Как определить глубину сжимаемой толщи в Plaxis?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить глубину сжимаемой толщи в Plaxis?

Как определить глубину сжимаемой толщи в Plaxis?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2025, 09:04 #1
Как определить глубину сжимаемой толщи в Plaxis?
robave64
 
Регистрация: 14.02.2023
Сообщений: 14

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где отображаются данные по определению глубины сжимаемой толщи в Plaxis 2d или 3d, посчитал по СП и хотел проверить в программе, но не могу найти.
Просмотров: 842
 
Непрочитано 22.01.2025, 09:12
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Это же отечественная эмпирическая методика. Нигде.
Только напряжения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2025, 10:57
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


По цветным картинкам:
"Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине z = Hc , где выполняется условие szр = 0,2 szg, szр – дополнительное вертикальное напряжение на глубине по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, szg – вертикальное напряжение от собственного веса грунта."
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2025, 12:47
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016


https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2025, 13:40
#5
robave64


 
Регистрация: 14.02.2023
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
По цветным картинкам:
"Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине z = Hc , где выполняется условие szр = 0,2 szg, szр – дополнительное вертикальное напряжение на глубине по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, szg – вертикальное напряжение от собственного веса грунта."
Спасибо за ответ, у вас есть конкретные примеры расчётов?
А откуда 0.2 там? Я думал 0.2 принимаем только в случае, если E<7 МПа

СП 22.13330.2016:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 44
Размер:	109.6 Кб
ID:	266421  
robave64 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2025, 13:44
#6
robave64


 
Регистрация: 14.02.2023
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это же отечественная эмпирическая методика. Нигде.
Только напряжения.
Понятно, просто в Лире есть такое, надеялся что и в Plaxis получится найти.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 77
Размер:	35.5 Кб
ID:	266422  
robave64 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить глубину сжимаемой толщи в Plaxis?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой коэффициент пуассона принять при расчете подпорной стены в Plaxis 2d? konstryktor Расчетные программы 1 28.05.2020 10:44
Реально ли ультразвуковым методом определить длину и качество сцепления анкерного болта? NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 5 07.05.2020 23:23
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
Как определить глубину заложения при ступенчатой подошве фундамента? fyzest Основания и фундаменты 9 04.03.2018 02:05