Зачем делают песчаную подушку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем делают песчаную подушку?

Зачем делают песчаную подушку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2024, 16:15 #1
Зачем делают песчаную подушку?
orygen
 
индивидуальный предприниматель
 
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 47

Добрый день, коллеги!

Наконец-то я задумался о назнчении песчаной подушки под малозаглубленным фундаментом. Я раньше думал, что она ддолжна обеспечить нужную глубину промерзания. Однако, вот сейчас стал прорисовывать всё это и получается, что при толщине подушки 30 см. и при ширине отмостки 100см всё равно грун под фундаментом промерзает.
Или она играет роль компресионной подушки, призванной нейтрализовать пучение грунта под собой?
Просмотров: 1252
 
Непрочитано 12.01.2024, 16:28
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Очень часто у поверхности находятся насыпные грунты (почва, мусор и т.п.) и тогда основная задача подушки заменить их.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 16:47
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам".
Тема на форуме поднятая более старшими поколениями))).
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27137
Или любой текст на эту тему в интернете.
https://dzen.ru/a/X1ndmtfM7xQrpmCI
Лень это все расписывать))).
На всякий случай, а случаи бывают разные. Геология с процессами внизу, это такая мутная дисциплина для непосвященных.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 12.01.2024 в 17:01.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 17:50
1 | #4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги!

Наконец-то я задумался о назнчении песчаной подушки под малозаглубленным фундаментом. Я раньше думал, что она ддолжна обеспечить нужную глубину промерзания. Однако, вот сейчас стал прорисовывать всё это и получается, что при толщине подушки 30 см. и при ширине отмостки 100см всё равно грун под фундаментом промерзает.
Или она играет роль компресионной подушки, призванной нейтрализовать пучение грунта под собой?
Дело было примерно так.

В 70-х решили негоже под всякую мелочь ИЖС делать полнозаглубленные фундаменты - в стране дефицит стройматериалов и техники. Можно же сделать песчаную подушку на глубину промерзания.

Потом еще подумали что песчаная подушка на глубину промерзания это тоже роскошь. Само сооружением имеет некую жесткость и полностью исключать морозное пучение не имеет смысла.

Все это отражено в ВСН 29-85

Ну а дальше появилась книжка Сажина (один из разработчиков ВСН 29-85) "Не зарывайте фундаменты вглубь" - и МФЗЛ пошел в массы в таком виде.

Но те кто эту тему прорабатывал в 70-е, развитие МЗФЛ видели совсем в другом ключе. Все эти МЗФЛ с подушками сейчас не актуальны

P.S. При ширине утепленной отмостки 1000мм - грунт под фундаментом промерзать не должен

Последний раз редактировалось MAG37, 12.01.2024 в 18:03.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 22:34
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Я раньше думал, что она ддолжна обеспечить нужную глубину промерзания. Однако, вот сейчас стал прорисовывать всё это и получается, что при толщине подушки 30 см. и при ширине отмостки 100см всё равно грун под фундаментом промерзает.
Или она играет роль компресионной подушки, призванной нейтрализовать пучение грунта под собой?
Нет нужной информации, вместо нее общие рассуждения. Глубина промерзания? Пучинистость грунта? Глубина заложения фундамента? Почему подушка именно 30 см?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 19:02
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну а дальше появилась книжка Сажина
Слава богу я колдовских книжек не читаю. А сделал ленту полного профиля на 1.7м. Доволен как слон, на все случаи жизни. Вообще не заморачивался утеплителями, подушками, траншеями под коммуникации.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
При ширине утепленной отмостки 1000мм - грунт под фундаментом промерзать не должен
Конечно не должен, если в доме живут. А если не живут, то как доведется.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 13.01.2024 в 19:14.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем делают песчаную подушку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка? Sawadi Основания и фундаменты 11 26.07.2016 10:54
Зачем так много отверстий в прогонах bigden Металлические конструкции 4 19.02.2016 10:31
Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций? user277418 Металлические конструкции 65 29.12.2015 16:23
Почему к вертикальным стальным резервуарам делают приставную лестницу а не спиральную по контуру? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 22 06.02.2011 23:14