Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Будет ли резонанс от действия ветра и как его учитывать?
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
||
Просмотров: 1648
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Кроме "пульсации" и "резонанса", ветер имеет массу других "неприятностей".
Например "флаттер". Насколько критично? По всей видимости не очень. Расчёт на "резонанс" даст запас.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Даст, если будет проведён....
Как же его проводить? На сколько понял физику процесса.... Верно ли я рассуждаю: колебания стержня в потоке возникают из-за срыва завихрений с обтекаемой поверхности... и если частота срыва этих вихрей совпадает с собственной частотой то возникает резонанс. Дальше, если обтекаемая поверхность элемента не постоянная по длине, то срыв вихрей происходит в хаотичном случайном порядке, а следовательно войти в резонанс они с конструкцией не могут? |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 751
|
При действии ветра на щит "в лоб", ввиду малой толщины щита, резонанс в поперечном направлении вряд ли возможен. А вот при действии ветра вдоль щита - возможен (раскачивание щита из-за его большой парусности). Но порывы ветра могут мгновенно меняться, и ветер может внезапно начать действовать на щит "в лоб", когда он уже находится в колебаниях из-за предыдущего направления ветра. Поэтому я бы взял и по формуле В.8 СП20 просто приложил нагрузку сонаправленно со средней и пульс. составляющими на этот щит "в лоб".
Дивергенция и флаттер возможны, но обычно при больших скоростях ветра и при малой жесткости щита на поворот вокруг "ноги". Определение критической скорости ветра для начала дивергенции (флаттера) изложено тут в разд. 12.3. Если они будут возможны, надо увеличивать жесткость ноги на поворот вокруг ее оси (и, соответственно, жесткость каркаса щита при креплении его к ноге), чтоб увеличить скорость ветра, при которой возможна дивергенция. Последний раз редактировалось kopekopa, 15.07.2024 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Благодарю за ответ. Тоже думал, что при ветре с боку, щит будет болтаться как рыбий хвост - и по параметрам проходит для возникновения флаттера в посте №4.
Жесткость как раз и маленькая (как мне кажется) сварное коробчатое сечение 800х310 из листа 25 (по прочности двойной запас). Вопрос: как оценить крутильную жесткость стержня, достаточна ли она или надо увеличивать? есть предельные углы поворота? |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 751
|
Для линейной задачи. Приложить некоторый крутящий момент к концу стержня и разделить его на угол закручивания в радианах (полученный из результатов такого расчета). Для нелинейной - приложить действующий (или рассматриваемый) крут. момент.
|
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 751
|
Только наоборот. Момент - в числителе. Жесткость на кручение КΘ = М/Θ.
Ее. Нужно, чтобы она (жесткость ноги на поворот) была не менее величины, зависящей от средней скорости ветра Vm в данной местности. Если я не ошибся на скорую руку, то эта жесткость должна быть не менее вычисленной по формуле на картинке, где ρ - плотность воздуха, d и b - размеры поперечного сечения щита в плане. Указания книги взяты из Еврокода 1-4, разд. Е.4. Гляньте еврокод, стр. 96. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Посчитал немного, получается критическая скорость 166м/с.
Крутящий момент в 1кНм приложил в точке центра мас щита, поворот в радианах. Следовательно при расчетной скорости ветра в 18,3м/с дивиргенция не происходит. Точнее, нарастающего закручивания основного стоевого стержня не происходит, хотя каркас щита может болтаться. Верно трактую результат расчета? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2016 08:19 |
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод | Rourker | Основания и фундаменты | 16 | 05.12.2013 13:42 |
Стоит ли в этой формуле учитывать изменение площади поперечного сечения от действия растягивающей/сжимающей силы? | Chiosan | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.02.2013 19:57 |
Расчет трубчатых мачт с распорками высотой до 10м. Учитывать ли пульсационную составляющею ветра? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.07.2011 12:47 |