ntc
 
Тюмень
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 22

Какой фундамент либо мероприятия требуется выполнить для установки жб опоры 10кв в пойменной части реки?

Меняем на действующей ветке несколько деревянных опору на ЖБ эксперт требует выполнить мероприятия обеспечивающие безопасную эксплуатацию.
Просмотров: 1554
 
Непрочитано 18.04.2024, 13:43
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028


Эксперт требует по:
ПУЭ (правила устр-ва электроустановок) издание 7, глава 2.5. Применительно п.2.5.32. Посмотрите.
Как то так, но надо с морозным пучением разобраться.
Вот еще от Чубайса))):
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление.jpg
Просмотров: 126
Размер:	199.3 Кб
ID:	262719  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 18.04.2024 в 13:51.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2024, 13:53
#3
ntc


 
Регистрация: 16.07.2009
Тюмень
Сообщений: 22


2.5.32. Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать на безопасном расстоянии от русла реки с интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы и т.п. При обоснованной невозможности установки опор в безопасных местах необходимо выполнить мероприятия по защите опор от повреждений (специальные фундаменты, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотвода, струенаправляющих дамб, ледорезов и иных сооружений).

Это прочел.

И мы я так понимаю подпадаем под специальные фундаменты.
А, что за специальные фундаменты не нашли нигде информации.

Места не болотистые. Вся линия существующая проходит в пойме которая раз 20 лет примерно затапливается.
Поле.
ntc вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2024, 14:15
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028


Специальные фундаменты, это фундаменты отличающиеся от стандартным заводских. Можно трубу соответствующего диаметра забить/забурить. Внутрь трубы вставить Ваш призматический столб и омонолитить. Вот и будет спецфундамент. Может подкос будет нужен, скорей всего. Он и заделан хорошо и от ледохода при разливе спасет - опору не подрежет.
Цитата:
Сообщение от ntc Посмотреть сообщение
в пойме которая раз 20 лет примерно затапливается.
Это Вы можете рассказать жителям Оренбурга, Кургана и т.д. до Тихого океана. Эксперт ТВ смотрит и делает выводы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2024, 14:30
#5
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Так определяете дополнительные воздействия на свои опоры, в сравнении с просто полем. Если они будут вообще. Гидрологические изыскания выполнете - с вероятностями, сроками, прогнозами, толщинами льда, уровнями и т.д. По тем воздействиям ("...с интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы и т.п.") и определяетесь, что за конструктив фундамента может этому противостоять и стоит ли туда влезать. Само по себе подтопление особого риска не несёт, если высотные габариты в норме остаются.
На Полесье подтапливает в паводки огромные территории. Даже не упомню, где встречал не типовые опоры. И вроде ЛЭП на 10% вероятности рассчитывают, такие паводки и половодья редко пойму затапливают вообще, о чем Вы и сами пишете.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Это Вы можете рассказать жителям
Ну и какая там вероятность? Все сооружения проектируются на заданное. От 99% до о.1%. Просто потому как цена разная.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2024, 14:42
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Ну и какая там вероятность?
Offtop: А вероятность там: "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить". А.П. Чехов))).
Offtop: Так и во всех наших СП происходит))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2024, 20:21
#7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А вероятность там
Все подтопленное снесут и построят в другом месте? Опять наобум или шамана пригласите?
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 08:52
#8
ntc


 
Регистрация: 16.07.2009
Тюмень
Сообщений: 22


Гидрология посчитана.
Ледохода нет.
Опоры меняются деревянные на бетонные в местах пересечения с дамбой на более высокие для обеспечения нормативного расстояния по провису проводов.

Все согласно ТУ Россетей выполнено в проекте.

Эксперт в прямую говорит я не возьму на себя ответственность пока Россети не согласуют вам эти проектные решения.
Нормативного документа в котором указано, что согласование обязательно не приводит.
Срок согласования до 30 дней.

Добавили решение из проекта ОАО РОСЭП.
Параллельно на согласование направили проект.
ntc вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2024, 09:41
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028


Цитата:
Сообщение от ntc Посмотреть сообщение
пока Россети не согласуют вам эти проектные решения
По инженерной инфраструктуре это давно нормальная практика. Кто такой экcперт и какое он имеет отношение, кроме того что бы что то посмотреть? А тут организация которая берет объект критической инфраструктуры в сложных условиях на баланс без которого никак и его обслуживает.
Но не расслабляйтесь. У Заказчиков сидят спецы еще свирепее чем эксперты, но они и подскажут решение если что.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой фундамент для жб опоры 10 кв в подтапливаемой зоне?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой запроектировать фундамент под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты MetallMan Основания и фундаменты 7 19.12.2019 22:48
Как обвязать 16 свай металлическим ростверком (фундамент под одну ногу переходной опоры ВЛ) М-Марина Металлические конструкции 3 26.02.2019 14:10
В какой зоне армируется бетонное дорожное покрытие? riva Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 26.04.2018 11:43
Какой фундамент предпочтительней (+) exdes Основания и фундаменты 10 02.05.2010 23:51
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33