| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какой фундамент для жб опоры 10 кв в подтапливаемой зоне?
Тюмень
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 1554
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028
|
Эксперт требует по:
ПУЭ (правила устр-ва электроустановок) издание 7, глава 2.5. Применительно п.2.5.32. Посмотрите. Как то так, но надо с морозным пучением разобраться. Вот еще от Чубайса))): https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.04.2024 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Тюмень
Сообщений: 22
|
2.5.32. Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать на безопасном расстоянии от русла реки с интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы и т.п. При обоснованной невозможности установки опор в безопасных местах необходимо выполнить мероприятия по защите опор от повреждений (специальные фундаменты, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотвода, струенаправляющих дамб, ледорезов и иных сооружений).
Это прочел. И мы я так понимаю подпадаем под специальные фундаменты. А, что за специальные фундаменты не нашли нигде информации. Места не болотистые. Вся линия существующая проходит в пойме которая раз 20 лет примерно затапливается. Поле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028
|
Специальные фундаменты, это фундаменты отличающиеся от стандартным заводских. Можно трубу соответствующего диаметра забить/забурить. Внутрь трубы вставить Ваш призматический столб и омонолитить. Вот и будет спецфундамент. Может подкос будет нужен, скорей всего. Он и заделан хорошо и от ледохода при разливе спасет - опору не подрежет.
Это Вы можете рассказать жителям Оренбурга, Кургана и т.д. до Тихого океана. Эксперт ТВ смотрит и делает выводы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Так определяете дополнительные воздействия на свои опоры, в сравнении с просто полем. Если они будут вообще. Гидрологические изыскания выполнете - с вероятностями, сроками, прогнозами, толщинами льда, уровнями и т.д. По тем воздействиям ("...с интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы и т.п.") и определяетесь, что за конструктив фундамента может этому противостоять и стоит ли туда влезать. Само по себе подтопление особого риска не несёт, если высотные габариты в норме остаются.
На Полесье подтапливает в паводки огромные территории. Даже не упомню, где встречал не типовые опоры. И вроде ЛЭП на 10% вероятности рассчитывают, такие паводки и половодья редко пойму затапливают вообще, о чем Вы и сами пишете. Ну и какая там вероятность? Все сооружения проектируются на заданное. От 99% до о.1%. Просто потому как цена разная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028
|
Offtop: А вероятность там: "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить". А.П. Чехов))).
Offtop: Так и во всех наших СП происходит))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Тюмень
Сообщений: 22
|
Гидрология посчитана.
Ледохода нет. Опоры меняются деревянные на бетонные в местах пересечения с дамбой на более высокие для обеспечения нормативного расстояния по провису проводов. Все согласно ТУ Россетей выполнено в проекте. Эксперт в прямую говорит я не возьму на себя ответственность пока Россети не согласуют вам эти проектные решения. Нормативного документа в котором указано, что согласование обязательно не приводит. Срок согласования до 30 дней. Добавили решение из проекта ОАО РОСЭП. Параллельно на согласование направили проект. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028
|
По инженерной инфраструктуре это давно нормальная практика. Кто такой экcперт и какое он имеет отношение, кроме того что бы что то посмотреть? А тут организация которая берет объект критической инфраструктуры в сложных условиях на баланс без которого никак и его обслуживает.
Но не расслабляйтесь. У Заказчиков сидят спецы еще свирепее чем эксперты, но они и подскажут решение если что.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой запроектировать фундамент под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты | MetallMan | Основания и фундаменты | 7 | 19.12.2019 22:48 |
Как обвязать 16 свай металлическим ростверком (фундамент под одну ногу переходной опоры ВЛ) | М-Марина | Металлические конструкции | 3 | 26.02.2019 14:10 |