Учет сейсмических нагрузок от оборудования
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет сейсмических нагрузок от оборудования

Учет сейсмических нагрузок от оборудования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2024, 20:19 #1
Учет сейсмических нагрузок от оборудования
Nkd2006
 
Регистрация: 25.11.2024
Сообщений: 7

Добрый день, коллеги.
Проектируем установку шахтной печи. Печь состоит из металла, внутри футеровка, внутри постоянно находится шихта. Высота печи 35 м. Саму печь проектирует иностранная фирма (ИФ). Печь стоит на ж.б. основании высотой 10 м.
Основание проектирует институт из РФ (ПИ).
ИФ выдает нагрузки от оборудования: постоянные(П), длительные(Д), кратковременные(К) и сейсмические(С). Сейсмические рассчитаны не по нормам РФ, т.к. в их программе нет расчёта по СП 14. ПИ настаивает что им нужны сейсмические нагрузки посчитанные по СП 14. Это противоречие пока не удается устранить и в связи с этим начал погружаться в СП14.
Я являюсь связующим звеном со стороны заказчика, по образованию технолог.
Вопросы:
1. Нужны ли ПИ сейсмические нагрузки от оборудования от ИФ для расчёта?
Сомнения основаны на том что технологи не разбираются в вопросах сейсмики и выдают понятные им нагрузки(П,Д,К). Сейсмика же считается строителями при расчете основания. ПИ утверждает, что печь передает сейсмические нагрузки на основание на отм. +10 м и они должны быть предоставлены ИФ и учтены в расчете основания.
2. Согласно СП 14 к нагрузкам вводятся коэффициенты из таблицы 5.1. Я трактую этот пункт следующим образом. Проектный институт должен взять П, Д, К нагрузки умножить их на коэффициенты из таблицы 5.1 особую нагрузку на отм.+ 10 взять с коэффициентом k1=0.35 (таблица 5.2).
ПИ утверждает что сейсмическая нагрузка должна быть рассчитана с учетом коэффициентов из таблицы 5.1. Тут я не до конца понимаю логику расчета. Получается ПИ берет сочетание с учетом сейсмики и прикладывает их к основанию и далее считает эту модель в которой указывает сейсмику 8 балов. Т.е. получается что сейсмика берется от ИФ и потом еще раз трясется в программе.

В моем понимании ИФ должна учесть сейсмику чтобы их конструкция не рухнула, хотя и позиция ПИ имеет место быть с учетом высоты и веса оборудования (1600 т). Вероятно если она начнет качаться при землетрясении то возникнут дополнительные горизонтальные силы и моменты.
Предполагаю что ответы на вопросы очевидны строителям, но мне как технологу хотелось бы разобраться)
Просмотров: 5387
 
Непрочитано 25.11.2024, 21:11
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Вообще говоря, такую конструкцию нужно считать как единое целое: печь + ж/б основание. Желательно учесть также упругое основание под ж/б тумбой. Для такого расчёта вполне достаточно величин нагрузок и геометрии печи, передаваемой ИФ. Поскольку нужно учитывать совместную работу, иностранцы расчёт сделать не смогут в принципе, поскольку не знают геометрию и материалы постамента. Так что это дело ПИ.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 07:40
| 1 #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Вопрос конечно интересный. Просто ПИ не хватает квалификации.
Меняй ПИ. Пусть скажут спасибо, что вообще какие-то нагрузки выдали.

Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
Печь стоит на ж.б. основании высотой 10 м.
10 м всего или от нуля вверх или вниз?
Возможно надо считать всё вместе. Возможно во временной области. Всё зависит от конструкции фундамента.

----- добавлено через ~45 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
ПИ утверждает, что печь передает сейсмические нагрузки на основание на отм. +10 м и они должны быть предоставлены ИФ и учтены в расчете основания.
Да. Ну так ПИ пусть и считает. Для расчёта достаточно массы и сечения стальной части.

Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
Я трактую этот пункт
Тебе ничего трактовать не надо. Что такое П, Д, К?

Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
Т.е. получается что сейсмика берется от ИФ и потом еще раз трясется в программе.
Нет. Всё считается ПИ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 26.11.2024 в 08:25.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2024, 09:09
#4
Nkd2006


 
Регистрация: 25.11.2024
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Меняй ПИ
Политика партии не позволяет. Поэтому и пытаюсь найти аргументы, чтобы переубедить ПИ.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Ну так ПИ пусть и считает. Для расчёта достаточно массы и сечения стальной части.
Утверждает, что не может, т.к. печь сложная конструкция, сечение меняется по высоте, имеется обвязка из площадок, трубопроводов. Говорит чтобы определить сейсмику необходимо полностью прочертить печь.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что такое П, Д, К?
Постоянные, длительные, кратковременные нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё считается ПИ.
В следующем договоре это будет прописано в явном виде. Сейчас ПИ со мной не соглашается, ссылаясь на невозможность расчёта сейсмических нагрузок. Причины выше.
Nkd2006 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 09:40
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
Утверждает, что не может, т.к. печь сложная конструкция, сечение меняется по высоте, имеется обвязка из площадок, трубопроводов. Говорит чтобы определить сейсмику необходимо полностью прочертить печь.
Цитата:
Простые "отмазки". Все площадки, трубопроводы и прочие обвязки - это как "муха села". Запросите их ориентировочный суммарный вес и просто введите конструктивный коэффициент. А изменение сечения по высоте ... это АРГУМЕНТИЩЕ . Кроме того, поставщик оборудования вообще не должен знать национальные нормы и считать по ним, а по своим нормам нагрузки от сейсмики выданы. Так что если инофирма пошлет Пи куда подальше, то будет абсолютно права
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 09:41
| 1 #6
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
невозможность расчёта сейсмических нагрузок. Причины выше
Я что-то не понял Вы пишете что они предлагают 2 раза сейсмику учесть как бы. Ну и пусть считают раз должны. Вам то какая разница? Вы с какой целью спорите?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 09:47
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


А должна ли печь ломаться при сейсмике ?
Или не должна ?
Вот причина противоречий.
Заказчик должен принять на себя ответственность и ответить в тз.

Очевидно, что высокую печь невозможно при сильной сейсмике сохранить в сохранности.
Непременно треснет хотя бы футеровка. А скорее всего погнутся раскосы, детали.
Кто будет нести ответственность за это ?

Институт прав.
У них нет сечений, конструкций печи скорее всего. Заказчик недодал. Завод не знает.
Если бы и были, то ведь эти конструкции меняются.
Так как же вы предлагаете посчитать печь, если её нет на руках у расчётчика ?
И каким критерием ему пользоваться ? Ведь на конструкции печи не распространяются СП 16 и прочие нормы.
Допустим он посчитал, определил усилия и прогибы. Что дальше ? Как определить, что это хорошо или плохо ?
Заказчик должен дать критерии. Предельные деформации, прочность деталей, их критерии недопустимости.
А если и дать эти критерии. Что делать с футеровкой ? Она 100% треснет или даже выпадет при малейшей сейсмике. Как быть с ней ? Можно ли ей трескаться ? Или печь должна превратиться в бункер ?
А может расчётчик уже посчитал печь по своим понятиям, без исходных данных недодаденых от заказчика ? И она у него уже легла ? И он тупо боится и не берёт ответстенность за чужое изделие ? Печь то не его. С хрена ли ?
Заказчик понимает о чём речь ? Или нет ?
Если непонятно, тогда зачем спорить с институтом ?

А как перераспределятся усилия с огромной печи на фундамент при сейсмике ?
Это же не стержень в точку, не колонна.
Как именно печь будет давить и ломать фундамент при сейсмике ?
Ведь он и 10метровый может сломаться.

Всё что китайцы говорят надо делить на 10.

Должно быть 2 расчёта. И пи и завода.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2024 в 10:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 09:53
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
ИФ выдает нагрузки от оборудования: постоянные(П), длительные(Д), кратковременные(К) и сейсмические(С).
Для простого столбчатого фундамента вполне достаточно. Но, наверное, +10 не "простой столбчатый".
Фундамент должен быть рассчитан на те же нагрузки, что и печь. Поэтому "не по СП 14" простая отмазка.
Если фундамент рассчитывается не как "прострой столбчатый", то и все нагрузки, кроме технологических, собираются расчётчиком.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 09:58
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фундамент должен быть рассчитан на те же нагрузки, что и печь. Поэтому "не по СП 14" простая отмазка.
Печь - сложная конструкция. К ней придётся крепить лестницы, площадки. Наверное.
Как быть с креном ? Где его брать предельный ? Заказчик даст ?
Где брать конструкции печи последней версии, которые каждую неделю разные ?

А если выстоит только фундамент в одних обломках ? Это тоже годится ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
Саму печь проектирует иностранная фирма (ИФ).
Вообще позорище.
Чего, печь нельзя было в России заказать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 10:02
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Offtop: "Скупой платит дважды". А не надо было самого дешёвого выбирать.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Печь - сложная конструкция. К ней придётся крепить лестницы, площадки. Наверное.
Как быть с креном ? Где его брать предельный ? Заказчик даст ?
Где брать конструкции печи последней версии, которые каждую неделю разные ?
Всё есть в паспорте. Печь не "абстрактной модели", а вполне конкретной. ИФ и так много дала.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Приходилось считать фундаменты под грохоты и вибростолы. И обвязки котлов. Всегда всё весьма конкретно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 10:23
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


Шо там есть в паспорте ?
Ничего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 10:31
1 | #12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
Я являюсь связующим звеном со стороны заказчика, по образованию технолог.
Вам просто нужен конструктор в службу заказчика.

Не лезьте в работу ПИ, просто потребуйте учет сейсмики по заданию производителя в расчетах и проекте. Если от производителя есть задание с нагрузками от сейсмики - это документ (печь, конечно же, должна иметь бумагу что оборудование можно устанавливать в данном сейсмическом районе согласно СП 14), а уже коэффициенты, направление сейсмического воздействия и прочие крепления печи к фундаменту по всем нормам СП14 - пусть голова болит у ПИ как у очень квалифицированного подрядчика.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 11:04
#13
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,499


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: "Скупой платит дважды". А не надо было самого дешёвого выбирать.
Я тебя умоляю. Чем ПИ дороже, тем больше мозги выносит. Всякие гипромезы (лен, магнитогорск) выносят мозги и тупят ничуть не меньше средних ПИ. Вернее намного больше. А потом без всяких расчетов делают фундамент в три раза больше, чем если делать просто с запасом, просто потому что.

Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
ИФ выдает нагрузки от оборудования: постоянные(П), длительные(Д), кратковременные(К) и сейсмические(С).
Сколько с буржуями сталкивался, всегда дают статические и динамические нагрузки. И этого всегда хватало для расчета фундаментов под динамическое оборудование. Обычно в договоре на поставку оборудования прописывается выдача задания на фундаменты. И у всех (европейцы, японцы, корейцы) производителей оборудования эти задания были плюс-минус одинаковыми и достаточными для ПИ.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё есть в паспорте.
Паспорт у буржуев отсутствует как явление. Есть обычно указания по монтажу (называться может по-разному), там и есть "задание на фундамент". И то, это ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если оборудование выпускается СЕРИЙНО. Печь - оборудование индивидуального изготовления и данные для ПИ и так приблизительные, поскольку даже масса еще не известна (еще не все прорисовано и учтено). Поэтому задание на фундамент рождается в процессе конструирования печи. Все там понимают, что данные, передаваемые заказчику предварительные и могут поменяться, вот и дают с запасом.


Цитата:
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
Вероятно если она начнет качаться при землетрясении то возникнут дополнительные горизонтальные силы и моменты.
При землятресении печки придет кирдык (футеровке, газопроводам, оборудованию и т.д.). Рассчитывать на то, что после землетрясения 8 баллов можно будет эту печку отремонтировать и заново пустить наивно.
Требуйте с изготовителей нормальное задание на фундамент - план с указанием нагрузок статических и динамических. Можно совместно с ПИ.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 11:06
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Институт прав.
У них нет сечений, конструкций печи скорее всего. Заказчик недодал. Завод не знает.
Если бы и были, то ведь эти конструкции меняются.
Так как же вы предлагаете посчитать печь, если её нет на руках у расчётчика ?
Мой опыт говорит о том, что никаких проблем получения таковых материалов от инофирм, как правило, не возникает. Почему-то уверен, что ПИ даже не пробовал делать такой запрос.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И каким критерием ему пользоваться ? Ведь на конструкции печи не распространяются СП 16 и прочие нормы.
Да никакими. Я лично понял, что Пи будет отвечать только за тумбу и фундаменты. А сама печь нужна только для определения сейсмической нагрузки по нашим нормам.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А как перераспределятся усилия с огромной печи на фундамент при сейсмике ?
Это же не стержень в точку, не колонна.
Как именно печь будет давить и ломать фундамент при сейсмике ?
Это проблема, когда в расчётных комплексах есть оболочечные и объемные элементы ??

А вообще, если в контракте пункта о выдаче сейсмики, посчитанных по нормам РФ нет, то ПИ может смело следовать "в сад". Переписать контракт? Попробуйте. Даже если ИФ на это пойдет, то сумма "приятно" удивит заказчика .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 11:14
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


IBZ,


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ке ?
Это проблема, когда в расчётных комплексах есть оболочечные и объемные элементы ??
Конечно не проблема.
Сел и сделал.
Но нет данных о элементах и массах печи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 12:17
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но нет данных о элементах и массах печи.
Старое, доброе высказывание "на этом форуме нет экстрасенсов" более не актуально .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 12:44
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


А ?
Я ошибся и впервые в истории завод дал свои чертежи расчётчику ?
Какое событие.

Или такое кругом ?
Плюнешь, а там уже всё всегда есть ?
Надо же, какой я недогадливый. Не угадал. Надо же верить. И всё будет хорошо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 13:05
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я ошибся и впервые в истории завод дал свои чертежи расчётчику ?
Чертежи расчётчику на фиг не нужны. Для расчёта достаточно десятка параметров (геометрия и массы). Несколько раз я считал импортные конструкции, и с параметрами такого рода проблем не было не разу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 13:08
#19
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Запросите ЦТ печи и посчитайте на сейсмику ваш фундамент. Если надо разбейте печь по высоте на несколько блоков и для каждого цт. Далее в расчет вводите жесткость сечения печи и считается спокойно.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 13:08
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Паспорт у буржуев отсутствует как явление. Есть обычно указания по монтажу (называться может по-разному)
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я ошибся и впервые в истории завод дал свои чертежи расчётчику ?
С кем вы работаете?
Выдают даже то, что мне нафиг не надо. Мне достаточно только точки приложения нагрузок и их величины.
А выдают весь агрегат в 3-х проекциях да ещё и с разрезом. Правда только с немцами приходилось работать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет сейсмических нагрузок от оборудования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
ПО Lira 9.6 задание сейсмических нагрузок вручную. Grizly055 Лира / Лира-САПР 6 12.05.2016 23:06
Учет ширины поверхности при расчете снеговых нагрузок Giena374 Прочее. Архитектура и строительство 4 26.02.2015 15:06
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок Юрий Конструкции зданий и сооружений 39 31.03.2010 12:19