Как правильно сделать асфальтобетонную площадку под модульное здание?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно сделать асфальтобетонную площадку под модульное здание?

Как правильно сделать асфальтобетонную площадку под модульное здание?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2024, 13:10 #1
Как правильно сделать асфальтобетонную площадку под модульное здание?
ANNIL109
 
Регистрация: 23.10.2024
Сообщений: 2

Добрый день!
Прошу помочь советом. Имеется одноэтажное модульное здание 5х5 метров (по типу вагончика из сендвич-панелей), Белгородская область.
Требуется сделать под него асфальтобенную площадку и соответственно смонтировать его + отразить это на чертежах. Гос.экспертизы нет.
Подскажите, какие требования к такой площадке, есть ли у кого-нибудь примеры (чертежи) с разрезом таких площадок. Можно ли здание монтировать сразу на площадку? Требуется ли слой гидроизоляции и как его правильно сделать?
С таким сталкиваюсь впервые. Изначально хотели сделать площадку из монолитного железобетона, но переиграли.
Просмотров: 775
 
Непрочитано 23.10.2024, 15:16
#2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Наверное есть требования здания к основанию, из них и исходить. Оно что, по площади опирается? Асфальтобетонные площадки дорожники проектируют, по своим нормам. По климату, нагрузкам и грунтово-гидрологическим условиям. Как-то оно не очень с ПГСными фундаментами сочетается.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2024, 16:53
#3
ANNIL109


 
Регистрация: 23.10.2024
Сообщений: 2




Мы приобретаем готовое сборное здание у поставщика. У них требование только одно "ровно и прочно".
ANNIL109 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 19:26
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Здание маленькое, нагрузки копеечные. Достаточно сделать ровную площадку с пирогом обычного асфальтобетонного проезда. Насчет гидроизоляции сказать нельзя, не зная конструкции модуля. Но обычно ГИ предусматривается в самом здании.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 19:34
1 | 1 #5
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от ANNIL109 Посмотреть сообщение
"ровно и прочно"
Ну и зачем здесь асфальтобетон, покрытия из которого предназначены для восприятия касательных напряжений от колёс, а основную нагрузку воспринимает основание? Ну не для этого асфальтобетон, да и не особо он хорош под постоянной нагрузкой. Подушку и из щебня сделать можно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 22:19
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Здание на сборные бетонные блоки можно поставить с мероприятиями по основанию. В основных узлах модульного здания. Наверное 6-ть точек-узлов на один модуль-контейнер. Это не сложно.
А самое лучше конечно плиты дорожные постелить. Ни капли монолитного бетона. Все с колес. Утрамбованное основание из ПГС. Найдите еще подрядчика на 25-30м2 асфальта - цену заломят. На моих объектах асфальт клали толщиной в 2-а слоя на дорогах и площадках предприятий общей толщиной в 80мм если память не изменяет. Но там площади покрытия приличные. Целый караван из асфальтоукладчика и катка. Вам хватит толщины? Объем Ваш ни о чем. На такой объем пригонят допотопную технику - легкий каток + лопаты и грабля на раскидывание.Так делают пешеходные дорожки. Для Вас халтура.
Если асфальт, то под мод.здание надо класть опять в узлах подкладки из бетонных плит разм 50х50х5см, что бы этот асфальт не продавило.
Асфальт или асфальтобетон как в посту №5 отмечено не работает на постоянную нагрузку. Трещины в асфальте могут быть, потом, продавливание асфальта. Асфальт подвержен к перепадам климатического воздействия.
Нагрузки от модульного здания бывают разные, Вы не указали какие.
Установка на асфальт не капитально.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2024 в 22:32.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 07:37
1 | 1 #7
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А самое лучше конечно плиты дорожные постелить.
Сейчас одна плита новая 25 т.р. без доставки. Б/ушные от 16 т.р.
Есть плиты ПТП, вот их можно под углы и под середину подложить.
А основное требование к таким зданиям - ставить их не на асфальтобетон, а на подставки, чтобы под зданием продувалось и чтобы снегом не заметало. И чтоб проветривалось снизу, иначе там весной начнется гниль, сырость, плесень.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно сделать асфальтобетонную площадку под модульное здание?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно засыпать бассейн и сделать перекрытие над ним заподлицо с фундаментом Shabarkov Железобетонные конструкции 1 02.07.2020 21:01
Как правильно сделать крышу над террасой на 2 этаже malabar Деревянные конструкции 10 13.12.2016 12:34
Какой сделать фундамент под временное здание Валериан Основания и фундаменты 11 27.10.2014 17:37
Как правильно сделать рамку для чертежа по образцу готовой рамки? sanonien AutoCAD 3 15.04.2013 10:02
Как правильно сделать фундамент под кирпичные колони? Виктор 1987 Основания и фундаменты 5 25.09.2011 21:37