать гуру экспертов нашего форума в этой области...
Просмотров: 1621
 
Непрочитано 16.07.2023, 07:41
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Это они, видимо, пособия Тихонова насмотрелись, но идеи не поняли.

Ну или приложите свою картинку, а то по описанию трудно понять, о чём вообще речь.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2023, 07:58
#3
Tolmachev.I.R


 
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 326


Komplanar, я вот об этом...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 194
Размер:	9.9 Кб
ID:	257391  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 198
Размер:	33.8 Кб
ID:	257392  
Tolmachev.I.R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2023, 08:00
#4
Tolmachev.I.R


 
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 326


Обычно все проектируют только так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 147
Размер:	21.9 Кб
ID:	257393  
Tolmachev.I.R вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 08:27
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Вот на что тут действительно стоит обратить внимание, так это на то, что фундаментная плита вероятно тонкая. Сжатая арматура должна анкероваться без загиба. Загиб делают только для удобства монтажа, чтобы поставить выпуски на нижнюю сетку.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2023, 09:51
#6
Tolmachev.I.R


 
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 326


Boris_1, это узел для частных домов. Для частников редко можно увидеть фундаментную плиту толще 300мм. Мы конечно шли на ухищрение пару раз, когда заменяли такую анкеровку химической... но это было от безысходности, когда заказчик покупал уже готовую плиту без выпусков под колонны.
Tolmachev.I.R вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 10:14
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


По посту 3 выпуски избыточны, имхо. Чаще всего количество выпусков арматуры равно количеству арматуры вышележащей конструкции. Если ставится 8 выпусков для снижения глубины анкеровки, меньшего диаметра, то их стоит разнести, 4 по углам, 4 по граням.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 10:18
1 | 1 #8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


На картинке, где 8 выпусков - а чем, собственно, обеспечивается сцепление бетона с арматурой колонны? Двумя выпусками вы отсекаете стержень колонны от внутреннего тела бетона, а наружная часть бетона вне контура поперечной арматуры не особо-то и работает. Чтобы этот узел хоть как-то работал, там должно быть ооочень качественное вибрирование и прочные хомуты - арматура колонны будет норовить "вырваться" за пределы рабочей зоны бетона, и удерживают её, по сути, только хомуты. Но всё это в частном домостроении, там и вибратора может не оказаться, и хомуты могут сделать сварными.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 10:27
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Tolmachev.I.R, при вашем старом нахлёсте вы должны были бы увеличивать длину нахлёста как для пучка арматуры по Руководству. Опасно. К тому же нигде не написано, что так можно для сейсмики.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 11:07
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сжатая арматура должна анкероваться без загиба
сжатая в сочетании постоянных нагрузок. при сейсмике вполне может быть растянутой.
Цитата:
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
Обычно все проектируют только так:
так +/- все и делают, если, конечно, нет изгибающего момента в колонне в другой плоскости.
Цитата:
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
я вот об этом...
тут, видимо, как раз для случая, когда изгибающий момент в колонне может возникнуть в обеих плоскостях (наверно в сейсмике это вполне возможно).
выглядит, как перестраховка, но в целом приемлемо.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 12:44
#11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тут, видимо, как раз для случая, когда изгибающий момент в колонне может возникнуть в обеих плоскостях (наверно в сейсмике это вполне возможно).
выглядит, как перестраховка, но в целом приемлемо.
Думаю, направление загиба выпуска в плиту относительно плоскости воспринимаемого конструкцией момента не влияет на несущую способность выпуска. На него приходит усилие растяжения, которое он передает на бетон.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 13:13
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Кореш, подумал, согласен ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 04:16
#13
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Не знаю, где вы подсмотрели вариант с 8 выпусками, я такой не встречал. Возможно, конечно, рассматривать 2х кратное увеличение сечения, позволяющее воспользоваться формулой по уменьшению длины нахлеста в зависимости от отношения требуемой арматуры к фактической. Еще, возможно, уход от загиба арматуры большого диаметра с заменой на 2 малых. Но не встречал подобного..
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 11:55
#14
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нахлесткой можно соединять более, чем два стержня? Например, тутНажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-17_12-50-14.png
Просмотров: 10
Размер:	11.6 Кб
ID:	257414, центральный стержень ничем не держится, т. к. не касается бетона. Если два стержня - 100 % прочности нахлестки, а семь - 0 %, то для трех что-то между этим.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 12:00
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


ingt, не видел исследований. Возможно в СССР пучки изучали. Но кроме руководства их нигде не видел.
В сборных конструкциях пучки делали из канатов и вели их от конца до конца, а там заливали в спецузле вроде свинцом (не помню). Или выводили наружу и там делали подтягиваемый узел.

В анкеровке сгибом работает только сам сгиб и немного за ним на смятие. Но норм нет.
Ну и надо соблюдать увеличение диаметра оправки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2023, 18:44
#16
Tolmachev.I.R


 
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 326


Svarog, кто то когда то показал и пошло поехало, или же сам по наитию... суть не в том от куда это у меня взялось, а то насколько это оправдано. Как я понял - смысла в это не очень то и много.
Tolmachev.I.R вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 08:14
#17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если два стержня - 100 % прочности нахлестки, а семь - 0 %, то для трех что-то между этим.
Ну доводить до абсурда не надо)). Где такое в реальной конструкции, в которой при этом не превышен максимальный мю?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 08:54
#18
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну доводить до абсурда не надо)). Где такое в реальной конструкции, в которой при этом не превышен максимальный мю?
Я показал, что если соединять нахлесткой более двух стержней прочность стыка падает. Семь стержней показал не для абсурда, а для наглядности. Ню тут как влияет?

Последний раз редактировалось ingt, 20.07.2023 в 09:00.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 08:58
#19
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226



Понятно, но в реальной конструкции вряд ли будет более двух стержней с нахлестом. Для длины нахлеста, хоть такого правила нет, думаю можно применить как для защитного слоя - брать приведенный диаметр и для него вычислять нахлест. Хотя ни разу сам не стыковал два и более стержня нахлестом.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 09:05
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
в реальной конструкции вряд ли будет более двух стержней с нахлестом
У автора темы не три стержня в нахлестке?

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
можно применить как для защитного слоя - брать приведенный диаметр
Как вариант, тогда для случая у автора темы нахлестка будет больше в 1,412 раза.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Направление выпусков арматуры из фундаментов в колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гибка выпусков арматуры "Ручным способом". /Andrey/ Железобетонные конструкции 5 29.01.2020 21:44
Помогите пожалуйста определить процент несущей способности бетона и арматуры колонны Astasia Железобетонные конструкции 14 15.07.2016 11:34
Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)? Liyob Железобетонные конструкции 6 22.11.2013 10:06
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? Олюшка Железобетонные конструкции 15 30.01.2013 10:22
Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены Velkin Основания и фундаменты 1 12.01.2012 08:28