Материал заполнения Деформационного шва между кладкой и каркасом в сейсмке.
viiviio
 
Регистрация: 01.03.2024
Сообщений: 3

Добрый день. Нужна ваша консультация. Возник спор с заказчиком по поводу пункта СП 14.13330.2018, а именно:

6.5.3 Для обеспечения независимого деформирования перегородок следует предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания. Ширину швов принимают по максимальному значению перекоса этажей здания при действии расчетных нагрузок с учетом прогиба перекрытия в эксплуатационной стадии, но не менее 20 мм. Швы заполняют упругим эластичным материалом.

В проекте мы указали вид материала как упругий негорючий. Заказчик настаивает что это может быть простой пеноплистерол.

Нет ли в нормативной литературе более конкретное указание по поводу данного материала.
Считаем что он должен быть негорючим, так как при пожаре в одной из комнат, он очень быстро выгорит, и дым-гарь пойдет в другие помещения квартиры.

Спасибо за помощь.
Просмотров: 1101
 
Непрочитано 01.03.2024, 23:20
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


Если речь о квартире, то она считается одним помещением с точки зрения пожарных норм. Горючесть материала имеет смысл в противопожарных преградах. Но насчет упругости ППС есть сомнения.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2024, 07:52
#3
viiviio


 
Регистрация: 01.03.2024
Сообщений: 3


Спрошу по другому. Кто какой конкретно материал прописывает?
У нас на других объектах строители запихивают базальтовую вату, и чеканят цементно-песчаным раствором.

Последний раз редактировалось viiviio, 02.03.2024 в 11:25.
viiviio вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2024, 11:04
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от viiviio Посмотреть сообщение
строители пихают базальтовую вату, чеканят цементно песчаным раствором.
нормальный же вариант..
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Горючесть материала имеет смысл в противопожарных преградах
в строительных конструкциях она тоже имеет значение. Наружные стены ведь тоже нужно отделять от каркаса деф швами, а там уже EI нормируется.
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2024, 11:15
#5
viiviio


 
Регистрация: 01.03.2024
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нормальный же вариант..
Пытаются экономить.
viiviio вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2024, 19:30
#6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 379


Здравствуйте. Минвата с зачеканкой цементно-песчаным раствором, так и делают. Но раз эксперт пристал, что в зоне установки П-образных элементов ц.п. раствор не даст кладке "свободно перемещаться", вокруг таких упоров ц.п. раствор заменили на гипс, отстал.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2024, 12:02
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от viiviio Посмотреть сообщение
У нас на других объектах строители запихивают базальтовую вату, и чеканят цементно-песчаным раствором.
А как экспертиза пропускает узлы без сертификатов пожарной безопасности ? Всё норм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Материал заполнения Деформационного шва между кладкой и каркасом в сейсмке.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Материал для заполнения деформационного шва. Makc1603 Основания и фундаменты 1 11.03.2016 13:01
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36