Как определить нагрузку от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие при бетонировании?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить нагрузку от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие при бетонировании?

Как определить нагрузку от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие при бетонировании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2025, 00:46 1 | 1 #1
Как определить нагрузку от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие при бетонировании?
Алексей3
 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321

Как определить нагрузку от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие при бетонировании?
Можно ли при этом использовать СП 371? Надо ли учитывать в расчете подпорки между готовыми перекрытиями этажами ниже.
__________________
Блог
Просмотров: 781
 
Непрочитано 02.09.2025, 15:20
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Как определить нагрузку от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие при бетонировании?
Можно ли при этом использовать СП 371? Надо ли учитывать в расчете подпорки между готовыми перекрытиями этажами ниже.
Как раз в СП 371 и показано как задавать нагрузку на опалубку. Так что применять этот СП не только можно, но и нужно!
Что касается нижележащего перекрытия и вертикальных конструкций под ним, то их бетон должен успеть набрать необходимую прочность. Во всяком случае не менее 80% проектной. Учтите, что на это нужно время. Это вам не металлоконструкции.
У опалубки есть щиты, ригели, стойки. Вот как раз они то и воспринимают вес бетонной смеси и передают их на нижележащее перекрытие. Или вы вообще не представляете себе как работает каркасная конструкция и как в ней передаются усилия? Вы как то странно вопросы задаете.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2025, 16:05
#3
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как раз в СП 371 и показано как задавать нагрузку на опалубку. Так что применять этот СП не только можно, но и нужно!
Нужна нагрузка на нижележащее перекрытие, а не на опалубку. Вопрос в том, можно ли коэффициенты из СП 371 использвать для определения нагрузки на нижележащее перекрытие.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 16:20
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Нужна нагрузка на нижележащее перекрытие, а не на опалубку. Вопрос в том, можно ли коэффициенты из СП 371 использвать для определения нагрузки на нижележащее перекрытие.
По СП 371 выполняется расчет опалубки. Получают усилия в стойках опалубки и соответственно их опорные реакции в местах опирания на нижележащее перекрытие. Вот эти опорные реакции от стоек опалубки и будут нагрузкой на нижележащее перекрытие.
А что вас с коэффициентами то так сильно смущает?

Последний раз редактировалось Leonid555, 02.09.2025 в 16:43.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2025, 17:01
#5
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А что вас с коэффициентами то так сильно смущает?
Их значения в табл. 7.2: справедиво ли будет их использовать для нагрузки на нижележащее перекрытие (так так они изначально предназначены для расчета опалубки)?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 17:29
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Их значения в табл. 7.2: справедиво ли будет их использовать для нагрузки на нижележащее перекрытие (так так они изначально предназначены для расчета опалубки)?
Коэффициенты из таблицы 7.2 вполне можно применять. Они немного больше, чем в СП 20. Но это смущать не должно. Иначе получается, что нагрузка для опалубки одна, а на перекрытие другая. Что совершенно нелогично. Не может нагрузка в стойке опалубки вдруг мгновенно формально меняться , когда усилие переходит на перекрытие.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2025, 17:43
#7
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Не может нагрузка в стойке опалубки вдруг мгновенно формально меняться , когда усилие переходит на перекрытие.
Согласен. Но возможно учитывается локальное (динамическое) действие. Снеговая на прогон и ферму тоже разная учитывается.
Проверка от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие должна выполнятся с учетом трещиностойкости как от кратковременной нагрузки с долей длительности ноль? Или может трещиностойкость можно не учитывать в данной проверке?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 09:33
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Но возможно учитывается локальное (динамическое) действие.
Вы о динамике при сбросе бетонной смеси на опалубку?

Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Снеговая на прогон и ферму тоже разная учитывается.
Поясните ,пожалуйста , о чем речь идет. Не понял вашу мысль.

Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Проверка от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие должна выполнятся с учетом трещиностойкости как от кратковременной нагрузки с долей длительности ноль? Или может трещиностойкость можно не учитывать в данной проверке?
Нагрузка от опалубки кратковременная с долей длительности ноль. Тут не идет речь о пониженных значениях кратковременной нагрузки. Я считаю, что на трещиностойкость проверять надо. Если у вас трещины образуются, то потом они не исчезнут. В конце концов это же не аварийная ситуация, не особая нагрузка. И на прогибы перекрытие тоже проверять надо. Они же после снятия опалубки не исчезнут полностью. Да и отливать новое перекрытие в уже заранее продеформированном чрезмерно изогнутом виде не следует.

Последний раз редактировалось Leonid555, вчера в 09:45.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 10:46
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Но возможно учитывается локальное (динамическое) действие.
Динамическое воздействие при сбросе бетонной смеси в опалубку учитывается в соответствии с п.7.2.5 и табл.7.1 обсуждаемого СП 371. Чего там непонятного?

Сумма нагрузок:
- собственный вес опалубки (пусть 300 кг/кв.м.);
- массу бетонной смеси (к примеру 0,2х2500х1,2=600 кг/кв.м.);
- массу арматуры (пусть 100х1,2=120 кг/кв.м.);
- нагрузку от бетонщиков (250х1,3=325 кг/кв.м.)
- динамическая нагрузка от подачи бетонной смеси бетононасосом (800х1,3=1040 кг/кв.м.)
Итого на квадрат: 2385 кг/кв.м. из которых ТОННА - это динамическая составляющая.

Думаю очевидно, что эта динамическая составляющая ЛОКАЛЬНАЯ в точке сброса в моменте, а не размазанная равномерно по всему бетонируемому перекрытию?
Поэтому, логично проверять прочность элементов опалубки на всю эту нагрузку, чтобы не сломалась ни фанера, ни балки, ни стойки. А нижележащее перекрытие уже проверять на сумму нагрузок без динамической составляющей (в рассматриваемом примере 1345 кг/кв.м.).
В большинстве случаев перекрытия не рассчитаны на нагрузку 1,3...1,4 т/кв.м. Поэтому стойки под бетонируемым перекрытием оставляют на 3-4 этажа ниже, чтобы нагрузка от свежеуложенного бетона распределялась не только на одну плиту ниже, но и ещё на несколько нижерасположенных, приходя в итоге к усреднённым 300...400 кг/кв.м. на каждое их них.
Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить нагрузку от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие при бетонировании?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли суммировать нагрузку на перекрытие склада от веса людей к нагрузке от веса складируемых материалов? ingt Архитектура 14 07.07.2023 08:48
Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом Dmitry_Z Прочее. Архитектура и строительство 3 16.01.2019 10:52
Как определить вертикальную нагрузку от крана parabellum762 Металлические конструкции 3 17.06.2014 07:23
Как рассчитать нагрузку от собственного веса арочно-купольного покрытия? mad Johnny SCAD 4 29.05.2014 17:12
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08