Помогите разобраться с замечанием к расчетной схеме ТВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите разобраться с замечанием к расчетной схеме ТВ

Помогите разобраться с замечанием к расчетной схеме ТВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2024, 11:16 #1
Помогите разобраться с замечанием к расчетной схеме ТВ
Khvatov90
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 17.01.2023
Сообщений: 10

Господа форумчане, всем доброго времени суток!

Занимаюсь согласованием расчетной схемы ТВ и столкнулся с таким замечанием: "Чертеж расчетной схемы выполнен с нарушением п.9 «Руководящих технических материалов» РТМ.6.030-1-87, не указаны уровни сигналов на входах в усилители в 1 сек. и допустимые уровни сигналов стояков"
Я посчитал уровни сигналов на проходах и на отводах абонентских ответвителей, на ТВ розетках. Все проходит согласно ТУ и нормативной документации.
Я не могу понять что имеется в виду под "допустимые уровни сигналов стояков".

Если есть у кого-то возможность доступно объяснить что имеется в виду и как это считать, буду очень благодарен!
Просмотров: 1405
 
Непрочитано 02.07.2024, 14:16
#2
Zav СС


 
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Khvatov90 Посмотреть сообщение
Господа форумчане, всем доброго времени суток!

Занимаюсь согласованием расчетной схемы ТВ и столкнулся с таким замечанием: "Чертеж расчетной схемы выполнен с нарушением п.9 «Руководящих технических материалов» РТМ.6.030-1-87, не указаны уровни сигналов на входах в усилители в 1 сек. и допустимые уровни сигналов стояков"
Я посчитал уровни сигналов на проходах и на отводах абонентских ответвителей, на ТВ розетках. Все проходит согласно ТУ и нормативной документации.
Я не могу понять что имеется в виду под "допустимые уровни сигналов стояков".

Если есть у кого-то возможность доступно объяснить что имеется в виду и как это считать, буду очень благодарен!
Если вкратце, то пишете перед усилителем уровень сигнала по низким и высоким частотам (50/850 МГц), и после усиления сигнала. Далее пишете уровень сигнала на входе в слаботочный стояк и на отводах фашек (ответвителей).

Картинка в помощь.
Zav СС вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2024, 14:20
#3
Zav СС


 
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 21


Картинка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-07-02 141554.jpg
Просмотров: 71
Размер:	86.7 Кб
ID:	263625  
Zav СС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2024, 19:34
#4
Khvatov90

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.01.2023
Москва
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Zav СС Посмотреть сообщение
Картинка
Так я так изначально и делал.
Но выяснилось что надо еще и допустимые уровни сигналов стояков указывать как на картинке.
и вот как их считать для меня загадка....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-07-02 193010.png
Просмотров: 54
Размер:	42.2 Кб
ID:	263637  
Khvatov90 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2024, 20:02
#5
Zav СС


 
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 21


Похоже на Ростелеком, это они любят указывать диапазон.
Я обычно точную цифру указываю, расчётную.

Гуглите или яндексите характеристики кабеля, заложенного в проект. Смотрите параметры затухания на 100м на частотак, как правило, 50 и 850 Мгц, ну и в зависимости от длины пишете какой уровень сигнала на входе в слаботочный стояк.
Zav СС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите разобраться с замечанием к расчетной схеме ТВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться со значениями полей напряжения nevelll SCAD 39 27.05.2019 14:36
Помогите разобраться с расчетной схемой Лира-САПР 2012 R2 4атланин Лира / Лира-САПР 1 01.03.2013 17:17
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? Biovstu Металлические конструкции 58 02.12.2012 17:52
Помогите найти ошибку в расчетной схеме takelaga SCAD 3 10.05.2012 18:00