| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как определить безопасную ширину бермы при принятой схеме шпунтового ограждения?
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 674
|
||
Просмотров: 2093
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Немного поясню, почему так, что-то не догадался сразу. Такое решение рассматривается потому, что на глубине Н1+Н2 в полосе, в которой проставлен размер а, расположена фундаментная плита, и шпунт через нее не забить. При этом откапывать ее всю нет необходимости, достаточно откопать только часть. Но откопать эту часть просто с естественным откосом не получается, раскапываем дорогу. Вот и родился этот монстр) Понятно что если бы размер а был метров так хотя бы 10+, то я бы особо не парился. Но, условия стеснены, самое бОльшее получается выкружить 4-5 м. Вот и сижу думаю, как поступить теперь? Добавил: Вполне приемлем вариант без горизонтальной площадки, а просто с естественным откосом, доходящим до шпунта. это не принципиально, но в расчете явно надо будет принимать как на рисунке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Данная схема классическая, под установку подкоса с упором в плиту внизу, в шпунт через распредбалку вверху.
Посмотрите СП 381.1325800.2018. Он доступен для скачивания. Раздел 7.2. Да все полистайте. Тогда и поговорим))). Что касается размера бермы 4-5 метра, верх ее, много. Надо просто посмотреть все остальные ваши размеры. И прогнать расчетом. Плаксис жупел от лукавого. Есть по проще и нормальное.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- ... так а габариты какие котлована?... зачем подкос если может обычные распорки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Так ну придется раскрывать все карты)))
Раскапываемая конструкция - уголковая подпорная стенка. Раскапываем ее, чтобы сделать усиление контрфорсов и нарастить ее на метр. Всего ширина раскапываемой плиты 9 м, мы раскпываем ее на 4+ м. Н1 равен 6 м, Н2=4 м. Размер а пока получается 4 м. Подкос упирать в стенку очень нежелательно, но наверное возможно, если веса стенки хватит. За то что ткнули носом в СП 381 - спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Джокер всегда берегут. А потом когда припечет, все авторы его скидывают))).
Выход всегда есть. То, что сделано людьми, людьми и сносится к чертовой бабушке))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
а слева всенепременно шпунт?
ну хотя пускай шпунт.... может так? первое что в голову пришло, если абстрагироваться от первоначальной картинки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
У Вас высота стенки большая. Выше бермы надо делать один ярус анкеров. Должен пройти расчетом если правда за шпунтом нагрузок серьезных нет, нет сложных коммуникаций, ну и грунт не откровенная насыпуха. 2-а яруса гарантировано. Такие уголковые стенки просто так не делались в прошлом.
А так на глаз нагрузка на распорки, на схеме на №10, порядка 12-15тс/пог.м фронта протяженности шпунта. Умножьте на шаг. На сдвиг не весело? Если УГВ, то караул.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Есть у Вас вариант без подкосов. 2-х рядка или змейка со смещением из трубы ф530мм. При такой широкой берме пройдет. Но тут надо считать и видеть ситуацию вокруг.
Но я больной на голову, правда опыт есть, без последствий))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Воды нет, слава Богу. Ну кроме осадков, их нынче много.
Коммуникаций нет, а вот нагрузка в виде серьезного грузового автотранспорта - имеется(( Анкера да, без анкеров не обойтись. Правда грунт - откровенная насыпуха, глина суглинки твердые довольно плотные (1,89 г/куб.см), с прослойками крупнообломочных грунтов, строительного мусора и прочего барахла. А что за двухрядка, простите обуминога? Имеется в виду, что два ряда шпунта, один высокий другой низкий? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Над увеличить высоту стенки в связи с тем, что машины теперь будут ездить по-другому. Армирования существующих контрфорсов не прошло, и высоту этих контрфорсов надо увеличить. Расширять стенку вправо по эскизу на величины больше 1 м не разрешают.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как осуществить крепление вертикального вала с помощью подшипников? | Teco | Машиностроение | 4 | 24.06.2019 06:26 |
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту | DimaKL | Технология и организация строительства | 4 | 01.11.2016 10:59 |
Крепление к узлу фермы | Gratitude | Металлические конструкции | 17 | 29.07.2013 11:48 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |