| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учет сейсмических нагрузок от оборудования
Регистрация: 25.11.2024
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5387
|
|
||||
Вообще говоря, такую конструкцию нужно считать как единое целое: печь + ж/б основание. Желательно учесть также упругое основание под ж/б тумбой. Для такого расчёта вполне достаточно величин нагрузок и геометрии печи, передаваемой ИФ. Поскольку нужно учитывать совместную работу, иностранцы расчёт сделать не смогут в принципе, поскольку не знают геометрию и материалы постамента. Так что это дело ПИ.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Вопрос конечно интересный. Просто ПИ не хватает квалификации.
Меняй ПИ. Пусть скажут спасибо, что вообще какие-то нагрузки выдали. 10 м всего или от нуля вверх или вниз? Возможно надо считать всё вместе. Возможно во временной области. Всё зависит от конструкции фундамента. ----- добавлено через ~45 мин. ----- Цитата:
Тебе ничего трактовать не надо. Что такое П, Д, К? Нет. Всё считается ПИ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 26.11.2024 в 08:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2024
Сообщений: 7
|
Политика партии не позволяет. Поэтому и пытаюсь найти аргументы, чтобы переубедить ПИ.
Цитата:
Постоянные, длительные, кратковременные нагрузки. В следующем договоре это будет прописано в явном виде. Сейчас ПИ со мной не соглашается, ссылаясь на невозможность расчёта сейсмических нагрузок. Причины выше. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Я что-то не понял
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
А должна ли печь ломаться при сейсмике ?
Или не должна ? Вот причина противоречий. Заказчик должен принять на себя ответственность и ответить в тз. Очевидно, что высокую печь невозможно при сильной сейсмике сохранить в сохранности. Непременно треснет хотя бы футеровка. А скорее всего погнутся раскосы, детали. Кто будет нести ответственность за это ? Институт прав. У них нет сечений, конструкций печи скорее всего. Заказчик недодал. Завод не знает. Если бы и были, то ведь эти конструкции меняются. Так как же вы предлагаете посчитать печь, если её нет на руках у расчётчика ? И каким критерием ему пользоваться ? Ведь на конструкции печи не распространяются СП 16 и прочие нормы. Допустим он посчитал, определил усилия и прогибы. Что дальше ? Как определить, что это хорошо или плохо ? Заказчик должен дать критерии. Предельные деформации, прочность деталей, их критерии недопустимости. А если и дать эти критерии. Что делать с футеровкой ? Она 100% треснет или даже выпадет при малейшей сейсмике. Как быть с ней ? Можно ли ей трескаться ? Или печь должна превратиться в бункер ? А может расчётчик уже посчитал печь по своим понятиям, без исходных данных недодаденых от заказчика ? И она у него уже легла ? И он тупо боится и не берёт ответстенность за чужое изделие ? Печь то не его. С хрена ли ? Заказчик понимает о чём речь ? Или нет ? Если непонятно, тогда зачем спорить с институтом ? А как перераспределятся усилия с огромной печи на фундамент при сейсмике ? Это же не стержень в точку, не колонна. Как именно печь будет давить и ломать фундамент при сейсмике ? Ведь он и 10метровый может сломаться. Всё что китайцы говорят надо делить на 10. Должно быть 2 расчёта. И пи и завода.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2024 в 10:05. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Цитата:
Фундамент должен быть рассчитан на те же нагрузки, что и печь. Поэтому "не по СП 14" простая отмазка. Если фундамент рассчитывается не как "прострой столбчатый", то и все нагрузки, кроме технологических, собираются расчётчиком.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Цитата:
Как быть с креном ? Где его брать предельный ? Заказчик даст ? Где брать конструкции печи последней версии, которые каждую неделю разные ? А если выстоит только фундамент в одних обломках ? Это тоже годится ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще позорище. Чего, печь нельзя было в России заказать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Offtop: "Скупой платит дважды". А не надо было самого дешёвого выбирать.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Приходилось считать фундаменты под грохоты и вибростолы. И обвязки котлов. Всегда всё весьма конкретно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Шо там есть в паспорте ?
Ничего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Не лезьте в работу ПИ, просто потребуйте учет сейсмики по заданию производителя в расчетах и проекте. Если от производителя есть задание с нагрузками от сейсмики - это документ (печь, конечно же, должна иметь бумагу что оборудование можно устанавливать в данном сейсмическом районе согласно СП 14), а уже коэффициенты, направление сейсмического воздействия и прочие крепления печи к фундаменту по всем нормам СП14 - пусть голова болит у ПИ как у очень квалифицированного подрядчика. |
|||
![]() |
|
||||
Я тебя умоляю. Чем ПИ дороже, тем больше мозги выносит. Всякие гипромезы (лен, магнитогорск) выносят мозги и тупят ничуть не меньше средних ПИ. Вернее намного больше. А потом без всяких расчетов делают фундамент в три раза больше, чем если делать просто с запасом, просто потому что.
Цитата:
Паспорт у буржуев отсутствует как явление. Есть обычно указания по монтажу (называться может по-разному), там и есть "задание на фундамент". И то, это ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если оборудование выпускается СЕРИЙНО. Печь - оборудование индивидуального изготовления и данные для ПИ и так приблизительные, поскольку даже масса еще не известна (еще не все прорисовано и учтено). Поэтому задание на фундамент рождается в процессе конструирования печи. Все там понимают, что данные, передаваемые заказчику предварительные и могут поменяться, вот и дают с запасом. Цитата:
Требуйте с изготовителей нормальное задание на фундамент - план с указанием нагрузок статических и динамических. Можно совместно с ПИ. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вообще, если в контракте пункта о выдаче сейсмики, посчитанных по нормам РФ нет, то ПИ может смело следовать "в сад". Переписать контракт? Попробуйте. Даже если ИФ на это пойдет, то сумма "приятно" удивит заказчика ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
IBZ,
Цитата:
Сел и сделал. Но нет данных о элементах и массах печи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
А ?
Я ошибся и впервые в истории завод дал свои чертежи расчётчику ? Какое событие. Или такое кругом ? Плюнешь, а там уже всё всегда есть ? Надо же, какой я недогадливый. Не угадал. Надо же верить. И всё будет хорошо. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Запросите ЦТ печи и посчитайте на сейсмику ваш фундамент. Если надо разбейте печь по высоте на несколько блоков и для каждого цт. Далее в расчет вводите жесткость сечения печи и считается спокойно.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Цитата:
Выдают даже то, что мне нафиг не надо. Мне достаточно только точки приложения нагрузок и их величины. А выдают весь агрегат в 3-х проекциях да ещё и с разрезом. Правда только с немцами приходилось работать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... | Daniyar_ceng | SCAD | 27 | 10.03.2020 09:07 |
ПО Lira 9.6 задание сейсмических нагрузок вручную. | Grizly055 | Лира / Лира-САПР | 6 | 12.05.2016 23:06 |
Учет ширины поверхности при расчете снеговых нагрузок | Giena374 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.02.2015 15:06 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок | Юрий | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 31.03.2010 12:19 |