Утеплитель влияет на осадку фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утеплитель влияет на осадку фундамента?

Утеплитель влияет на осадку фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2023, 16:16 #1
yakimchuk
 
Регистрация: 09.11.2021
Сообщений: 3

Добрый день

Рассматриваем строительство дома 8x14 с плитой в качестве фундамента.

Я знаю что под фундамент часто укладывают Carbon Eco SP (XPS повышенной прочности) 100 мм по всей площади плиты.
Но дом тяжелый, на вскидку выходит порядка 700 тонн вес (два этажа КББ 390 мм + утепление + два перекрытия плитами + кровля из минеральной черепицы), и я переживаю за осадку.

Подскажите, под тяжелые частные дома можно закладывать утеплитель под плиту?
Я переживаю как бы в центре дома под весом вся плита не просела прямо в этот утеплитель.

Грунт тяжелый суглинок, без воды (УГВ не обнаружено)
Московская область

Я не специалист, но попробовал перенести всё в ЛИРА (конструкция, грунт, + разложить нагрузки).
У меня получилась осадка ~4 мм + 14 арматура (закладывал 30% запаса в нагрузки).

Я не знаю что будет с осадкой если всё это поставить на утеплитель вместо того чтобы залить напрямую на материковый грунт.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-11-08_16-26.jpg
Просмотров: 106
Размер:	119.8 Кб
ID:	259894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-11-08_16-26_1.jpg
Просмотров: 102
Размер:	157.4 Кб
ID:	259895  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.11.2023 в 16:35.
Просмотров: 2550
 
Непрочитано 08.11.2023, 16:41
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Нужно не допускать сжимаемости пенополистирола более 2-х процентов от его толщины.
Деформация слоя его в этом случае будет затухающей.
Если более в процентах, то деформация (сжатие его) может продолжаться годами и фиг его знает во что это выльется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 16:53
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от yakimchuk Посмотреть сообщение
Я знаю что под фундамент часто укладывают Carbon Eco SP (XPS повышенной прочности) 100 мм по всей площади плиты.
Это если Вы хотите сделать мелкозаглубленный фундамент. Но можно и обычный на глубину промерзания - тогда ЭППС не нужен.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 08.11.2023, 17:21
#4
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Воды нет (похоже пучения нет от природной влажности) , суглинок тяжелый, сопротивление, видимо, приличное.
Может просто достаточно заложить пеноплэкс под контуром отмостки?, дом надо понимать отапливаемый.
Конечно, можно под домом предусмотреть песчаную подушку с отсечкой геотекстилем, так на всякий пожарный😆.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 17:45
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Под домом СТО рекомендует делать утеплитель только для неотапливаемых домов.
Для своего жилья надо сделать замену грунта на пгс до глубины промерзания пгс 2...2,5 м, тем исключить пучение и делать любой фундамент на любой глубине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 18:29
#6
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
грунта на пгс до глубины промерзания пгс 2...2,5 м
для меня как-то понятнее морозное пучение, тем более, если грунты "неплохие".
Зачем "зарываться" под "такой" дом при таких грунтах, смысл?
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 03:14
1 | #7
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Пенополистирол укладывают под плиту, чтобы уменьшить теплопотери на обогрев земли. Это нормальное решение для частных домов. Ваши нагрузки, которые вы и без лиры, скорее всего, завысили не такие уж и большие. Равномерное давление под плитой у вас около 6.5 т/м2. Пенополистирол обычный при 10% сжатии (не знаю откуда выше 2% взяли, такие данные для ППС просто не приводятся) выдерживает от 5 до 20 т/м2 (в зависимости от плотности). Даже если у вас большая неравномерность, более чем в 2, вам подойдёт любой плотный ППС, не говоря уже у ЭППС. При этом доп осадка не превысит 1 см в любом случае. Для вашего дома с плитой допустимой может считаться осадка до 8 см (исходя из сохранности коммуникаций). Так что можете не боятся этого варианта фундамента.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 07:45
1 | #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
выдерживает от 5 до 20 т/м2
Может и более, они очень прочные.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
не знаю откуда выше 2% взяли,
Всё же как-то их изучали.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
такие данные для ППС просто не приводятся
Например Пеноплекс, тип 35 (данные звоните по тел. (812) 329 5403).
10-ти процентная деформация - кратковременная нагрузка-достигается при 25 т/м2
2-х процентная за 1000 часов - продолжительная нагрузка - достигается при 16 т/м2
2-х процентная за 20 лет - постоянная нагрузка - достигается при 8,3 т/м2
А то что не приводится, то и не знают продавцы свойства материалла (в частности длительную ползучесть его), им нужно продать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 08:01
#9
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Может и более, они очень прочные.


Всё же как-то их изучали.


Например Пеноплекс, тип 35 (данные звоните по тел. (812) 329 5403).
10-ти процентная деформация - кратковременная нагрузка-достигается при 25 т/м2
2-х процентная за 1000 часов - продолжительная нагрузка - достигается при 16 т/м2
2-х процентная за 20 лет - постоянная нагрузка - достигается при 8,3 т/м2
А то что не приводится, то и не знают продавцы свойства материалла (в частности длительную ползучесть его), им нужно продать.
Я указал, что надо ориентироваться на 10% сжатие, про 2% я не слышал
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 08:38
1 | #10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Я указал, что надо ориентироваться на 10% сжатие,
Если дорогу возводите, или площадку каку-нить, где не будет длительных тяжелых нагрузок, то можно.
Если дом лет эдак на 50, то нельзя.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
про 2% я не слышал
Почитайте.
Вложения
Тип файла: docx 1-63.docx (1.21 Мб, 56 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 09:21
#11
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если дорогу возводите, или площадку каку-нить, где не будет длительных тяжелых нагрузок, то можно.
Если дом лет эдак на 50, то нельзя.


Почитайте.
Спасибо, за приведенные данные. Позвольте узнать, где вы берете данные по 2% сжатию ,если их никто не приводит?
И почему я не могу брать любую другую величину, отличную от 2%? Не видел запретов на этот счет.
Нашел в ГОСТ на испытания, но что-то я подозреваю, что это только ползучести касается, надо дальше разбираться, так как сам ГОСТ не предполагает эти 2% испытания

Последний раз редактировалось Svarog, 09.11.2023 в 09:52.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 09:33
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Пенополистирол укладывают под плиту, чтобы уменьшить теплопотери на обогрев земли.
Под плиту его укладывают чтобы устранить морозное пучение. Для снижения теплопотерь достаточно его уложить над плитой в конструкции пола, это гораздо проще.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 09.11.2023, 09:44
#13
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Под плиту его укладывают чтобы устранить морозное пучение. Для снижения теплопотерь достаточно его уложить над плитой в конструкции пола, это гораздо проще.
Это технология "шведская плита". Укладка в полы - это удорожание. Пенополистирол наоборот даст промерзать грунту, так как отрежет тепло от дома.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 09:52
| 1 #14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Позвольте узнать, где вы берете данные по 2% сжатию ,если их никто не приводит?
Да нигде, кто-то на форуме заливал информационное письмо от ООО ПЕНОПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, больше не видел.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
И почему я не могу брать любую другую величину, отличную от 2%?
Потому что выше неё без изменении нагрузки слой полистирола с годами будет сжиматься и терять свои теплотехнические свойства, ведь ради них его кладут под фундамент.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Не видел запретов на этот счет.
А разрешения есть?
По крайней мере в 1977 было Пособие, где предлагалось за прочность брать предел нагрузки, соответствующей именно затухающей ползучести.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 09:55
#15
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Потому что выше неё без изменении нагрузки слой полистирола с годами будет сжиматься и терять свои теплотехнические свойства, ведь ради них его кладут под фундамент.
Цитата:
Сообщение от Svarog
Не видел запретов на этот счет.
А разрешения есть?
По крайней мере в 1977 было Пособие, где предлагалось за прочность брать предел нагрузки, соответствующей именно затухающей ползучести.
Выше сообщение поправил, на счет 2% есть в самом ГОСТ упоминание. А вот насчет разрешения - применяю только под частные малоэтажные дома, под несущие конструкции запрещал делать, хотя у нас производитель пенополистерола такие рекомендации по паре объектов давал.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 10:19
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Под плиту его укладывают чтобы устранить морозное пучение.
Нет. Под плиту его кладут, чтобы уменьшить глубину промерзания и уменьшить высоту высоту. Исключить пучение это не поможет.
Вспахивание грунта осенью, наброс сена или снега для уменьшения глубины промерзания перед стройкой в поле - из той же оперы.

Но для холодного дома немного теряется смысл утеплителя в грунте.
СТО предлагает уменьшить глубину промерзания толщиной утеплителя около 100 мм.
В то же время сверху будет стоять пустой и холодный, но целый дом высотой в 2 этажа.
Явно такой дом - гораздо лучше утеплителя толщиной 100 мм даже с учётом всех сквозняков.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2023 в 10:27.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 10:44
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Исключить пучение это не поможет
Offtop: Блин, всегда думал, что поможет, а тут на тебе...
Вложения
Тип файла: docx 2-24.docx (1.05 Мб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 11:06
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Это технология "шведская плита". Укладка в полы - это удорожание. Пенополистирол наоборот даст промерзать грунту, так как отрежет тепло от дома.
А укладка под плиту - это удешевление ? Или, может, ЭППС в этом случае не отрезает тепло от дома? Это именно предотвращение промерзания с пучением. Как-то даже неудобно писать об азах. Закройте грунт зимой любым утеплителем: снегом, сеном, опилками, ЭППС - он не промерзнет (вечную мерзлоту в виду не имею).
Offtop: Про шведскую плиту давно известно.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 09.11.2023, 11:08
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Исключить пучение это не поможет.
Оппортунист какой то.
Да бес с этими домами, можно ленту отлить, что бы не связываться с объемом. А под тротуарной плиткой на дорожках помогает очень хорошо.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 11:47
1 | #20
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Позвольте добавить в дополнение - изотермы от немецкого института физики, вычисленные для разных типов утепления фундамента. Бородатый убер-документ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 138
Размер:	33.1 Кб
ID:	259909  
Вложения
Тип файла: pdf IFBS_403_1003_s bauphysick-107-143.pdf (4.99 Мб, 48 просмотров)

Последний раз редактировалось Бам, 09.11.2023 в 12:28.
Бам вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утеплитель влияет на осадку фундамента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента., llst134 Основания и фундаменты 17 22.07.2019 11:15
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? tema.colchin Основания и фундаменты 2 19.04.2018 13:31
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35