Зачистка поверхностей перед затяжкой Высокопрочных болтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачистка поверхностей перед затяжкой Высокопрочных болтов

Зачистка поверхностей перед затяжкой Высокопрочных болтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2023, 11:44 #1
Зачистка поверхностей перед затяжкой Высокопрочных болтов
beryl
 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 72

Доброго дня!
Перед монтажом листы МК покрываются краской+огнезащитой.
Перед затяжкой высокопрочных болтов требуется зачистить листы в зоне соприкосновения. С этим все понятно.

Но вопрос - нужно ли зачищать листы с другой стороны - под шляпкой болта, и под шайбой - нигде не освещается, и ни в одной инструкции об этом ни слова.
Хотя кажется, что слой краски из под шляпки/шайбы может выдавиться со временем, и натяжение болта сильно уменьшится.

Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть опыт/данные об испытаниях или ссылки по поводу этого вопроса?

Спасибо!
Просмотров: 2219
 
Непрочитано 29.08.2023, 12:20
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от beryl Посмотреть сообщение
нужно ли зачищать листы с другой стороны - под шляпкой болта, и под шайбой
Думаю, что от грунтовки не нужно, от огнезащиты нужно.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 13:23
1 | #3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


Цитата:
Сообщение от beryl Посмотреть сообщение
Но вопрос - нужно ли зачищать листы с другой стороны - под шляпкой болта, и под шайбой - нигде не освещается, и ни в одной инструкции об этом ни слова.
Думаю, это по умолчанию подразумевается. Болт с гайкой - это штука симметричная. Что может произойти под гайкой, то и под шляпкой/головкой. Нагрузки тоже симметричны.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 13:38
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Болт с гайкой - это штука симметричная
Под болт допускается шайбу не ставить.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 13:41
#5
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 174


Обычно монтажные элементы поступают на стройплощадку черными (без защиты). Перед монтажом обезжирка и пескоструй. Грунтовка и окраска монтажного стыка на ВПБ выполняется после сдачи стыка.
Монтажные соединения на высокопрочных болтах с покрытием контактных поверхностей фрикционными грунтовками в стальных конструкциях редкость.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 13:47
1 | 1 #6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Толщина грунтовки ГФ-021 от 15 мкм на 1 слой. Для узла с 2 сторон 2*15=30 мкм=0,03 мм.
Естали= 2*10^11 Па.
Для болта М24 10.9 примерно Аbn=0,000353 м2, Rbn=755 МПа (то есть текучесть при 0,000353*755=266,5 кН).
Расчётное усилие затяжки болта М24 - 239 кН из стали 40Х по пособию.
Для толщины пакета 25+25=50 мм + 1 шайба 3 мм + 0,5 гайки около 10 мм = 63 мм.
Насколько растянется 63 мм при 239 кН.
Напряжение 239000/0,000353=677053824 Па = 677 МПа.
относительное удлинение = 677/200000 = 0,003385
удлинение = 0,003385 *0,063= 0,000213255 м = 0,213 мм.
Если там всё линейно, то 0,03/0,21=0,14 = 14%.
Натяжение болта снизится на 14% за счёт смятия грунтовки.
В реальности меньше, ведь грунтовка всё равно под шайбой и головкой останется. Будет не 14, а допустим 4%. Всё равно много.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 14:36
1 | #7
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 738


СП 70.13330.2012 п. 4.6.21.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2023, 15:00
#8
beryl


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 72


В том то и дело, что даже прикидка на пальцах показывает, что из-за краски под шляпкой болта - натяжение со временем может сильно снизиться.
Поэтому по логике вещей, нужно требовать обработку поверхностей каждого стягиваемого элемента с обеих сторон,
но во всех нормах и инструкциях говорят только о "соприкасающихся поверхностях" имея ввиду зону соприкосновения стягиваемых листов, а не пространство под шляпкой или гайкой на обратной стороне листов.

В итоге все сводится просто к разным мнениям, а твердого основания требовать обработку со всех сторон, получается, нет.

Последний раз редактировалось beryl, 29.08.2023 в 15:16.
beryl вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 15:20
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


А может достаточно требовать не обработку, а просто отсутствие грунтовки, окрастки и огнезащитного покрытия?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 15:24
2 | #10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от beryl Посмотреть сообщение
имея ввиду стягиваемые листы, а не пространство под шляпкой или гайкой.
?
Соприкасающиеся поверхности соединений - поверхности соединяемых деталей-элементов, поверхности болтов, поверхности гаек, поверхности шайб. Всё что соприкасается.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 23:17
1 | #11
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Бы добавил к посту 6, что краска слезет ещё при затяжке болта. Пару месяцев назад помогал "в расследовании", когда при затяжке болта краску вокруг зажевало как гармошку круговыми движениями затяжки. Все конструкции смонтированы, болты М30. В среднем по расчетам вышло ослабление затяжки на 8%. По факту оставили, допустив что доп. прогиб фермы в 15% не критичен.
При покраске, обратную сторону заклеивают скотчем в виде круга, чтоб шляпка прилегала к чистой поверхности металла.
dambra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачистка поверхностей перед затяжкой Высокопрочных болтов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать усилие затяжки срезных болтов, вп болтов фланцев, вп болтов фрикционных соединений, фундаментных болтов ? Tyhig Металлические конструкции 5 18.04.2023 08:00
Рекомендации по применению высокопрочных болтов, покрытых составом на основе парафина serezha_valeri Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.01.2017 14:16
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58