| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно приварить болт м12 с шляпкой к гладкой 7мм арматуре?
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 1227
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Нарисуйте узел, чё вы хотите получить, по описанию малопонятно. Но по описанию, лучше выкинуть эти выпуска и посадить на анкера - распорные или химию, в зависимости от климата, качества бетона и прочего. Качественная сварка и сварщик выйдут по бюджету и времени как бы не дороже, чем анкера.
Можете попробовать взять трубку 12х1,5, нацепить на арматуру, заплющить и точечно приварить, а шпильки вкручивать уже в трубку. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
вообще сомнительно выглядит идея экономии, с покупкой болтов а не шпильки.
тут же еще и пооперационные преимущества, гораздо проще сразу выполнять отверстия и устанавливать болты, нежели чем примеряться с попаданием отверстий в доске к выпускам, и их соосностью. Кроме новых анкеров хороших вариантов не вижу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
А как это не пережигать? На соплях шлака клеить кукурузяно? Катет шва какой то нужен. На картинках какие вензеля нарисованы.
Гайку на шпильке будете крутить, что то да свернете. Крепите полосой с боку, а арматуру спилите. Или длинным сверлом рассверлите и забейте рифленую ф12мм через брус в бетон.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
тогда зачем шпилька... если уж прямо эстетика, можно и резьбу нарезать на гладкой арматуре. Ну и для верности потом прихватить гайку. но примеряться то очень неудобно, ну вы сначала попробуйте)) как разметить отверстия, наверное и выпуски немного разной высоты, надо их вначале подрезать под уровень чтобы приложить мауэрлат. технически то это в общем выполнимо |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,404
|
Болт полноценно приварить не получится.
Вариант 1. Берите достаточно длинный стержень с резьбой и приваривайте его внахлёст, чтобы сварной шов был достаточной длины. Вариант 2. Приварите какую-нибудь закладную в бетон, а к ней уже прикручивайте болт. Вариант 3. Сделайте нормальные анкеры (вместо или в дополнение к этому стержню). Что-либо приваривать к одиночному стержню 7 мм, в любом случае весьма ненадёжное решение. Вариант 4. Как уже подсказали, нарезать резьбу на этом стержне. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
есть еще вариант крепить всё-таки сверху, через мауэрлат, насквозь, через МУ. Немного под углом, с разбежкой. С тем, чтобы снизу сбоку был доступ к установке шайбы и гайки.
Ну это если захочется что-то выгадать относительно стоимости хим/распорного анкера. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
Короче все пошло через опу(( резьба на 7 мм это не вариант, срезать и анкера.
Спасибо! Пришла мысль, если обрезать шляпку, приварить кусочки 10-12 арматуры ребристой сделать пару насечек и посадить на хим анкер - будет это надежней чем простой анкерный болт, если так можно сколько см надо проварить по 1 см с кадой стороны хватит? Последний раз редактировалось VKL, 11.09.2023 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
Цитата:
Болты из арматуры делают - посмотрите на болты Peikko, тип HPM - арматура периодического профиля с резьбой, тип PPM - шпилька с приваренной арматурой, но в вашем случае это избыточно, тем более, что сварка там на заводе, по расчету, арматура горячекатанная, и т.п. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Как правильно приварить пластину к квадратному замкнутому профилю? | energizer | Металлические конструкции | 46 | 24.02.2015 16:41 |
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? | varf1985 | Железобетонные конструкции | 2 | 07.11.2014 06:26 |