Как определить безопасную ширину бермы при принятой схеме шпунтового ограждения?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить безопасную ширину бермы при принятой схеме шпунтового ограждения?

Как определить безопасную ширину бермы при принятой схеме шпунтового ограждения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2023, 09:36 #1
Как определить безопасную ширину бермы при принятой схеме шпунтового ограждения?
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 674

Доброго времени суток, коллеги!
В шпунтах не особый спец, интересен ответ на следующий вопрос.
На прилагаемой картинке показана схематично конфигурация котлована.
Каким образом определить минимальное расстояние размера а на прилагаемой картинке, чтобы при расчете шпунтового ограждения можно было определять пассивное давление грунта "как обычно", не переживая за устойчивость откоса?
Есть мнение, что для этого надо провести от нижней точки шпунтового ограждения прямую вверх под углом к вертикали 45+фи/2, и если она попадет не на откос а на горизонтальную площадку, то все нормально. Плюсом проверить устойчивость откоса против сдвига по кругло-цилиндрической поверхности.
Понятно, что лучше всего обратиться к геотехникам и заказать расчет в Plaxis. И все же интересен правильный ответ на поставленный вопрос.

Вложения
Тип файла: pdf Рисунок.pdf (8.7 Кб, 103 просмотров)


Последний раз редактировалось AVO, 03.08.2023 в 11:26.
Просмотров: 2093
 
Непрочитано 03.08.2023, 09:45
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


никогда такого варианта не видел, в крайнем случае так.
если без расчета - то надо двигать откос всё дальше и дальше, пока решение не покажется надежным)))
сейчас как-то очень близко...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 198
Размер:	35.5 Кб
ID:	257854  
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 09:55
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
никогда такого варианта не видел, в крайнем случае так.
если без расчета - то надо двигать откос всё дальше и дальше, пока решение не покажется надежным)))
сейчас как-то очень близко...
Да я тоже первый раз столкнулся.
Немного поясню, почему так, что-то не догадался сразу.
Такое решение рассматривается потому, что на глубине Н1+Н2 в полосе, в которой проставлен размер а, расположена фундаментная плита, и шпунт через нее не забить. При этом откапывать ее всю нет необходимости, достаточно откопать только часть. Но откопать эту часть просто с естественным откосом не получается, раскапываем дорогу. Вот и родился этот монстр)
Понятно что если бы размер а был метров так хотя бы 10+, то я бы особо не парился.
Но, условия стеснены, самое бОльшее получается выкружить 4-5 м.
Вот и сижу думаю, как поступить теперь?

Добавил: Вполне приемлем вариант без горизонтальной площадки, а просто с естественным откосом, доходящим до шпунта. это не принципиально, но в расчете явно надо будет принимать как на рисунке.
Вложения
Тип файла: pdf Рисунок1.pdf (10.0 Кб, 52 просмотров)
AVO вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 10:09
1 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Данная схема классическая, под установку подкоса с упором в плиту внизу, в шпунт через распредбалку вверху.
Посмотрите СП 381.1325800.2018. Он доступен для скачивания. Раздел 7.2. Да все полистайте. Тогда и поговорим))).
Что касается размера бермы 4-5 метра, верх ее, много. Надо просто посмотреть все остальные ваши размеры. И прогнать расчетом.
Плаксис жупел от лукавого. Есть по проще и нормальное.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 10:15
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
под установку подкоса с упором в плиту внизу, в шпунт через распредбалку вверху.
так видимо

----- добавлено через ~4 мин. -----
... так а габариты какие котлована?... зачем подкос если может обычные распорки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 99
Размер:	29.1 Кб
ID:	257857  
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 10:32
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Так ну придется раскрывать все карты)))
Раскапываемая конструкция - уголковая подпорная стенка. Раскапываем ее, чтобы сделать усиление контрфорсов и нарастить ее на метр.
Всего ширина раскапываемой плиты 9 м, мы раскпываем ее на 4+ м. Н1 равен 6 м, Н2=4 м. Размер а пока получается 4 м. Подкос упирать в стенку очень нежелательно, но наверное возможно, если веса стенки хватит.
За то что ткнули носом в СП 381 - спасибо.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 10:35
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Так ну придется раскрывать все карты)))
а есть возможность схематично дополнить разрез?
Всё-равно кажется что есть вариант проще и понятнее чем в посте №1.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2023, 10:37
1 | #8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Так ну придется раскрывать все карты)))
Джокер всегда берегут. А потом когда припечет, все авторы его скидывают))).
Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Подкос упирать в стенку очень нежелательно, но наверное возможно, если веса стенки хватит.
Выход всегда есть. То, что сделано людьми, людьми и сносится к чертовой бабушке))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 10:39
#9
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а есть возможность схематично дополнить разрез?
Всё-равно кажется что есть вариант проще и понятнее чем в посте №1.
Было бы не плохо найти такую возможность.
Вложения
Тип файла: pdf Рисунок2.pdf (9.8 Кб, 19 просмотров)
AVO вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 10:48
1 | #10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Раскапываем ее, чтобы сделать усиление контрфорсов и нарастить ее на метр.
а слева всенепременно шпунт?
ну хотя пускай шпунт.... может так? первое что в голову пришло, если абстрагироваться от первоначальной картинки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 57
Размер:	31.8 Кб
ID:	257860  
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 10:52
#11
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674




Я как-то не задумывался о том, чтобы упирать в подпорную стенку...
Мы же ее будем ковырять, делать усиление. Да и пригруза на ней меньше остается...
Надо подумать, спасибо.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 11:00
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


У Вас высота стенки большая. Выше бермы надо делать один ярус анкеров. Должен пройти расчетом если правда за шпунтом нагрузок серьезных нет, нет сложных коммуникаций, ну и грунт не откровенная насыпуха. 2-а яруса гарантировано. Такие уголковые стенки просто так не делались в прошлом.
А так на глаз нагрузка на распорки, на схеме на №10, порядка 12-15тс/пог.м фронта протяженности шпунта. Умножьте на шаг. На сдвиг не весело? Если УГВ, то караул.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 11:05
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если УГВ, то караул.
да, тоже об этом думал, вполне возможно организовать понижение справа от существующей стены? ну наверное... возможно и нет такой проблемы раз такой перепад высот
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2023, 11:16
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Есть у Вас вариант без подкосов. 2-х рядка или змейка со смещением из трубы ф530мм. При такой широкой берме пройдет. Но тут надо считать и видеть ситуацию вокруг.
Но я больной на голову, правда опыт есть, без последствий))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 11:21
#15
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Воды нет, слава Богу. Ну кроме осадков, их нынче много.
Коммуникаций нет, а вот нагрузка в виде серьезного грузового автотранспорта - имеется((
Анкера да, без анкеров не обойтись.
Правда грунт - откровенная насыпуха, глина суглинки твердые довольно плотные (1,89 г/куб.см), с прослойками крупнообломочных грунтов, строительного мусора и прочего барахла.
А что за двухрядка, простите обуминога? Имеется в виду, что два ряда шпунта, один высокий другой низкий?
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 11:23
#16
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Так вот если все же принять мою идиотскую схему, то как считать стенку? Только плаксис?
Я к тому, что пассивное давление на участке от бермы до дна котлована - оно будет? Или откос улетит нафиг от нагрузок?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 11:25
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
А что за двухрядка
не в одну линию видимо, чтобы увеличить жесткость.
если по №10 то может как-то задействовать как несъемную опалубку.
А вообще бы еще назад откатить... какое будет усиление? Вполне возможно есть вариант удобный с усилением
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 11:28
#18
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не в одну линию видимо, чтобы увеличить жесткость.
если по №10 то может как-то задействовать как несъемную опалубку.
А вообще бы еще назад откатить... какое будет усиление? Вполне возможно есть вариант удобный с усилением
Над увеличить высоту стенки в связи с тем, что машины теперь будут ездить по-другому. Армирования существующих контрфорсов не прошло, и высоту этих контрфорсов надо увеличить. Расширять стенку вправо по эскизу на величины больше 1 м не разрешают.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 11:32
1 | #19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


вариантов множество, пускай хотя бы так для начала....

----- добавлено через ~4 мин. -----
... хотя армирование контрофорсов не прошло... ну хорошо...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 40
Размер:	49.4 Кб
ID:	257864  
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2023, 11:49
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


не могу отвязаться от идеи наклонного бурения...жду критику (поработаю генератором идей)

----- добавлено через 50 сек. -----
... тут правда есть очевидно слабые места, но хотелось как-то проще
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 33
Размер:	52.4 Кб
ID:	257865  
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить безопасную ширину бермы при принятой схеме шпунтового ограждения?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как осуществить крепление вертикального вала с помощью подшипников? Teco Машиностроение 4 24.06.2019 06:26
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту DimaKL Технология и организация строительства 4 01.11.2016 10:59
Крепление к узлу фермы Gratitude Металлические конструкции 17 29.07.2013 11:48
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30