Фактическая марка бетона не соответствует проекту.
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2238
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,321
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23
|
Нет, водоснабжение и канализация, рядом первая очередь возведена. Расчет на то был, как я понимаю, что в случае прорыва коммуникаций и подтопления фундамента из-за наличия агрессивных грунтов по изысканиям, воды прорвавшиеся )))по отношению к бетону станут агрессивными. Такой конечно себе аргумент, экспертиза не гос. была
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23
|
----- добавлено через 50 сек. -----
Skovorodker, Подошва ФП на отм. 59.8. Подземные воды вскрыты на глубинах 10м (абс.отм. 49,2 м ). Подтопление прогнозируется сверху в результате утечек из водонесущих коммуникаций. Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 08:57. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,413
|
Странная канализация. С сильной агрессией.
Очень всё странно. А на каком месте канализации это ваше место ? У общей водоочистки всего города ? Как-то никогда такого не видел... Почему-то сомневаюсь, что сульфатостойкость была нужна изначально. Проливы можно собирать... А вообще вон, Атрибут прав.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Демонтаж и заново возведение фундамента. Прогнозируемые отметки уровня грунтовых вод в геологии смотрите. Может они и не доходят до фундаментов. А гидроизоляция под основанием фундаментной плиты какая-то есть? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,413
|
В трубах там действительно сильная агрессия. И есть сооружения внутри труб. Там нержавейка и т.п.
Но не помню, чтобы технологи выдавали проливы из труб на внешние конструкции. Но могу соврать. Не уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Вот Вам как подрядчику будет это уроком, что нужно читать примечания. Очень часто, встречаю такое, что их не читают вообще.
Что касается по существу: 1. а какая агрессивность по отношению к бетону залитому будет у этой воды? если слабоагрессивна или просто агрессивна, то это вопрос воздействия от нескольких месяцев до нескольких лет до того момента когда такой бетон действительно разрушится. Если прорвет канализацию, то я так думаю эту протечку будут устранять гораздо быстрее. Поэтому должно быть более веское обоснование со стороны проектировщиков, а не вот это вот мы опасаемся. Отсюда следующий пункт. 2. есть ли в спецификации напротив материалов ссылка на примечание о типе цемента? если нет, то тут тогда и проектировщиков можно встречно обвинить, что у них нет этой ссылки, поэтому такая накладка вышла. Давайте тогда решать как-то обоюдно этот вопрос. Навроде, добавим дополнительный слой гидроизоляции наплавляемой или сделать дополнительную цементацию поверхностей бетона, потому как оказывать сопротивление агрессивному воздействию может не только бетон конструкций, но и различные материалы наносимые на него. Хотя, если речь о том что протечка будет под плитой, то тут уже сложнее. p.s. по итогу, нужно найти общий язык с проектировщиками и решать это сообща, упирание рогом с их стороны, можно предотвратить путем запроса более серьезного обоснования их требований и делать это лучше через заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Offtop: а сметы какой бетон учитывают?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23
|
Alkor527, прогнозируемое колебание УГВ - 1 м.,по изысканиям не доходит до подошвы плиты 3 м. Грунт обратной засыпки заменен на неагрессивный. Но сульфатостойкость к бетону определена на основании СП 11-105-97, ч. 2 Приложение И. Район стройтельства отнесен к II-Б1 Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов
----- добавлено через ~1 мин. ----- Dusty, а смет нет. Экспертиза проходила без смет и даже ВОР, негосударственная же. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Tyhig, я ранее также не сталкивалась с подобным, но в заключении геологов такая фраза - "На основании СП 11-105-97, ч. 2 Приложение И. Район стройтельства отнесен к II-Б1 Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов и т.п.).. Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 08:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Воды нет, значит и агрессии нет. Даже если будут протечки, их быстро устранят. Последний раз редактировалось Alkor527, 28.05.2025 в 11:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Судя по тому, что вы написали, никакие сульфатостойкие бетоны, дренажи и усиленные гидроизоляции не нужны.
Напишите официальное письмо геологам. Пусть они либо в своем отчете, либо в письме дадут рекомендации по защите от коррозии фундаментов и всего что под землей исходя из агрессивности грунтов и воды. Пусть также укажут рекомендуемый расчетный уровень грунтовых вод в абсолютных отметках. Уже с этим ответом пишите письмо проектировщикам, пусть корректируют проект. Далее - в экспертизу за новым заключением. Потенциально-подтопляемая территория - это не основание для дополнительной защиты от коррозии и усиленной гидроизоляции. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Цитата:
А по существу - геологи дали конкретно агрессивность к бетону? А если "на всякий случай" - херня. Тогда надо и сейсмичность на 12 баллов - а ВДРУГ?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
Поговорите с проектировщиками ещё раз.... Глупость из-за протечек ставить сульфатостойкий бетон...
Не исключаю, что этот бетон в общие указания попал по ошибке с другого проекта, или "рыба" была, пока изыскания не сделали, а потом забыли исправить... А теперь натягивают сову на глобус... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23
|
Для меня после пром. объектов и гос. экспертизы с выносом мозга по каждому пункту, было большим открытием что в гражданском так можно(((
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой? | YuraSiro | Железобетонные конструкции | 60 | 09.01.2017 15:37 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... | ASsobolik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.05.2011 06:36 |
Марка бетона | mashukovo | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.08.2008 09:09 |