| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 162
|
||
Просмотров: 644
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,264
|
Вроде нет.
Только обычный расчёт плиты + продавливание.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 162
|
В безбалочном перекрытии тоже не нужно, потому что расчет плиты в КЭ-программе это учитывает?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,264
|
Да. МКЭ вроде бы это учитывает. Но это со слов гуру. Сам не исследовал вопрос.
Это один и тот же расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 162
|
По СП 63 расчетный момент на нормальное сечение должен быть воспринят на ограниченной ширине плиты. КЭ-расчет всегда будет критичнее проверки по СП 63?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,264
|
Нет.
Вопрос назначения верхней арматуры в узле колонна-плита всегда самый сложный. Формально требуется моделирование узла нелинейно в тяжёлом МКЭ. Фактически при плохом учёте нелинейности в скаде момент с кэ плиты у граней колонны (узлов паука) распределяется на 10-15%. Также крайне важно разбиение на 4 кэ по сечению колонны. Только тогда расчёты показывают более реальную картину с концентрацией в углах колонны. Но при 2-3 кэ (в пределах колонны) всё равно похожие результаты +-10-20%. То есть при пауке на 4 кэ (по 2 кэ по длине колонны) получено , допустим , максимум 30 см2/м верхней арматуры и 15 см2/м минимум (подальше от колонны до 3 ширины колонны). Половина форума усредняет эту арматуру на 3 ширины колонны (с открытием трещины в узле чуть больше нормы). (30+15)/2=23 см2/м Половина пыталась моделировать с нелинейностью и перераспределяет арматуру из колонны в трети по краям, но не более 15%. 30*0,85=26 см2/м. Разница небольшая, поэтому дебаты и битвы давно закончились 15 лет назад. Разница только в размере трещины в плите сверху. Там стяжка и это не видно. Иногда жильцы жалуются на повышенный прогиб. Или на трещины в пролёте. Из-за повышенной деформативности узла из-за этого решения. По продавливанию должен быть запас сверх норм не менее 30%. Шпильки и каркасы поперечки ставить запрещаю. Уменьшайте пролёты. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 162
|
Момент при продаливании равен разности моментов в плите с одной и другой стороны от колонны. При расчете плиты в КЭ-программе учитываетя полный момент по одну стороны от колонны. Разные это расчеты.
В СП 63 к h0 плиты привязка.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,264
|
Цитата:
Разности моментов в колонне сверху и снизу. Делить пополам для любителей острых ощущений. ![]() ----- добавлено через 46 сек. ----- Цитата:
Вы в скаде его фишкой считаете продавливание ? ![]() ![]() Это потому, что вы продавливание считать не умеете. Если бы умели. ![]() Дело тёмное. А где-то к 3 колоннам. Но могу соврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 162
|
Как проверить нормальное сечение при продавливании: надо суммировать момент продавливания с моментом в плите или только на сам момент продавливания?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,264
|
Есть теория ученых в СП 63. По ней есть
2 колонны со своими моментами. Их проверяем на своим моменты. плита со своими моментами. Плиту проверяем на плиту. Узел продавливания. Его проверяем на разницу моментов в колоннах пополам. Вторую половину момента добавляем к моменту в плите на опоре и считаем плиту вместе с этой половиной. Наверное, такое допущение было для ручного расчёта. Почему-то считается, что мкэ уже сам перераспределяет эти моменты куда надо и в плите ничего добавлять не надо, просто считаете плиту на результат из МКЭ. Колонны на результат из МКЭ. А вот узел продавливания считаете по СП 63 на полмомента от колонн. Но это всё мелочи. Считать продавливание надо только вручную. Максимум в калькуляторе АРБАТа. Иначе здание под снос или усиление. Узел считается на продавливание отдельно. На момент = разность моментов в колоннах пополам. Плита отдельно на наклонную трещину. И на всё остальное. Все расчёты должны проходить. (кроме наклонной трещины для оболочек по СП 63, так как там учёные лохи). По сопромату плита тесно связана с колоннами. Момент в узле одинаковый в колоннах и в плите. Плюс плита ещё сама изгибается добавляет опорный момент. Который самоуравновешивается. А если нет, в любом случае он уходит в колонны. Так как нужно равновесие моментов в узле по сопромату. И больше, чем колоннами ничем момент в плите не уравновесить и не воспринять. Здесь могут быть нюансы. Например, стены в колонну и т.п. Там сложнее и не знаю как. И никто не знает. Все считают в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, вчера в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 162
|
Тело продавливания (часть плиты вокруг колонны) действует на плиту с тем же моментом, что и плита на тело продавливания (действие равно противодействию), если прибавлять, условия равновесия не нарушаются?
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, вчера в 16:23. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,264
|
Старая теория условна и даёт погрешность +-30%.
Надо просто сделать все эти расчёты. И верить. Без веры в жб никуда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,053
|
Там вроде как этот момент на троих соображают. Вот на картинке все одну ось крутят:
Например, можно считать, что полмомента уходит в кручение M(Mxy), а полмомента - в изгиб с поперечкой M(Q) + M(Mx). И ту половину, что в изгибе, надо поделить по-братски между M(Q) и M(Mx). А если M(Q) больше несущего по поперечке вышел - остаток пусть M(Mx) донашивает. И вот нефакт, что МКЭ это автоматом ловит, тут надо тестить. Может оказаться, что надо жесктости подмухлевывать, как в расчете свай, чтобы M(Q) не зашкаливал. Может, нелинейный шарнир по Q ставить, если программа умеет. А может, только вручную считать, потому что в МКЭ соотношение усилий фиксированное зашито. А вот что конкретно имели ввиду авторы - секрет, про то писать нельзя, вдруг враги прочитают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 162
|
Цитата:
Mx - те полмомента, который должно передать нормальное сечение. Надо ли Mx с моментом в плите суммировать непонятно. (Если в написаном про это в СП 63 есть смысл).
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,264
|
Цитата:
![]() Да, нет. Там сложное НДС. Сопромат в сложном НДС не работает. Русское продавливание условное и устарело. Погрешность +- 30%. Европейское продавливание вроде точнее. Но его ещё не ввели. И оно ведь тоже будет неточное. А штука очень опасная. Да вообще учёные охренели. На них давно пора открывать охоту. Сидят там писякают, придурки. 30 лет воюют против инженеров и ещё никому ничего не было. Нужен Сталин. На Колыме у учёных сразу проснётся и совесть, и рвение... И писать сразу научатся. Если бы вот половину НИИЖБ посадить. А половину наказать строже за эти плохие недоисследованные и косноязычно написанные нормы... Сидит целый институт в 300 рож, небось, и жрёт мои налоги. И вредит. И больше ничего не делает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, сегодня в 12:24. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо ли проверять зыбкость (0,7 мм от 1 кН) площадок промышленного здания? | eilukha | Металлические конструкции | 40 | 31.01.2025 04:22 |
LISP. Множественные сечения трехмерных объектов. | hamlet's shadow | LISP | 0 | 04.03.2018 10:20 |
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. | Интеллигентный прораб | Железобетонные конструкции | 5 | 31.10.2017 17:31 |
Как определить ц.т. приведенного сечения в расчете на трещиностойкость? | Cfytrr | Железобетонные конструкции | 0 | 11.06.2016 21:57 |
срезка сегментов круглого сечения | Алексей ПГС | Машиностроение | 16 | 23.03.2012 20:57 |