| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужна помощь по определению характеристик шлака в качестве основания под фундаменты до строительства
Инженер
Москва
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 1204
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200
|
какой СП 50 ??? Он же отменен! Сейчас СП 50 - это теплотехника.
Вы проектировщик? все характеристики грунта и прогонз их изменений дб в материалах изысканий. и если у вас КС3, то дб НТС, в рамках которого также дб характеристики грунта и прогноз их изменений. Слесарю слесарево.. спрашивать ваш заказчик должен НТС и изыскателей |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.12.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
СП 50 ??? Он же отменен! Сейчас СП 50 - это теплотехника. CП 50-101-2004 - не отменен, можете указать дату отмены и чем заменен данный норматив? все характеристики грунта и прогонз их изменений дб в материалах изысканий. Изыскание для будущей засыпки не проводятся, она еще не засыпана, и геология не может быть проведена и если у вас КС3, то дб НТС, в рамках которого также дб характеристики грунта и прогноз их изменений. это еще не грунт, а засыпка, которую собираются насыпать в котлован Слесарю слесарево.. -про слесаря не было речи если можно по существу спрашивать ваш заказчик должен НТС и изыскателей[/quote] - мнение выше ----- добавлено через ~7 мин. ----- Можно уточнить, эту засыпку взять с отвала, привести геологам и какие характеристики нужно заказать? Вчера штудировала нормативку, пока нашла то, что после устройства подсыпки, через какое то время проводят полевые испытания. Для предварительного расчета есть таблица в СП 22 с предварительным Rо Заказчик спрашивает на какую характеристику проверить шлак, чтобы понять годится он в качестве основания или нет? - Вот основная задача В нормативных материалах не нашла цепочки логической - от шлака - до хорошего из него основания. Есть только засыпать и провести полевые испытания грунта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 791
|
Оцените возможность доступа к подушке-насыпи воды, углекислого газа, кислот и т.п.
Оксид кальция и вода - гидроксид кальция. Гидроксид кальция и углекислый газ - карбонат кальция и вода. Карбонат кальция + углекислый газ + вода = гидрокарбонат кальция (растворим в воде). А Вы собираетесь это бухнуть под КС-3. Смотрите испытания штампами. Последний раз редактировалось Атрибут, 02.10.2024 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.12.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
Мы ищем как правильно отказаться. Вернее мы отказали, а заказчик говорит , а у нас еще есть такой шлак, и на этом и на том уже стоят сооружения. Заказчик спрашивает- что нам сделать, какие исследования провести (у него есть своя лаборатория) чтобы Вы приняли этот шлак в работу как основание, как подушку. Заранее провести исследования как материала, шлака. По СП 22 разрешается выполнять насыпь из шлаков. Пока только понимаю что мы можем проектировать только после данных по геологии. И в тоже время - СП22 говорит что подушкам надо заранее в проекте назначить плотность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 791
|
Цитата:
Нет. Это для проектируемой насыпи. У Вас существующая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Вар. 1. Сделайте пробную отсыпку подушки(метра три на три площадью). С нее возьмите образцы, желательно, чтобы прошло время, чтобы влажность этой отсыпки уравнялась с влажностью окружающего грунта. И в замоченном состоянии (если такая подушка может замокнуть и при этом такой грунт меняет свои свойства)
Вар. 2. Взять образцы из-под уже существующих зданий, в активной зоне фундамента (поймете как шлак ведет себя под нагрузкой) и в ненагруженной зоне (понят +- до каких характеристик его укладывали). Обязательно проверить влажность грунта. Узнать когда была сделана подушка под эти здания. Если есть набухание - испытать на набухание, и читать СП строительство на набухающих грунтах. Если есть опасность размывания - заострить внимание на грунтовые воды, сети, и организацию рельефа, ----- добавлено через ~8 мин. ----- Дополнительно запросить в лаборатории предельную плотность при уплотнении для этого шлака взятого из отвала. А для образцов из пробной подушки коэф. уплотнения. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.10.2024 в 10:51. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.12.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
Я не могу его назначить, так как не понимаю можно ли это выполнить. ----- добавлено через 51 сек. ----- Грунты очень слабые и по геологии не разрешено их использовать в качестве основания |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,314
|
С использованием в дорожном строительстве разнообразных промышленных отходов сталкивались неоднократно. Всегда привлекалось отраслевое НИИ для оценки пригодности и выработки методики применения. Сделать это силами проектировщика или заказчика нереально.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.12.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
По варианту 2 рассматриваем тоже такой подход, спасибо Вам, рассматриваю это направление как определяющее. Грунтовые воды очень близко, шлак попадет в эти условия Дополнительно запросить в лаборатории предельную плотность при уплотнении для этого шлака взятого из отвала. А для образцов из пробной подушки коэф. уплотнения.[/quote] Если рассмотреть второй вариант - то предельную плотность и коэффициент уплотнения можно взять с подушки, которая по словам Заказчика они засыпали и сооружения стоят уже давно. Верно я понимаю? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Для дорожного строительства он применяется, есть для него такое применение, оно вписано в их ТУ. Но там другие условия эксплуатации. Оценка пригодности и выработка методики применения с учетом рекомендаций НИИ - не подскажете где описано в нормативных документах такой подход? |
|||
![]() |
|
||||
На шлак должен быть материал по физико-химическим свойствам:
В принципе, даже по этой бумажке можно найти причины отказать в использовании. Заключение может дать и проектировщик. Обычно такой шлак на обратную засыпку и на выравнивание площадки идет. Под основание должен идти щебень с определенными характеристиками. Есть испытание на дробимость. Можно задать величину. Нужен литр щебня и 4 т.р. Утрамбовать такой щебень не проблема, проблема, чтоб при намокании его не поперло. Геологам на набухаемость сдать и прочие физ-хим свойства, как с обычным грунтом. Тогда и понятно будет. Можно или не очень. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Предельную плотность должны дать в лаборатории. Им надо дать ведро этого шлака с отвала, и они исследуют на сколько максимально его можно уплотнить. И дадут плотность. С ней сравнивают фактическую плотность грунта в подушке и получают коэффициент уплотнения.
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,314
|
Цитата:
Пишут же на применяемые материалы ГОСТы или стандарты, там требования всяческие приведены, в том числе по химии, токсичности и прочему. Есть такое на именно ваш шлак? Вот пусть заказчик и озаботится ТУ соответствующим. Где тут проектировщики? Еще есть такая штука как сертификат соответствия от кого-то. "Соответствует щебню малопрочному по ТУ (ГОСТ) такому-то..." Последний раз редактировалось Бим, 02.10.2024 в 12:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Опыт применения в качестве основания.
https://cyberleninka.ru/article/n/op...zdaniya/viewer https://solomatic.ru/stati/shlaki-ch...m-stroitelstve Посмотрите Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНИП. Раздел про набухающий грунт. Там можно оценить набухающий шлак или нет. P/s Применение шлака, как мероприятие от морозного пучения.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200
|
Цитата:
подключите НТС - геотехников , и геологов - для изысканий стройматериалов. Специалистов, которые смогут внятно объяснить заказчику риски применения такого материала.. По статьям проектировать не стоит - подведете заказчика и себя. Обе статьи про дорожное строительство! А у вас сооружение КС-3 !!! И все же - как вы проектируете по СП 50-101-2004 ? какова логическая цепочка его применения? Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 02.10.2024 в 22:43. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле. | Masslay | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 12.10.2015 11:22 |
Нужна помощь по сопромату по определению момента и подбору сечения | kga82 | Разное | 16 | 25.10.2013 10:18 |
Нужна помощь в конструировании механизма тележки | alfaster | Машиностроение | 9 | 26.02.2013 17:39 |
Нужна помощь геотехников. Фундаменты церкви, скалистое основание. | Алексейка | Основания и фундаменты | 26 | 25.06.2009 19:01 |